Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 2 крышных котельных
chp6
сообщение 30.4.2015, 13:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Для комплекса из 3 административных зданий на одном из них предусатривается установка 2 крышных котельных по 2МВт.
Согласно СНиП II-35-76* общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна привышать 3,0МВт (для крышной).
В данном случае следует рассматривать 2 котельных с общей производительностью 4МВт как один объект и тогда ставить нельзя или каждую котельную в отдельности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.4.2015, 17:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Для адмздания ограничения 5мвт,но тоже(как и для жилого) -число котельных не ограниченно!!! Не объединяйте только системы теплопотребляющие подключенные к разным котельным.
И пользуйтесь последними редакциями действующей нормативки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.4.2015, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(инж323 @ 30.4.2015, 17:05) *
И пользуйтесь последними редакциями действующей нормативки.

до 01.07.15 г. После нормативка не поможет - СП89 не распространяется на автономные источники тепла (крышные, встроенные и пристроенные котельны). СпецТУ ожидаемы в данном случае будут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.4.2015, 17:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



не будут, ибо 2х2=хватает,а число котельных неограниченно.Системы только не объединять.
А СП 89 и ранее к крышным отношения не имел и не имеет, только СП 41-104
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.4.2015, 17:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(инж323 @ 30.4.2015, 17:40) *
только СП 41-104

данный СП не вошел ни в один из перечней Минстроя. Соответственно применение данного СП не будет обеспечивать соблюдение требований Техрегламента о безопасности здании и сооружения - у экспертизы не будет оснований пропустить такой проект (выдать положительное заключение) без СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.4.2015, 17:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сп 41 не в перечне, СП 89 не относится, ага,теперь СТУ на сооружение инженерное не имеющее нормативных требований.
Найдется перечень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.4.2015, 18:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(инж323 @ 30.4.2015, 17:51) *
Сп 41 не в перечне, СП 89 не относится, ага,теперь СТУ на сооружение инженерное не имеющее нормативных требований.
Найдется перечень.

если найдете что то, не сочтите за труд - поделитесь. в планах несколько объекто с крышными котельными, а в эксперты сами руками разводят - не знают как принимать такие объекты после 01.07.15. Послать проектировщиков за СТУ - самое простое решение с их стороны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 30.4.2015, 19:10
Сообщение #8


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(chp6 @ 30.4.2015, 13:58) *
Для комплекса из 3 административных зданий на одном из них предусатривается установка 2 крышных котельных по 2МВт.
Согласно СНиП II-35-76* общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна привышать 3,0МВт (для крышной).
В данном случае следует рассматривать 2 котельных с общей производительностью 4МВт как один объект и тогда ставить нельзя или каждую котельную в отдельности?

Мы делали на одном шоппин-молле 2 котельные по 4 МВт. Правда до экспертизы тогда дело не дошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных