Ris-ka
сообщение 6.5.2015, 15:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540



Добрый день!
В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) проектируется система отопления. Источником теплоснабжения Заказчик хочет видеть твердотопливный котел. НО котельная ВСТРОЕННАЯ.
Читаю СНиП II-35-76:
"Проектирование котельных, пристроенных к зданиям детских яслей-садов, общеобразовательных школ, больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, пионерских лагерей, а также котельных, встроенных в здания указанного назначения, не допускается."
Как считаете, относится ли это к ФАП? Или в них возможно предусматривать встроенные котельные на ТТ?
Может есть какой-нибудь еще нормативный документ? Подскажите, посоветуйте!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.5.2015, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Ris-ka @ 6.5.2015, 16:56) *
Добрый день!
В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) проектируется система отопления. Источником теплоснабжения Заказчик хочет видеть твердотопливный котел. НО котельная ВСТРОЕННАЯ.
Читаю СНиП II-35-76:
"Проектирование котельных, пристроенных к зданиям детских яслей-садов, общеобразовательных школ, больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, пионерских лагерей, а также котельных, встроенных в здания указанного назначения, не допускается."
Как считаете, относится ли это к ФАП? Или в них возможно предусматривать встроенные котельные на ТТ?
Может есть какой-нибудь еще нормативный документ? Подскажите, посоветуйте!!! helpsmilie.gif

Для начала хорошо было бы указать страну/регион - нормы, оне таперича зело разные за границами бывают...
Ну а во вторых, какова проектная мощность "котельной"? Ибо если она менее некоторого предела, то это уже теплогенераторная/топочная этц, там немного другие требования...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ris-ka
сообщение 6.5.2015, 19:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540



Страна Украина.
Объектов несколько похожих. Мощность разная от 20 до 200кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.5.2015, 7:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Ris-ka @ 6.5.2015, 20:40) *
Страна Украина.
Объектов несколько похожих. Мощность разная от 20 до 200кВт.

Ну вот и пошло дело... До 200 киловатт - СНиПу не подчиняется, требования к помещениям смотрите в "Газоснабжении" (ДБН или еще СНиП - запамятовал...) - это если газовые. Ну а если еще и котлы меньше 100 кВт штука - такую теплогенератоную даже котлонадзор игнорирует... smile.gif

Сообщение отредактировал lovial - 7.5.2015, 8:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ris-ka
сообщение 7.5.2015, 8:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540



Спасибо.
А в нормах это где-то прописано? Хотелось бы прочитать и иметь возможность ссылаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 7.5.2015, 10:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



А почему твердотопливные котлы???
Прогресс же должен быть, инновации и т.д. а тут опять на дрова, уголь!!! Видел как углем топят дом жилой на одного хозяина, столько
от угля грязи, да и от дров не меньше, кроме того их надо хранить где то это склад под них делать надо, и кочегара нанимать!!!
Если газа нет, тогда уж на электричестве все же это ФАП!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.5.2015, 12:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Ris-ka @ 7.5.2015, 9:38) *
Спасибо.
А в нормах это где-то прописано? Хотелось бы прочитать и иметь возможность ссылаться...

Из интересу порылся по нормам... Картина, собственно, безрадостная...
Тут http://www.ukrgazkom.com.ua/assets/files/n...tive/2.5-20.pdf в начале для твердотопливников есть отсылка к требованиям пунктов про печи, которые можно чуть ли не в жилых помещениях ставить.
Требования к помещениям для газовых котлов до 200 кВт прописаны тут http://minregion.gov.ua/attachments/files/...2.5-67_2013.pdf и чаще всего их "лепят" и к твердотопливникам...
Вот тут http://roda.com.ua/wp-content/uploads/2013...al-rk3g_ukr.pdf в паспорте вообще написано, что твердотопливник можно ставить в жилых помещениях...
Еще кое-какие ссылки на нормы есть тут http://id.factor.ua/articles/byhned-articl...-moroz-moroz-2/ посмотрите сами, ну и Правила пожарной безопасности в Украине недавно вышли новые, смотрел в них - там опять-таки написано много про печи, но ничего нет про котлы на твердом топливе...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.5.2015, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Леха 83 @ 7.5.2015, 10:43) *
А почему твердотопливные котлы???



Цитата(Ris-ka @ 6.5.2015, 19:40) *
Страна Украина.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ris-ka
сообщение 7.5.2015, 15:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540



Большое спасибо, lovial! rolleyes.gif Почитаю, изучу....

Что касается выбора твердотопливных котлов - это решение Заказчика, которое, как я понимаю, обусловлено ценой и наличием угля в регионе. А вот с электричеством, к сожалению, бывают перебои..
Сейчас идут предпроектные проработки, оценка. Но общаюсь с Заказчиком пока не напрямую. Я говорила об эл. котлах тоже. В общем, обсуждаем))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных