> последовательное включение узо и пускателя
sergiye
сообщение 6.5.2015, 0:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2014
Пользователь №: 253471



Доброго времени суток . Мой очень хороший друг попросил водонагреватель для бассейна сантехники то все закончили и смылись. Сталкнулся впервые с подключением водонагревателя для бассейна информациии маловато всего один лист , мемогу понять для чего ставить два пускателя последовательно да и про защиту нет ничего, можно ли ставить УЗО последовательно пускателя, или диф автомат, кто может сталкивался с такой штукой .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.._.JPG ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  ________________.JPG ( 1021,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 7.5.2015, 7:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(sergiye @ 6.5.2015, 4:13) *
Доброго времени суток . Мой очень хороший друг попросил водонагреватель для бассейна сантехники то все закончили и смылись. Сталкнулся впервые с подключением водонагревателя для бассейна информациии маловато всего один лист , мемогу понять для чего ставить два пускателя последовательно да и про защиту нет ничего, можно ли ставить УЗО последовательно пускателя, или диф автомат, кто может сталкивался с такой штукой .

А подключение данной штуки это не к сантехникам вопрос...
Два пускателя последовательно ставят для гарантии, если один сварится, то второй все равно обеспечит обессточивание.
УЗО/дифф ставьте перед контакторами. Номиналы подберите в соответствии с мощностью прибора/сечением проводников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 7.5.2015, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(SVKan @ 7.5.2015, 7:36) *
А подключение данной штуки это не к сантехникам вопрос...
Два пускателя последовательно ставят для гарантии, если один сварится, то второй все равно обеспечит обессточивание.

Что это за пускатели, которые на активной нагрузке "гарантировано" могут свариться? А если пластмассовый корпус может расплавиться от нагрева воды blink.gif, то может для гарантии заменить пластмассу на корпусе rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 7.5.2015, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(zem @ 7.5.2015, 14:05) *
Что это за пускатели, которые на активной нагрузке "гарантировано" могут свариться? А если пластмассовый корпус может расплавиться от нагрева воды blink.gif, то может для гарантии заменить пластмассу на корпусе rolleyes.gif .

Не сварится гарантированно, а гарантированно отключить, даже если один из пускателей накрылся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 7.5.2015, 23:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(zem @ 7.5.2015, 10:05) *
Что это за пускатели, которые на активной нагрузке "гарантировано" могут свариться? А если пластмассовый корпус может расплавиться от нагрева воды blink.gif, то может для гарантии заменить пластмассу на корпусе rolleyes.gif .

Свариться контакты могут, но маловероятно, а вот механическое заклинивание бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiye
сообщение 8.5.2015, 1:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2014
Пользователь №: 253471



Цитата(SVKan @ 7.5.2015, 8:36) *
А подключение данной штуки это не к сантехникам вопрос...
Два пускателя последовательно ставят для гарантии, если один сварится, то второй все равно обеспечит обессточивание.
УЗО/дифф ставьте перед контакторами. Номиналы подберите в соответствии с мощностью прибора/сечением проводников.


Если установить дифавтомат он срабатывать не будет в момент включения? да вот еще какой интерестный момент на какой ток брать дифавтомат 30мА или выше?
За последние дни кто только что не советовал я уж честно говоря начинаю путатся, один говорит если по схеме нет дифа включай через пускатель, другой говорит что надо на 10мА ставить, другой вообще посоветовал на 300мА, а электронщики с одной конторы мне вообще чё сказали что надо ставить не дифы и не узо а систему контроля входа и выхода напряжения и типа мол у них это есть, ну понятно сто хотят свое пропихнуть , короче кто что только не советовал , а вот на счет дифа я думаю более подходящее, единственое что выбрать с каким током сработки, дела в том что на 10мА дифы есть до 10 - 16А , 30мА вроде как до 32 -40А . Хотя в принципе можно заказать любой в Москве эт не проблема какой лучше взять , 9кВт общ. мощность т.е. три тена по 3кВт , провод для подключения до меня ктото проложил 4х4 мм медный и провод заземления 1,5мм тоже медный .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.5.2015, 6:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(sergiye @ 8.5.2015, 5:36) *
Если установить дифавтомат он срабатывать не будет в момент включения?

А с чего он должен срабатывать?
На все бытовые бойлеры ставят УЗО и ничего, работает.

Цитата(sergiye @ 8.5.2015, 5:36) *
да вот еще какой интерестный момент на какой ток брать дифавтомат 30мА или выше?

Поскольку цель защита людей, то всяко не выше.
Для бытовых часто встраивают прямо в шнур. Там обычно где-то 15мА...

Цитата(sergiye @ 8.5.2015, 5:36) *
За последние дни кто только что не советовал я уж честно говоря начинаю путатся, один говорит если по схеме нет дифа включай через пускатель, другой говорит что надо на 10мА ставить, другой вообще посоветовал на 300мА, а электронщики с одной конторы мне вообще чё сказали что надо ставить не дифы и не узо а систему контроля входа и выхода напряжения и типа мол у них это есть, ну понятно сто хотят свое пропихнуть , короче кто что только не советовал , а вот на счет дифа я думаю более подходящее, единственое что выбрать с каким током сработки, дела в том что на 10мА дифы есть до 10 - 16А , 30мА вроде как до 32 -40А .

Мне думается, что все таки 30мА будет нормально.
И гарантированно не будет ложняков и защита получится приемлемой (при нормальном заземлении труб). Срабатывать все равно будет на утечку ТЭН-корпус нагревателя/труба. И сопротивление там будет всяко ниже, чем у человека.


Цитата(sergiye @ 8.5.2015, 5:36) *
Хотя в принципе можно заказать любой в Москве эт не проблема какой лучше взять , 9кВт общ. мощность т.е. три тена по 3кВт , провод для подключения до меня ктото проложил 4х4 мм медный и провод заземления 1,5мм тоже медный .

А вот провод заземления 1,5 квадрата это косяк, который надо исправлять.
Сечение проводника РЕ не может быть ниже фазного. И для отдельно взятого проводника (не в составе кабеля) сечение ниже 4 квадратов тоже не допустимо по соображениям механической прочности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiye
сообщение 9.5.2015, 2:47
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2014
Пользователь №: 253471



А вот провод заземления 1,5 квадрата это косяк, который надо исправлять.
Сечение проводника РЕ не может быть ниже фазного. И для отдельно взятого проводника (не в составе кабеля) сечение ниже 4 квадратов тоже не допустимо по соображениям механической прочности.
[/quote]


Что интерестно кабель уже там лежит и переделать его возможности нет , он под кафелем находится.... по таблице проводников смотрел 4-ка медь кабель вроде спокойно держит такую мощу, если по кабелю то при долговременой работе хватает 1,5мм (медь) , впринципе заземление там два провода по 1,5мм медь, неужели этого мало. у меня на даче в сауне на тены 8кВт стоит 4х2,5мм медь дежит нормально не греется, длина не большая от щитка до самого нагревателя около 9 метров, а вот с даным случаем столкнулся там длина 16-18 метров 4х4мм медь неужели не хватит по механической прочности , да и место для соеденения кабеля с тэнами там небольшое на "лепестках" только можно подключить ,выводы тэнов близко расположены, на рисунке там видно, 6-ку запихнуть можно вот только как соеденять между клемами зазор очень мал, на управление пускателя от датчиков места и то больше. Возможно ли для управления пускателя сделать по низковольтной схеме через реле 24в, а через контакты реле уже управлять пускателем для большей безопасности, если не прав поправьте.

Вот схемка с низковольтным управлением полностью для комплекта

Сообщение отредактировал sergiye - 9.5.2015, 2:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.JPG ( 404,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 10:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных