> Проблема с Vts,НУЖНА ПОМОЩЬ., Помогите найти схемы и техническую документацию на щиты.
Paw.
сообщение 6.5.2015, 20:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 232275



Добрый день уважаемые специалисты.
Очень нужна Ваша помощь.
Дали довести до ума пару систем приточных,а документации и схем нет и никто не знает,были ли они или нет.
Может кто то сталкивался со щитами VTS Clima SCK-1J-1N-1P,контроллеры SC-9100(JOHNSON CONTROLS) И второй затёртый не понятный.
Система приточная,работает по теплу(вода), летом по холоду(отдельные калорифер).
По делитесь схемами и документацией.
Очень буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 6.5.2015, 21:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Мама дорогая, где ж Вы их откопали. Наверное уже больше 10 лет не выпускают. После праздников поищу схему, где то валялась на рабочем компе (если не удалил).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paw.
сообщение 6.5.2015, 22:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 232275



Да вот по везло.
Извините за беспокойство,а нет возможности сегодня или завтра в течении дня скинуть?
Очень срочно нужно.
За ранее огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 6.5.2015, 22:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Нету. У нас выходные до 12-го, в офис никак не попаду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paw.
сообщение 6.5.2015, 22:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 232275



Скиньте пожалуйста как будет возможность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 7.5.2015, 20:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Прикрепленный файл  Johnson_Control_SC9100.pdf ( 254,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64

Прикрепленный файл  SCK_N_W_NW_2_rus.pdf ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paw.
сообщение 8.5.2015, 8:16
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 232275



Спасибо за предоставленные материалы.
Скажите пожалуйста,а именно схемы на щиты у Вас нет случайно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 8.5.2015, 16:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Схем нет sad.gif
Архив
Всё что есть по VTS

Сообщение отредактировал flizer - 8.5.2015, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paw.
сообщение 12.5.2015, 10:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 232275



Спасибо всем за помощь, в итоге после полной диагностики и выявления кучи проблем, со стороны щита и автоматики, приняли решение заменить полностью и щит и датчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 12.5.2015, 10:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Правильное решение laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных