Испытания-кратность воздухообмена., Измерение значений кратности воздухообмена. |
|
|
|
29.4.2015, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Вопрос вот в чём-при испытаниях ребята из испытательного центра замеры производят при открытых дверях в помещение, утверждая, что так и надо "замерятся". Я считаю, что измерения значения кратности воздухообмена в таком случае теряют смысл, но переубедить их не могу т.к. не нашёл должного подтверждения в нормативной документации. Кто то может с подобной проблемой сталкивался? Зарание спасибо!
|
|
|
|
|
29.4.2015, 18:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Что за помещение и что на тему этого помещения указано в проекте? "Я считаю" приемлемым аргументом не является.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Цитата(Skaramush @ 29.4.2015, 18:28)  Что за помещение и что на тему этого помещения указано в проекте? "Я считаю" приемлемым аргументом не является. Помещения в мед.учереждении разного рода, начиная от сан.узлов и заканчивая чистыми. В проекте только нормы по старому СанПиНу.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 18:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И во всех, начиная от санузлов и кончая чистыми производят замеры таким образом? Что в проекте по балансам в помещениях?
|
|
|
|
|
29.4.2015, 19:12
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Чертеж - язык инженера. Выложите чертежи, будет Вам и ответ. Вы хотите проконтролировать наладчиков, поскольку не знаете как, считайте, что они делают правильно. Пока практика не докажет обратного.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Цитата(Skaramush @ 29.4.2015, 18:57)  И во всех, начиная от санузлов и кончая чистыми производят замеры таким образом? Что в проекте по балансам в помещениях? Некоторые помещения 70х годов и реконструкции не было, но это как бы отдельная тема, по остальным, что посвежее в проектах тоже ничего нет-ни перепадов, ни перетоков, только объёмы, подача, расходы и ссылки на старый СаНПин, СНиПы и т.д. Допустим в рентгенкабинете входная дверь во время процедуры всегда закрыта, да и в остальное время практически тоже т.е. есть объём и кратность притчки-вытяжки, так почему во время измерений дверь должна быть открыта? Спрашивал у ребят наладчиков, дык говорят-маразм, всё привязано к объёму помещения в данном случае. Цитата(Таратыркин @ 29.4.2015, 19:12)  Чертеж - язык инженера. Выложите чертежи, будет Вам и ответ. Вы хотите проконтролировать наладчиков, поскольку не знаете как, считайте, что они делают правильно. Пока практика не докажет обратного. Это контрольные замеры, по наладке замечаний не было. А чертежи на всю клинику нереально выложить, да и вопрос по методике измерений.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 19:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Слов много, полезной информации - чуть. Константин прав, давайте чертежи.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 19:34
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н hont88, в зависимости о назначении помещений, меряют по разному. Зависит от того, противодымная это вентиляция, общеобменная, технологическая, местные отсосы... Выделите помещения, где делали замеры с открытыми дверями, какую вентиляцию испытывали? Нет чертежей, нет ответа.
Если, вопросов к наладке нет. Подпишите специалистам бумагу, не занимайте их время, оно у них чуть дороже, чем у надзорных органов.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 29.4.2015, 19:37
|
|
|
|
|
29.4.2015, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Цитата(Таратыркин @ 29.4.2015, 19:34)  Г-н hont88, в зависимости о назначении помещений, меряют по разному. Зависит от того, противодымная это вентиляция, общеобменная, технологическая, местные отсосы... Выделите помещения, где делали замеры с открытыми дверями, какую вентиляцию испытывали? Нет чертежей, нет ответа.
Если, вопросов к наладке нет. Подпишите специалистам бумагу, не занимайте их время, оно у них чуть дороже, чем у надзорных органов. Во всех помещениях с открытыми дверями- КТ, МРТ, процедурные, операционные, смотровые, перевязочные и т.п.. Специалисты и наняты для замеров-это нужно нам, а не им. Сокращу вопрос-должны ли быть закрыты двери в операционной во время замеров кратности воздухообмена?
|
|
|
|
|
29.4.2015, 21:58
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н hont88, Вам надо получить результаты. Двери должны быть закрыты в операционную. Операционная аттестуется как чистые помещения, необходимы замеры аэрозольных частиц и подвижность воздуха, влажность в рабочей зоне. Все при закрытых дверях. Замеры на вытяжных решетках и ламинаре. Необходимо замерить перепад давления в предоперационной по отношению к операционной, в этом случае дверь чуть-чуть приоткрывают для трубки или шланга...
Чего Вы переживаете, придет представитель Роспотребнадзора и все Вам объяснит. У нас надзорные органы такие затейники, что иногда сам матюкаюсь.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Цитата(Таратыркин @ 29.4.2015, 21:58)  Г-н hont88, Вам надо получить результаты. Двери должны быть закрыты в операционную. Операционная аттестуется как чистые помещения, необходимы замеры аэрозольных частиц и подвижность воздуха, влажность в рабочей зоне. Все при закрытых дверях. Замеры на вытяжных решетках и ламинаре. Необходимо замерить перепад давления в предоперационной по отношению к операционной, в этом случае дверь чуть-чуть приоткрывают для трубки или шланга...
Чего Вы переживаете, придет представитель Роспотребнадзора и все Вам объяснит. У нас надзорные органы такие затейники, что иногда сам матюкаюсь. Спасибо! По операционным определились, хотя тут не атестация, а проверка работоспособности вент.системы. Ну а как решить вопрос допустим с рентгеном- они замеряются с открытой дверью в ожидальню(вестибюль), мотивируя тем, что система вентиляции общая на все помещения рентгенкабинета. Дык блин-кратности и объёмы этих помещений (проявочная, операторная и т.п.) разные, зачем их сообщать?
|
|
|
|
|
29.4.2015, 22:47
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Все замеры делаются при закрытых дверях. Это они Вам должны доказать, почему они должны быть не закрыты. Измерения проводятся при закрытых дверях из технологических соображений. Снимки делаются при закрытых дверях и при этих же технологических условиях надо производить измерения.
|
|
|
|
|
29.4.2015, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Цитата(Таратыркин @ 29.4.2015, 22:47)  Все замеры делаются при закрытых дверях. Это они Вам должны доказать, почему они должны быть не закрыты. Измерения проводятся при закрытых дверях из технологических соображений. Снимки делаются при закрытых дверях и при этих же технологических условиях надо производить измерения. Вот чего я и добиваюсь!!! Доказывать они ничего не будут так как "мы всегда так делаем!". А вот была бы ссылка на норматив или методику можно было бы и оспорить. Я так понял, что закрытые двери-"самособойразумеющееся", т.к. нигде в документациях на это не заостряется внимание. Спасибо!
|
|
|
|
|
30.4.2015, 7:54
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(hont88 @ 29.4.2015, 17:22)  замеры производят при открытых дверях в помещение, утверждая, что так и надо "замерятся". Вентиляция испытывается в том режиме, в котором будет эксплуатироваться.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Вообще-то испытания на кратность воздухообмена не проводятся. Выполняются: 1. Индивидуальные испытания вентиляционного оборудования (обкатка) - с целью проверки работоспособности электродвигателей и отсутствия механических дефектов во вращающихся элементах оборудования. 2. Наладка систем на проектные расходы воздуха. При этом: Цитата Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±8 % - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения [b]требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении[/b]; Вот это обеспечение требуемого подпора (разрежения) как раз и обеспечивается при закрытых дверях. Для дверей нормальное состояние закрытое. Вентиляция должна работать в нормальном технологическом режиме. Но, для того чтобы работала любая вытяжка, в помещение должен поступать воздух. Или от приточных систем непосредственно в это же помещение, или перетоком из других помещений через специальные клапана или решетки и щели в нижней части дверей. 3. Комплексное опробованиеЦитата При комплексном опробовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха в состав пусконаладочных работ входят:
опробование одновременно работающих систем;
проверка работоспособности систем вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения при проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным;
выявление причин, по которым не обеспечиваются проектные режимы работы систем, и принятие мер по их устранению; При "проектных режимах" - т.е. при закрытых дверях, если конечно какие-то двери не являются "проектнооткрытыми". И вообще Цитата Комплексное опробование систем осуществляется по программе и графику, разработанным заказчиком или по его поручению наладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной организацией. Вот здесь приоритет дан заказчику - как укажет в программе испытаний, так и должны делать, а не так как "всегда делали". Цитаты из СНиП 3.05.01-85 и СП 73.13330.2012.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Таратыркин @ 29.4.2015, 21:58)  Необходимо замерить перепад давления ..., в этом случае дверь чуть-чуть приоткрывают для трубки или шланга... Мы для замеров перепада вынимаем сердцевину замка.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
По СНиП 3.05.01-85 всё понятно, но у них на методы испытаний "4425-87. Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. Методические указания" и СНиП 41-01-2003,а в нём только "тамбур-шлюзы с избыточным давлением при закрытых дверях в помещение...". Вообще по "4425-87. Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. Методические указания" пишется отдельный протокол на периодические испытания -определение параметров кратности воздухообмена.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 11:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Главенствующим какой документ является? Или будете в качестве аргумента, опровергающего норматив, принимать и внутрифирменную инструкцию по заплыванию за буйки?
|
|
|
|
|
30.4.2015, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. Так с этого надо было и начинать. Есть наладка перед сдачей в эксплуатацию, выполняемая по СНиП и есть наладка на санитарно-гигиенический эффект. Если перед сдачей фиксируют производительность систем и пытаются добиться её соответствия проекту, то при "наладке на эффект" необходимо добиваться нормативного санитарно-гигиенического состояния среды. При этом сначала необходимо провести обследование фактического состояния, а потом разработать мероприятия по доведению до нормы. Вплоть до полного перемонтажа при необходимости. И всё это делается по утвержденной заказчиком программе.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 13:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
...И можно открыть двери, нарушив заложенный принцип работы вентиляции?
Кстати. В указанном документе ни слова о дверях.
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.4.2015, 13:33
|
|
|
|
|
30.4.2015, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Цитата(Skaramush @ 30.4.2015, 11:52)  Главенствующим какой документ является? Или будете в качестве аргумента, опровергающего норматив, принимать и внутрифирменную инструкцию по заплыванию за буйки? СанПиН! За графики, класс чистоты, рекомендуемый воздухообмен, рекомендуемую температуру и влажность и т.д. пусть думают ответственные за эти помещения (зав.оперблоком, гл. медсестра, радиометристы,....). Они составляют ТЗ, периодику осмотров, замеров, при этом подстраиваясь под различные комиссии, проверки,... По мне -что напишут, то и будем доводить "до ума". Ну бывают разные "непонятки"-вот например и эта тема -почему с открытыми дверями? С какого ... документа столь странный метод?
|
|
|
|
|
30.4.2015, 14:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Программу работ составляет исполнитель, но утверждает заказчик. Пропишите для этих помещений "Измерения проводить при рабочем режиме помещений и при закрытых дверях" и спорам - конец.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(hont88 @ 30.4.2015, 14:31)  СанПиН! За графики, класс чистоты, рекомендуемый воздухообмен, рекомендуемую температуру и влажность и т.д. пусть думают ответственные за эти помещения (зав.оперблоком, гл. медсестра, радиометристы,....). Они составляют ТЗ, периодику осмотров, замеров, при этом подстраиваясь под различные комиссии, проверки,... По мне -что напишут, то и будем доводить "до ума". Удивительно. Но уже не за "открытые двери". А вы кто будете в этой истории и что вы вкладываете в "довести до ума"?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 30.4.2015, 14:46
|
|
|
|
|
30.4.2015, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Skaramush @ 30.4.2015, 15:29)  ...И можно открыть двери, нарушив заложенный принцип работы вентиляции?
Кстати. В указанном документе ни слова о дверях. Кстати. И про окна нет. Можно открыть двери, можно открыть окна, и получить о..обалденную "кратность воздухообмена" безо всякой вентиляции. "Мы завсегда так делаем".
|
|
|
|
|
30.4.2015, 15:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
"Всегда так делаем" и "до нас по этим точкам/методике работали" штука очень распространённая.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Цитата(zaharov63 @ 30.4.2015, 14:43)  Удивительно. Но уже не за "открытые двери". А вы кто будете в этой истории и что вы вкладываете в "довести до ума"? Как раз за закрытые двери! Кто то должен обслуживать системы, или доверить медикам? "Довести до ума"-целый комплекс мероприятий по достижению должной эффективности вент.систем, как то-фильтры, порванные и отошедшие "гофры", отвалившиеся диффузоры, замятые воздуховоды, вышедшие из строя приводы(трёхходовых,возд.заслонок, ...), "непонятнокак" закрывшиеся дроссели, "мне холодно из за вашей вентиляции", "плохо дует", "когда мне поставят кондиционер, а то душно", "синегнойка(стафик) в смывах-это из за ВАШЕЙ вентиляции", "холодно на улице, и унас в блоке тоже-сделайте вентиляцию ТЕПЛЕЕ", "вентиляция новая, а почему НЕРАБОТАЕТ?", и можно продолжать до бесконечности!:-))))
|
|
|
|
|
30.4.2015, 15:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ваша позиция во всём этом какая? А то пока сплошные эмоции.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614

|
Цитата(Skaramush @ 30.4.2015, 15:51)  Ваша позиция во всём этом какая? А то пока сплошные эмоции. Причём тут эмоции, я пытаюсь разобраться, тема ''до нельзя'' конкретизировалась! Помещение, объём, приточка,вытяжка,замеры,нормируемая кратность-но почему двери открыты, если закрыты то где это написано? Сорри за настырность!
|
|
|
|
|
30.4.2015, 17:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вы в данной ситуации кто? Проектировщик, монтажник, ПНР, эксплуатация, служба собственника - кто? Вопрос, кмк, простейший.
|
|
|
|
|
30.4.2015, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(hont88 @ 30.4.2015, 15:47)  Как раз за закрытые двери! Кто то должен обслуживать системы, или доверить медикам? "Довести до ума"-целый комплекс мероприятий по достижению должной эффективности вент.систем, как то-фильтры, порванные и отошедшие "гофры", отвалившиеся диффузоры, замятые воздуховоды, вышедшие из строя приводы(трёхходовых,возд.заслонок, ...), "непонятнокак" закрывшиеся дроссели, "мне холодно из за вашей вентиляции", "плохо дует", "когда мне поставят кондиционер, а то душно", "синегнойка(стафик) в смывах-это из за ВАШЕЙ вентиляции", "холодно на улице, и унас в блоке тоже-сделайте вентиляцию ТЕПЛЕЕ", "вентиляция новая, а почему НЕРАБОТАЕТ?", и можно продолжать до бесконечности!:-)))) Так мы почти коллеги.. Только вы определитесь, за что отвечаете: только за техническом состояние или за эффективную работу вентиляци в целом. Полагаю, что за второе. Тогда нельзя открещиваться от того, что вы отдаете на откуп медикам. Мне тоже приходится работать с наладчиками, но мне важен конечный результат в плане обеспечения нормируемых параметров. Поэтому нужно вникать в технологию. Хозяева помещений в заданиях должы обосновывать параметры и другие требования технологическими нормами или санитарными, но если их не перепроверять, то могут понаписывать всякую хрень, которую вам (нам) потом и придется обеспечивать. И мы как заказчик должны с наладчиками работать в этом плане ... эээ... конструктивно. То есть разжевать все нюансы технологии, обеспечить соблюдение самой технологии при замерах и проконтролировать, потому что, как вы верно заметили, потом вопросы будут задавать нам. И нужно быть готовым на них отвечать грамотно, Требования эти для избежания недоразумений нужно прописывать в Программе работ. Признаюсь, что не всегда это делаю, но только лишь когда уверен,, что дожму и так. Если вы как заказчик говорите (пишите)., что двери должны быть закрыты, значит так и будет. Хотите - поищите определение помещения, там обязательно будет про 'закрытый объем'.
|
|
|
|