Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Местная вентиляция от сварочного поста, Вытяжка
Anna91
сообщение 7.5.2015, 7:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267164



Здравствуйте! Необходимо подобрать местные вытяжные устройства от сварочных постов. Из данных только: сварка в среде углекислоты, расход сварочных материалов, время работы. Как определить требуемый расход воздуха? Заранее спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.5.2015, 8:34
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Anna91 @ 7.5.2015, 14:53) *
Здравствуйте! Необходимо подобрать местные вытяжные устройства от сварочных постов. Из данных только: сварка в среде углекислоты, расход сварочных материалов, время работы. Как определить требуемый расход воздуха? Заранее спасибо за советы!

Требуемый расход воздуха считается от ПДК или избытка теплоты - это надо у технолога кровь попить, сколько какой гадости выделяется при данном расходе электродов. Можно глянуть главу местные отсосы во книженции "внутренние санитарно технические устройства. Справочник проектировщика. Часть 3. Книга 1" Павлова и Шиллера. Ну а сама формула есть даже в СП 60. Приложение И.

Но опять же все замкнется на массу выделяющихся вредных веществ. Это надо либо изучить технологию сварки и считать химию при горении, для определения массы и видов продуктов горения, либо закатить глаза к потолку и сказать - "дайте данные для расчета"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.5.2015, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(dvortsov @ 7.5.2015, 8:34) *
Требуемый расход воздуха считается от ПДК или избытка теплоты - это надо у технолога кровь попить, сколько какой гадости выделяется при данном расходе электродов. Можно глянуть главу местные отсосы во книженции "внутренние санитарно технические устройства. Справочник проектировщика. Часть 3. Книга 1" Павлова и Шиллера. Ну а сама формула есть даже в СП 60. Приложение И.

Но опять же все замкнется на массу выделяющихся вредных веществ. Это надо либо изучить технологию сварки и считать химию при горении, для определения массы и видов продуктов горения, либо закатить глаза к потолку и сказать - "дайте данные для расчета"!

Как-то намешали все... Вопрос был по МО. Так по ним (типовым) практически на все случаи уже разработаны рекомендации. если тип МО и расход не дал технолог, то для ОВшника затруднения может вызвать только тип МО, т.к. он зависит от технологии, в частности от габаритов свариваемых изделий.
Расход материалов нужен для расчета общеобменной вентиляции. ПДК и выделяющиеся вредности тоже в свободном доступе уже разжеваны для типовых материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.5.2015, 9:03
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Это хорошо, когда на столе лежит каталог или серия с рекомендациями. А если нет? Где искать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.5.2015, 9:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(dvortsov @ 7.5.2015, 9:03) *
Это хорошо, когда на столе лежит каталог или серия с рекомендациями. А если нет? Где искать?

Даже тут в аналогичных темах выложено, не говоря уже о просторах инета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna91
сообщение 7.5.2015, 9:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267164



Цитата(zaharov63 @ 7.5.2015, 10:11) *
Даже тут в аналогичных темах выложено, не говоря уже о просторах инета.


А если дано в стандартах: Скорость движения воздуха, создаваемая местными отсосами у источников выделения вредных веществ, должна быть: - при сварке в углекислом газе не более 0,5 м/с Как это применить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.5.2015, 9:25
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Считать. А как ещё?

Кстати. "Не более" или "не менее"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.5.2015, 9:45
Сообщение #8


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Anna91 @ 7.5.2015, 16:23) *
А если дано в стандартах: Скорость движения воздуха, создаваемая местными отсосами у источников выделения вредных веществ, должна быть: - при сварке в углекислом газе не более 0,5 м/с Как это применить???

Расчет расхода по скорости есть в книжечке, название я в первом посте написал! =)

Цитата(zaharov63 @ 7.5.2015, 16:11) *
Даже тут в аналогичных темах выложено, не говоря уже о просторах инета.


Не хочу никого обидеть, но такой ответ смысла не имеет. О том что где-то есть я знаю априори. Это из серии - "читай букварь" или "выучись на ОВэшника". Передано 0 байт информации. Если я знаю как считать и где посмотреть я вообще не буду задавать вопрос - логично ведь? Раз человек спрашивает - лучше наверное ответить конкретными названиями серий или ссылочкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna91
сообщение 7.5.2015, 11:32
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267164



Цитата(dvortsov @ 7.5.2015, 10:45) *
Расчет расхода по скорости есть в книжечке, название я в первом посте написал! =)



Не хочу никого обидеть, но такой ответ смысла не имеет. О том что где-то есть я знаю априори. Это из серии - "читай букварь" или "выучись на ОВэшника". Передано 0 байт информации. Если я знаю как считать и где посмотреть я вообще не буду задавать вопрос - логично ведь? Раз человек спрашивает - лучше наверное ответить конкретными названиями серий или ссылочкой?



Вот эта?

Для отсосов от укрытий, имеющих рабо­чие проемы и неплотности, используют также формулу
Lотс = 3600FU

где F- площадь рабочих проемов и неплотностей, м2;
U~средняя по площади рабочих проемов и неплот­ностей скорость всасывания, м/с.

Сообщение отредактировал Skaramush - 7.5.2015, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.5.2015, 12:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(dvortsov @ 7.5.2015, 9:45) *
Не хочу никого обидеть, но такой ответ смысла не имеет.
...
Раз человек спрашивает - лучше наверное ответить конкретными названиями серий или ссылочкой?

Не имел бы смысла, если бы в Правилах форума не было об использования фукции Поиск и рекомендации не плодить аналогичные темы, не говоря уже о наличии раздела "файлотека специалиста".
Специально для вас кроме общеизвестных справочников проектировщика прилагаю кое-что по сварке.

Цитата(Anna91 @ 7.5.2015, 11:32) *
Расчет расхода по скорости есть в книжечке, название я в первом посте написал! =)

Вот эта?

Нет. Сначала нужно определиться с типом МО. Упомянутая скорость 0,5 м/с зависит от конфигурации МО, удаляемого объема (скорости в живом сечении) и расстояния от МО до места сварки. Это без учета подвижности воздуха в помещении.
В тех случаях, когда подвижность воздуха ограничивается (защитные газы) важно иметь перед МО дроссель-клапан (он и так во всех случаях положен) или хотя бы шибер, что бы сварщик при необходимости мог сам производить регулировку, а широко распространные ныне пподвижные поворотные вытяжные устройства позволяют сварщику выбрать оптимальное расстояние до точки сварки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.djvu ( 579,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  _____________________________________________________________________.djvu ( 303,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  ________________________________________________.djvu ( 2,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna91
сообщение 7.5.2015, 14:06
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267164



Цитата(zaharov63 @ 7.5.2015, 13:28) *
Не имел бы смысла, если бы в Правилах форума не было об использования фукции Поиск и рекомендации не плодить аналогичные темы, не говоря уже о наличии раздела "файлотека специалиста".
Специально для вас кроме общеизвестных справочников проектировщика прилагаю кое-что по сварке.


Нет. Сначала нужно определиться с типом МО. Упомянутая скорость 0,5 м/с зависит от конфигурации МО, удаляемого объема (скорости в живом сечении) и расстояния от МО до места сварки. Это без учета подвижности воздуха в помещении.
В тех случаях, когда подвижность воздуха ограничивается (защитные газы) важно иметь перед МО дроссель-клапан (он и так во всех случаях положен) или хотя бы шибер, что бы сварщик при необходимости мог сам производить регулировку, а широко распространные ныне пподвижные поворотные вытяжные устройства позволяют сварщику выбрать оптимальное расстояние до точки сварки.


Хотела применить подвижные поворотные вытяжные устройства СовПлим или Экоюрус. Но для них вообще нет никаких расчетов. И вообще можно ли их применять при сварке в среде углекислоты, они ведь могут нарушить газовую защиту дуги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.5.2015, 14:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Anna91 @ 7.5.2015, 14:06) *
Хотела применить подвижные поворотные вытяжные устройства СовПлим или Экоюрус. Но для них вообще нет никаких расчетов. И вообще можно ли их применять при сварке в среде углекислоты, они ведь могут нарушить газовую защиту дуги?

Для таких устройств рекомендуется расход 1000-1200 кубов как результат не только теоретический, но подтвержденный экспериментами и практикой. Не помню, есть ли в литературе графики спектра скоростей для конусной воронки, но гарантированно можно говорить, что при рекомендуемом расстоянии до воронки в 300-400 мм что подвижность не превысит 0,5 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.5.2015, 14:37
Сообщение #13


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(zaharov63 @ 7.5.2015, 19:28) *
Специально для вас кроме общеизвестных справочников проектировщика прилагаю кое-что по сварке.


А вот за это - спасибо! Честно! biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna91
сообщение 7.5.2015, 14:40
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267164



Цитата(zaharov63 @ 7.5.2015, 15:31) *
Для таких устройств рекомендуется расход 1000-1200 кубов как результат не только теоретический, но подтвержденный экспериментами и практикой. Не помню, есть ли в литературе графики спектра скоростей для конусной воронки, но гарантированно можно говорить, что при рекомендуемом расстоянии до воронки в 300-400 мм что подвижность не превысит 0,5 м/с.



Проблема в том, что эти цифры (1000-1200 кубов) нигде не прописаны. А мне необходимо ссылаться на действующие стандарты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.5.2015, 14:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Anna91 @ 7.5.2015, 14:40) *
Проблема в том, что эти цифры (1000-1200 кубов) нигде не прописаны. А мне необходимо ссылаться на действующие стандарты.

Какие такие стандарты? В этои деле могут быть только рекомендации (в т.ч. производителя) или расчеты.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 7.5.2015, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.5.2015, 14:54
Сообщение #16


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Anna91 @ 7.5.2015, 21:40) *
Проблема в том, что эти цифры (1000-1200 кубов) нигде не прописаны. А мне необходимо ссылаться на действующие стандарты.


Стандарты врядли такое содержат, это расчетная величина. Но вы как проектировщик имеете полное право обосновать это расчетом. Собсно в справочнике проектировщика (книга 3) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2771 стр. 171 есть графики скоростей и методика расчета. Вредности всякие для типов сварки даны в справочниках от zaharov63. Вроде все данные есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna91
сообщение 7.5.2015, 14:55
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267164



Цитата(zaharov63 @ 7.5.2015, 15:51) *
Какие такие стандарты? В этои деле могут быть только рекомендации (в т.ч. производителя) или расчеты.


Ну значит надо расчетами подтвердить именно эти цифры (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.5.2015, 15:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(zaharov63 @ 7.5.2015, 14:31) *
Для таких устройств рекомендуется расход 1000-1200 кубов как результат не только теоретический, но подтвержденный экспериментами и практикой. Не помню, есть ли в литературе графики спектра скоростей для конусной воронки, но гарантированно можно говорить, что при рекомендуемом расстоянии до воронки в 300-400 мм что подвижность не превысит 0,5 м/с.

Кстати, попалось в закладках:
эспериментальное от Совплима. Там упор на продвижение насадки, но есть цифры и для обычной воронки.
спектры скоростей при обычной воронке и насадке
Еще об этом есть в книге Гримитлина А.М. и др. "Отопление и вентиляция производственных зданий" 2007, но там больше не о скоростях, но с инструментальной проверкой эффективному улавливанию. (устройства Экоюрус). Выводы примерно такие же. В электронном виде нет - книгой обзавелся на семинаре.
Ну а практика - этого завались было по работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.5.2015, 16:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Anna91 @ 7.5.2015, 14:55) *
Ну значит надо расчетами подтвердить именно эти цифры (((

Такое ощущение, что вы студентка. Это без подвоха.
Если не устраивают готовые графики, посмотрите теорию и формулы у Талиева "Аэродинамика вентиляции".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных