Ris-ka
сообщение 5.5.2015, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540



Всем доброго времени суток! rolleyes.gif

Заказчик обратился с просьбой помочь в отключении объекта от тепловой сети. Мол, чтоб теплосеть утвердила, нужен проект отключения системы отопления от их сетей. Оно и понятно, им нужно зафиксировать этот факт, внести изменение в сети свои...

Может кто занимался подобным вопросом? Что должно быть в проекте? Существует ли норматив? helpsmilie.gif
Сталкиваюсь впервые... Спасибо всем за участие))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 5.5.2015, 16:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Ris-ka @ 5.5.2015, 15:41) *
Спасибо всем за участие))

Пожалуйста. Две трубы с заглушками.
---Х
---Х
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 5.5.2015, 16:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Наверно просто нужно расторгнуть договор, написав заявление поставщику. Затем своими силами отрезать трубу создать видимый разрыв, составить акт и оплатить долги .
Все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 8.5.2015, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



В проекте должны быть отражены объемы на демонтаж, устройство заглушек, проверочные гидравлические расчёты.
Проекты отключения теплосетей выполняются на основании технических условий или технических заданий или письменного ответа эксплуатирующей организации, после соответствующего запроса. Там обычно прописывается, что отключается от теплоснабжения, в связи с чем отключается, какая нагрузка остается, в каком месте установить заглушки и какие мероприятия предусмотреть. Эксплуатирующая организация рассматривает проект только после получения ТУ.
Это в Москве, как у вас не знаю. Самый верный ответ вы получите в вашей эксплуатирующей организации

Сообщение отредактировал nikishkov - 8.5.2015, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ris-ka
сообщение 8.5.2015, 15:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540



Демонтажа объемы есть, места заглушек тоже. Но отключается только часть здания. Чертежей остальной системы нет. Поэтому с поверочным расчетом сложности...
Выполнила чертежи и передаю Заказчику. Посмотрим, что ему ответят))
Спасибо, nikishkov! )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных