Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Опыт применения контроллеров Modicon M241 от Schneider Electric
rainproof
сообщение 13.11.2018, 13:41
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



вопрос по модулям расширений дискретных входов серии ТМ3:
подскажите пожалуйста, логика работы входов (sink или source) переключается автоматически?
нет ни джемпера на самом модуле, и программно в SoMachine - тоже.
Я так догадываюсь, что при подаче например "+" на СОМ1 - модуль автоматически переходит в режим "source wiring (positive logic)", а при подаче "-" на СОМ1 - автоматическм в режим "sink wiring (negative logic)".
Но хотелось бы точности (в мануалах ничего такого не нашел). Потому что если мое предположение (об автоматическом переключении неверно) - можно сжечь вход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 13.11.2018, 14:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(rainproof @ 13.11.2018, 12:41) *
Но хотелось бы точности (в мануалах ничего такого не нашел).

мануал

5-я страница

Цитата(rainproof @ 13.11.2018, 12:41) *
при подаче например "+" на СОМ1 - модуль автоматически переходит в режим "source wiring (positive logic)", а при подаче "-" на СОМ1 - автоматическм в режим "sink wiring (negative logic)".

Да правильно
Цитата(rainproof @ 13.11.2018, 12:41) *
можно сжечь вход.

Нельзя :-)
Это подключение по инструкции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 13.11.2018, 20:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



yozik - большое спасибо!
Итак: джемперов-переключателей режима "sink-source" на входах - нет. Модуль автоматически определяет режим работы в зависимости от полярности на клемме COM. Так?
В принципе я это и хотел уточнить, т.к. этого в мануале нет, подразумевается, что юзер должен догадаться, и рискнуть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 13.11.2018, 21:30
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(rainproof @ 13.11.2018, 19:58) *
т.к. этого в мануале нет,

Есть я же дал ссылку
http://download.schneider-electric.com/fil...oc_Ref=HRB59605

5-я страница
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 13.11.2018, 21:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(yozik @ 13.11.2018, 23:30) *
Есть я же дал ссылку
http://download.schneider-electric.com/fil...oc_Ref=HRB59605

5-я страница


я читал это. в других мануалах. и схемы изучал.
я же писал о другом. нет прямого текста типа "логика работы - определяется модулем автоматически". я писал именно об этом. Что остается - только предполагать с крайне высокой степенью вероятности. что это - так.
Обычно - пишут о таком в мануалах.
Ладно. Спасибо. Вопрос закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 15.11.2018, 5:34
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



На входах стоят оптопары 705A, это два встречно-параллельных светодиода и транзистор. В зависимости от подключения загорается один из светодиодов.
Прикрепленный файл  705A.jpg ( 16,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 20.11.2018, 19:35
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Вот еще такой вопрос к знатокам ))
Начал разбираться с SoMachine.
Очень порадовал полноценный симулятор.
Все работает, все прекрасно.
Даже нашел опцию simulation в контекстном меню ethernet карты, встроенной.
Но пробую ее пропинговать из винды при запущенном симуляторе - не получается.
Т.е. - режим симуляции сетевых устройств - наверное если в application - два контроллера (или HMI). и режим симуляции - подразумевает общение между этими двумя виртуальными устройствами только внутри SoMachine?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 21.11.2018, 15:49
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Ну и вообще - про симулятор. Что он может, чего не может.
Порыв инет, я понял, что сконнектить симулятор контроллера и симулятор среды разработки интерфейса - можно.
А вот чтобы виртуальный контроллер был виртуальным сетевым устройством (как виртуальная машина vmware) - я так понял - не предусмотрено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 22.11.2018, 12:11
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(rainproof @ 21.11.2018, 19:49) *
Ну и вообще - про симулятор. Что он может, чего не может.
Порыв инет, я понял, что сконнектить симулятор контроллера и симулятор среды разработки интерфейса - можно.
А вот чтобы виртуальный контроллер был виртуальным сетевым устройством (как виртуальная машина vmware) - я так понял - не предусмотрено.

В симуляторе возможно отлаживать алгоритм работы программы + можно связывать симулятор ПЛК с симулятором ЧМИ по протоколу SoMachine.
Для этого активируете режим симуляции в SoMachine, в дереве проекта для панели и для ПЛК в разделе Controller selection выбираете виртуальный контроллер(CODESYS Control Win V3 ) активным путем для загрузки. Есть нюанс, по умолчанию Node Name этого виртуального контроллера совпадает с именем ПК и связь может не работать, нужно поменять его Node Name.
Так как протокол SoMachine, это тот же протокол, что используется для связи с OPC DA сервером от Codesys, можно настроить OPC DA сервер и связывать симулятор c разными SCADA.
Других коммуникационных возможностей на данный момент симулятор контроллеров M2xx не предоставляет.
Для симуляции с сетевыми коммуникациями можете использовать программный контроллер(Soft PLC) от Codesys, он так же есть в SoMachine.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 22.11.2018, 16:57
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(Se_Sib @ 22.11.2018, 14:11) *
В симуляторе возможно отлаживать алгоритм работы программы + можно связывать симулятор ПЛК с симулятором ЧМИ по протоколу SoMachine.
Для этого активируете режим симуляции в SoMachine, в дереве проекта для панели и для ПЛК в разделе Controller selection выбираете виртуальный контроллер(CODESYS Control Win V3 ) активным путем для загрузки. Есть нюанс, по умолчанию Node Name этого виртуального контроллера совпадает с именем ПК и связь может не работать, нужно поменять его Node Name.
Так как протокол SoMachine, это тот же протокол, что используется для связи с OPC DA сервером от Codesys, можно настроить OPC DA сервер и связывать симулятор c разными SCADA.
Других коммуникационных возможностей на данный момент симулятор контроллеров M2xx не предоставляет.
Для симуляции с сетевыми коммуникациями можете использовать программный контроллер(Soft PLC) от Codesys, он так же есть в SoMachine.

Большое спасибо!
Особенно за это:
Цитата(Se_Sib @ 22.11.2018, 14:11) *
Для симуляции с сетевыми коммуникациями можете использовать программный контроллер(Soft PLC) от Codesys, он так же есть в SoMachine.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiBraS
сообщение 14.1.2019, 17:59
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2018
Пользователь №: 346918



Добрый день всем. Возник вопрос по подключению датчиков к модулю расширения TM3AI4.
Согласно схеме необходимо подать питание 24В на соответствующие входы, после чего подключить датчики 4-20мА.

При этом если не включить последовательно с датчиком ещё и и источник напряжения, то на логическом входе мониторинг показывает 0мА.
Вопрос - зачем на этот модуль подаётся отдельное питание, если он не выдаёт напряжение для пассивных датчиков? ( или это брак?)

Сообщение отредактировал DiBraS - 14.1.2019, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.1.2019, 18:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(DiBraS @ 14.1.2019, 16:59) *
Вопрос - зачем на этот модуль подаётся отдельное питание, если он не выдаёт напряжение для пассивных датчиков?

Для работы самого модуля.

Там входа гальванически развязаны.
Можно датчики с разным питанием к одному модулю подключать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovksextra
сообщение 1.3.2019, 13:35
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734



Добрый день. Дабы не плодить новую, задам вопрос здесь.

Имеется главный щит с контроллером m241ce40t + TM3XTRA1.
Имеется дополнительный щит TM3XREC1+TM3DM24R+TM3DI16.

Все работает хорошо, но мне нужно контролировать состояние линка. При отсоединении кабеля, контролер выдает ошибку порта ввода вывода.

При подсоединении кабеля назад, не получается программно поднять линк.

Набросал тестовую программку.Ловлю ошибку по шине и пытаюсь перегрузить шину, ошибка как была так и осталась.

В мануале сказано, что шина перезапустится только при условии, что в переменной PLC_R.i_lwSystemFault_1 bit_0 и bit_1 будут 0.

У меня при разрыве соединения в bit_0 как стояла 1 так стоит. Как мне правильно перезапустить шину? Вариант с передергиванием питания
и ресетом не очень то устраивает.



CODE
IF SEC.IsFirstMastCycle() THEN
TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv:=SEC.IOBUS_ERR_ACTIVE;
END_IF

check_error_tm3();

IF (flag_error_tm3) AND (request_reset_tm3) THEN
TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1;
request_reset_tm3:=FALSE;
END_IF


Сообщение отредактировал vovksextra - 1.3.2019, 13:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test.jpg ( 58,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 9:35
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(vovksextra @ 1.3.2019, 17:35) *
Добрый день. Дабы не плодить новую, задам вопрос здесь.

Имеется главный щит с контроллером m241ce40t + TM3XTRA1.
Имеется дополнительный щит TM3XREC1+TM3DM24R+TM3DI16.

Все работает хорошо, но мне нужно контролировать состояние линка. При отсоединении кабеля, контролер выдает ошибку порта ввода вывода.

При подсоединении кабеля назад, не получается программно поднять линк.

Набросал тестовую программку.Ловлю ошибку по шине и пытаюсь перегрузить шину, ошибка как была так и осталась.

В мануале сказано, что шина перезапустится только при условии, что в переменной PLC_R.i_lwSystemFault_1 bit_0 и bit_1 будут 0.

У меня при разрыве соединения в bit_0 как стояла 1 так стоит. Как мне правильно перезапустить шину? Вариант с передергиванием питания
и ресетом не очень то устраивает.



CODE
IF SEC.IsFirstMastCycle() THEN
TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv:=SEC.IOBUS_ERR_ACTIVE;
END_IF

check_error_tm3();

IF (flag_error_tm3) AND (request_reset_tm3) THEN
TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1;
request_reset_tm3:=FALSE;
END_IF


TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv:=SEC.IOBUS_ERR_ACTIVE; это лишнее, по умолчанию и так в этом режиме.

TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1; рабочая инструкция, только после её выполнения переменная так и останется в '1' (TM3_BUS_W_IOBUSINIT.CMD_INIT_ON), после очередного обрыва связи с TM3XREC1, присвоение '1' эффекта иметь не будет, нужно с начало '0' записать, а потом снова '1' - шина перезапустится.

Сообщение отредактировал Se_Sib - 4.3.2019, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 10:34
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734



Цитата(Se_Sib @ 4.3.2019, 9:35) *
TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv:=SEC.IOBUS_ERR_ACTIVE; это лишнее, по умолчанию и так в этом режиме.

TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1; рабочая инструкция, только после её выполнения переменная так и останется в '1' (TM3_BUS_W_IOBUSINIT.CMD_INIT_ON), после очередного обрыва связи с TM3XREC1, присвоение '1' эффекта иметь не будет, нужно с начало '0' записать, а потом снова '1' - шина перезапустится.


Не работает) Еще варианты есть?

Сообщение отредактировал vovksextra - 4.3.2019, 10:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test2.jpg ( 62,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 10:54
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734



Одним из условий перезапуска шины, это наличие 0 (нуля) в битах 0 и 1 системной переменной PLC_R.i_lwSystemFault_1. При разрыве соединения в бите 0 стоит 1, может это является причиной не перезапуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 11:00
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(vovksextra @ 4.3.2019, 14:34) *
Не работает) Еще варианты есть?

Это не вариант. Я не стал сразу отвечать на ваш вопрос, сегодня ещё раз проверил на железе.
Не знаю в чем у вас проблема. Начните с самого простого, в режиме онлайн, просто в Watch list добавьте переменную MyController.Application.TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart, отключите удаленный TM3XREC1, подключите, измените значение переменной с CMD_INIT_OFF на CMD_INIT_ON.

Сообщение отредактировал Se_Sib - 4.3.2019, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 11:04
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734



Так сработало! Спасибо! Буду разбираться дальше.wink.gif

Понял причину. Нужно переменную "передергнуть " только тогда, когда кабель назад подключишь!

Сообщение отредактировал vovksextra - 4.3.2019, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 11:08
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(vovksextra @ 4.3.2019, 14:54) *
Одним из условий перезапуска шины, это наличие 0 (нуля) в битах 0 и 1 системной переменной PLC_R.i_lwSystemFault_1. При разрыве соединения в бите 0 стоит 1, может это является причиной не перезапуска?

При обрыве связи бит 0 не меняется(остается TRUE), бит 1 сбрасывается в FALSE, после восстановления связи(после команды TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1) устанавливается в TRUE.

Сообщение отредактировал Se_Sib - 4.3.2019, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 11:11
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734



Цитата(Se_Sib @ 4.3.2019, 11:00) *
Это не вариант. Я не стал сразу отвечать на ваш вопрос, сегодня ещё раз проверил на железе.
Не знаю в чем у вас проблема. Начните с самого простого, в режиме онлайн, просто в Watch list добавьте переменную MyController.Application.TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart, отключите удаленный TM3XREC1, подключите, измените значение переменной с CMD_INIT_OFF на CMD_INIT_ON.



Цитата(Se_Sib @ 4.3.2019, 11:08) *
При обрыве связи бит 0 не меняется(остается TRUE), бит 1 сбрасывается в FALSE, после восстановления связи(после команды TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1) устанавливается в TRUE.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test3.jpg ( 160,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 11:45
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Прикрепленный файл  ExpertIOError.JPG ( 42,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44


Прикрепленный файл  Pic1.JPG ( 144,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53

Отключаем TM3XREC1
Прикрепленный файл  Pic2.JPG ( 147,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Подключаем назад и перезапускаем шину
Прикрепленный файл  Pic3.JPG ( 171,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Прикрепленный файл  Pic4.JPG ( 151,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 11:47
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734



Цитата(vovksextra @ 4.3.2019, 11:04) *
Понял причину. Нужно переменную "передергнуть " только тогда, когда кабель назад подключишь!


Вопрос решен,еще раз большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 12:00
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(vovksextra @ 4.3.2019, 15:47) *
Вопрос решен,еще раз большое спасибо!

Пожалуйста, обращайтесь.

ps Тут главная проблема, что не отследить, когда физическая связь восстановлена и можно перезапустить шину, только периодическими попытками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 12:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734



Цитата(Se_Sib @ 4.3.2019, 12:00) *
Пожалуйста, обращайтесь.

ps Тут главная проблема, что не отследить, когда физическая связь восстановлена и можно перезапустить шину, только периодическими попытками.


Ну уже все понятно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ed.maslov
сообщение 16.5.2019, 18:36
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2018
Пользователь №: 345048



Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста возможность соединения m241 и HMI OMRON NB10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 17.5.2019, 5:55
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(ed.maslov @ 16.5.2019, 22:36) *
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста возможность соединения m241 и HMI OMRON NB10.

Какая версия M241? Если без Ethernet, то Modbus RTU. Если с Ethernet, то так же доступны протоколы Modbus TCP, EthernetIP, OPC UA.

В описании панели заявлена поддержка Modbus RTU/TCP
https://industrial.omron.ru/ru/products/nb#...s_ordering_info

Сообщение отредактировал Se_Sib - 17.5.2019, 5:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ed.maslov
сообщение 20.5.2019, 21:11
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2018
Пользователь №: 345048



Благодарю за ответ.
Ищу писателя для М241. Или подсказку куда обратиться. Сам работаю в основном с ОМРОНОМ, обещаю научиться общению со Шнайдером при первом свободном времени.Сейчас времени нет, к сожалению. Задача небольшая, в логику писателю можно будет не вникать - могу донести аля вход, выход, таймер, и т.д.
Писать на почту ed.maslov@gmail.com либо по тел. +79163495122 Эдуард.
Как говорил знаменитый сатирик - " размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного."

С ув. Ильич.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vilen
сообщение 16.3.2021, 12:37
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2021
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 387554



Здравствуйте!
Устройство TM241CEC24T, IDE SoMachine Expert v. 1.2.7 (x64), триальная лицензия.
Я пользуюсь библиотекой CAA CAN Low Level Extern v. 3.5.13.0. При использовании функций CreateSingleReceiver и CreateMaskReceiver (для приема и 11-битных, и 29-битных сообщений) при задании eEvent отличном от 0 (CB.EVENT.NO_EVENT) поле peError возвращает WRONG_PARAM. С чем это может быть связано?
Код для callbach-функции взяла отсюда: https://help.codesys.com/webapp/ISLA-9js0EW...ersion=3.5.16.0
Заранее благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 16.3.2021, 12:44
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(Vilen @ 16.3.2021, 16:37) *
Здравствуйте!
Устройство TM241CEC24T, IDE SoMachine Expert v. 1.2.7 (x64), триальная лицензия.
Я пользуюсь библиотекой CAA CAN Low Level Extern v. 3.5.13.0.

Не все библиотеки Codesys работают в Machine Expert. С этой библиотекой не сталкивался, попробую спросить у коллег. Подозреваю что она просто не поддерживается.

Сообщение отредактировал Se_Sib - 16.3.2021, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vilen
сообщение 16.3.2021, 12:51
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2021
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 387554



Благодарю за быстрый ответ!
Цитата(Se_Sib @ 16.3.2021, 12:44) *
Не все библиотеки Codesys работают в Machine Expert. С этой библиотекой не сталкивался, попробую спросить у коллег. Подозреваю что она просто не поддерживается.

Поддерживается - прием 11-битных и 29-битных сообщений без event`ов (просто в цикле) проходит успешно. Проблема возникает, когда я пытаюсь сделать callback-функцию для приема сообщения по событию. Допускаю, что могу делать это неправильно, т.к. до этого с МК не работала sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных