Можно ли в одном помещении с вакуумными насосами типа Busch установить шкафы и панели подачи инертных газов (баллоны 40л 150 bar)?
А также в этом же помещении поставить шкаф или открытую редуцирующую панель для подачи кислорода.
Какие документы это регламентируют?

Заранее всем спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 7.5.2015, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Что за производство у Вас? Наполнительная баллонов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 7.5.2015, 14:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Что за здание? Общественное, производственное, хранилище? От этого и регламентирующие документы. Может исследовательская лаборатория? Бомбоубежище, конечно, маловероятно, но не исключается из перечня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 7.5.2015, 18:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Это сервисная комната, которая будет обслуживать производственное чистое помещение процесс PECVD (химическое осаждение из газовой фазе /полупроводниковое производжство). В этой сервисной комнате будет находится вакуумный насос безмасляный Busch (модель не помню) для создания слабого сервисного вакуума, также туда хотят поставить высоковакуумный насос типа Edwards (или что-то типа того) и в этом помещении на стенах хотят повесить редуцирующие газовые панели для подключения баллонов 40 л (на азот, аргон, и рассматривают кислород).


вот и вопрос: что можно ставить в одном помещении...
ну с вакуумными насосами понятно
а вот что с газами (сосуды под давлением)...и особенно с кислородом...

какими нормами тут нужно руководствоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 8.5.2015, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



ВСН 10-83 Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода
ГОСТ 12.2.052-81 - Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
СТО 002 099 64.01-2006 Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
Начните с этого.
Все баллоны только на улице, пристенно в шкафах.
Панели можно, только с предклапанами, с выбросом на улицу.
Датчики концентрации кислорода автоматические.
Вентиляция само собой – верхняя, нижняя.
Оконный проем.
Выбросы насосов на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 13.5.2015, 17:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(Linl @ 8.5.2015, 8:51) *
ВСН 10-83 Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода
ГОСТ 12.2.052-81 - Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
СТО 002 099 64.01-2006 Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
Начните с этого.
Все баллоны только на улице, пристенно в шкафах.
Панели можно, только с предклапанами, с выбросом на улицу.
Датчики концентрации кислорода автоматические.
Вентиляция само собой – верхняя, нижняя.
Оконный проем.
Выбросы насосов на улицу.



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных