the_lukewarm
сообщение 2.5.2015, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.9.2009
Пользователь №: 38385



Добрый день. На нашем предприятии есть газовая котельная с водогрейными котлами. Котельная вырабатывает тепло на производственные нужды. Недавно приняли решение построить еще одну котельную, которая будет работать на твердом топливе - деревянная щепа. В целях экономии было решено интегрировать новую котельную в существующую систему теплоснабжения через теплообменник: существующий контур системы теплоснабжения довести до теплообменника, а циркуляция теплоносителя будет обеспечиваться существующими насосами в газовой котельной.
Мощность существующей котельной - 5 МВт;
Мощность проектируемой котельной - 2,5 МВт;
Во вложении принципиальная схема предлагаемого решения.

Подскажите, пожалуйста, насколько работоспособна данная схема или, может быть есть какие-то другие варианты реализации подобных проектов.

Прикрепленный файл  _______._____.pdf ( 105,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 5.5.2015, 17:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



По Вашей схеме работать не будет.
Во-первых, неправильно нарисованы подводы теплоносителей к теплообменнику.
Выходит странное подключение - от потребителей теплоноситель иднт в котлы 2,5 МВт, потом часть к потребителю, а другая - охлажждается в теплообменнике до 70 и возвращается в котлы 2,5 МВТ smile.gif
Во-вторых - для чего в принципе Вам твердотопливные котлы? Если хотите сэкономить газ, сжигая щепу, то сначала от потребителя вода должна проходить теплообменник твердотопливных котлов, потом уже заходит в газовые, где жогревается до 90С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274