По Вашей схеме работать не будет.
Во-первых, неправильно нарисованы подводы теплоносителей к теплообменнику.
Выходит странное подключение - от потребителей теплоноситель иднт в котлы 2,5 МВт, потом часть к потребителю, а другая - охлажждается в теплообменнике до 70 и возвращается в котлы 2,5 МВТ
Во-вторых - для чего в принципе Вам твердотопливные котлы? Если хотите сэкономить газ, сжигая щепу, то сначала от потребителя вода должна проходить теплообменник твердотопливных котлов, потом уже заходит в газовые, где жогревается до 90С.