Эффективность тепловентиляторов |
|
|
|
20.12.2006, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
Цитата Мои выводы правильные ? Цитата без разницы какая система отопления (регистры или тепловентиляторы) главное-мощность приборов соответствующая теплопотерям и входящему теплоносителю. Основная идея верна. Цитата А тепловентиляторы лишь помогают распределить тепло туда, куда его нужно. А вот это ключевой момент. Тепло от регистров может все оказаться под потолком, у вас наверняка огромная плоская крыша. Начнет подтаивать и на ней наберется слой уплотненного снега со льдом (счичтить трудно). Крыша будет повреждаться при чистке и течь при подтаивании снега или накапливать тяжелый лед вплоть до обрушения. Кроме того через нее убегает дорогое (от централи дешевым быть не может) тепло. При правельном распределении тепловентиляторов теплый воздух асаждается вниз к потребителю. Да и колличество (по массе железа) вентиляторов нужно меньше. При этом эффективность тепловентилятора с точки зрения экономии затрат на отопление значительно отличается от регистров. ing
|
|
|
|
Гость_размышляющий_*
|
20.12.2006, 9:14
|
Guest Forum

|
Н-да... А Вы знаете на сколько, хотябы примерно тепловентиляторы эффективнее регистров? Или по крайней мере как это оценить
|
|
|
|
|
20.12.2006, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
ваши предыдущие выводы верные. эффективнее... не оценить количественно.
Прикрепленные файлы
avo_2_5.pdf ( 605,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1851
|
|
|
|
Гость_размышляющий_*
|
20.12.2006, 13:11
|
Guest Forum

|
Dimur, спасибо большое!!!!! В этом файле я нашел, то над чем ломал голову: зависимость мощности и теплоносителя. А мне мля эти горе-проектанты показывают график на котором нарисован рост мощности от оборотов вентилятора при одном и том же теплоносителе. Я им говорю: "Что будет если упадет теплоноситель?". А они: "добавь обороты вентилятора и станет тепло". Понимать- понимаю, что не правильно, но объяснить не могу. Спасибо за информацию! А у них нет регулирования оборотов вентилятора?
|
|
|
|
|
20.12.2006, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
А почему расход электроэнергии к затратам на эксплуатацию не учитывает? Опять-же: нет света - нет тепла. Мало-ли аварийных случаев или плановых отключений электросети.
|
|
|
|
|
20.12.2006, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
Цитата А Вы знаете на сколько, хотябы примерно тепловентиляторы эффективнее регистров? Или по крайней мере как это оценить Скорость воздуха вдоль поверхности регистров см/сек, скорость при обдуве м/сек. Не заморачиваясь на разницу в коэфициенте теплопередачи имеем два порядка, то есть сто раз. На регистры вам потребуется в сто раз больше железа радиаторов. Цитата Опять-же: нет света - нет тепла. Мало-ли аварийных случаев или плановых отключений электросети. Насосы прокачки теплоносителя тоже встанут. Хотите сказать вы созрели для создания своей автономной системы отопления? ing
|
|
|
|
Гость_размышляющий_*
|
21.12.2006, 5:29
|
Guest Forum

|
Inq, скажите как рассчитать сколько трубы d 108 нужно для снятия 1 киловатта при температурном графике например 70/40? С уважением, Размышляющий
|
|
|
|
|
21.12.2006, 13:50
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
"Навскидку" - метров 5-7
|
|
|
|
|
21.12.2006, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Цитата(ing @ Dec 20 2006, 22:21 ) Цитата Опять-же: нет света - нет тепла. Мало-ли аварийных случаев или плановых отключений электросети. Насосы прокачки теплоносителя тоже встанут. Это если есть насосы. А может там обычный элеватор. Это не значит, что я за регистры и против тепловентиляторов. Просто не считаю их панацей и склоняюсь, к тому, что в данном рассматриваемом случае их ставить нельзя, т.к. это написано в нормах.
|
|
|
|
|
22.12.2006, 0:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
На самом деле ставить их нельзя в двух случаях: 1. Наличие (возможное) легковоспламеняющихся летучих веществ. 2. Наличие пыли, напр. цементной или древесной.
|
|
|
|
Гость_размышляющий_*
|
22.12.2006, 5:49
|
Guest Forum

|
Alex, 5-7 метров (!) это очень много в моем понимании. У кого есть формула расчета? Пожалуйста подскажите.
|
|
|
|
|
22.12.2006, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
Alex, 5-7 метров (!) это очень много в моем понимании. Да не много. Не нужна вам формула. Сравните площадь поверхности трубы и сответствующего колличества секций радиаторов отопления. Колличество тепла выдаваемого одной секцией вам скажут в любом магазине теплотехники. ing
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
22.12.2006, 10:47
|
Guest Forum

|
Почему не нужна?! Регистры у нас традиционно варяться из 108 трубы. Получается по вашим прикидкам мне надо минимум 3100 м трубы в регистрах. А уменя самый крутой проект (с точки зрения длинны 108 трубы в составе регистров) -1900 м!
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
22.12.2006, 12:46
|
Guest Forum

|
Цитата(ing @ Dec 20 2006, 08:39 ) При правельном распределении тепловентиляторов теплый воздух асаждается вниз к потребителю.
ing Вот этого не будет. Теплый воздух никуда не осаждается. И проблема градиента температур по горизонтальным сечениям пом. более характерна для использования тепловентиляторов. Причина в сравнительно более высокой т-ре притока у тепловентиляторов. К вопросу коэффициента теплопередачи, это степенная функция массовых расходов теплоносителей. Таким образом выше скорость, выше коэффициент теплопередачи и количество отданного тепла. Не высока температура притока в этом случае только к лучшему.
|
|
|
|
|
22.12.2006, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36

|
Цитата К вопросу коэффициента теплопередачи, это степенная функция массовых расходов теплоносителей. Таким образом выше скорость, выше коэффициент теплопередачи и количество отданного тепла. Не высока температура притока в этом случае только к лучше Вы хотите чтобы я изложил через критери Нусельта или Гросгофа для нормальных людей, зачем им это. Нелинейность зависимости только выигрышней для тепловентиляторов. Цитата Теплый воздух никуда не осаждается. Это как раз спорное утверждение. Именно задача вентиляторов создать более выгодное распределение по высоте. Не знаю как устроены проектируемые приборы, но существует оборудование с соответствующими функциями. ing
|
|
|
|
|
22.12.2006, 18:45
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(jjj @ Dec 22 2006, 12:46 ) проблема градиента температур по горизонтальным сечениям пом. более характерна для использования тепловентиляторов. Чушь, пардон.... Проблема эта, конечно, есть в любом случае, но в случае с тепловенитяторами (особенно если довесить под потолком мощные внтиляторы без подоггева) она намного меньше, чем в случае регистров... Цитата Alex, 5-7 метров (!) это очень много в моем понимании. У кого есть формула расчета? Пожалуйста подскажите. Дык и считал как-то по формуле... из учебника. что-то у меня получалось чуть больше 200 Вт с метра при графике 90\70\20.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
26.12.2006, 12:16
|
Guest Forum

|
"Проблема эта, конечно, есть в любом случае, но в случае с тепловенитяторами (особенно если довесить под потолком мощные внтиляторы без подоггева) она намного меньше, чем в случае регистров..."
Тепловентиляторы бывают разные. Я имел ввиду электротепловентиляторы, зачастую при использовании в них не оребренных тенов а обычных вольфрамовых спиралей температура притока высокая. А если применить дополнительные вентиляторы для обеспечения циркуляции в пом. то проблем не будет при любом варианте.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата(размышляющий @ Dec 21 2006, 05:29 ) Inq, скажите как рассчитать сколько трубы d 108 нужно для снятия 1 киловатта при температурном графике например 70/40? С уважением, Размышляющий Оценить можно (с погрешностью +-20%) q = а*F*(t1-t2) q - Вт; a - эмпирическое значение коэффициента (конвекции + излучения) 8 Вт/м2К; F - площадь трубы, м2 t1 - температура поверхности трубы, С, можно взять среднее логарифмическое значение температуры теплоносителя на входе/выходе; t2 - температура воздуха, С;
|
|
|
|
|
27.12.2006, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата А Вы знаете на сколько, хотябы примерно тепловентиляторы эффективнее регистров? Или по крайней мере как это оценить вот Вам коллега, если интересно : ЗЫ: 1 грн. = 6 руб Добавлено - 15:19 А у меня другой, в свою очередь, вопрос : цех 40х12х12, вверху подушка теплого воздуха ТВ 6 шт на высоте 4 метра, может ли установка 2-3 штук под потолком вдоль цеха (высота 12м (!) ) помочь рассеить это тепло по высоте ? Какую скорость должен иметь воздух для этого ? спасибо..
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
27.12.2006, 15:58
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ Dec 27 2006, 15:16 ) А у меня другой, в свою очередь, вопрос : цех 40х12х12, вверху подушка теплого воздуха ТВ 6 шт на высоте 4 метра, может ли установка 2-3 штук под потолком вдоль цеха (высота 12м (!) ) помочь рассеить это тепло по высоте ? Какую скорость должен иметь воздух для этого ? спасибо.. Мы это уже обсудили в рамках данной темы. Нужно доп. вентиляторами обеспечить циркуляцию в-ха. Забор - верхняя зона, приток - нижняя. Либо тепловентиляторы опустить на пол, а забор усуществлять из верхней зоны. Словом обеспечить равномерность температурного поля по горизонтальным сечениям помещения.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(jjj @ Dec 27 2006, 15:58 ) Цитата(vladun @ Dec 27 2006, 15:16 ) А у меня другой, в свою очередь, вопрос : цех 40х12х12, вверху подушка теплого воздуха ТВ 6 шт на высоте 4 метра, может ли установка 2-3 штук под потолком вдоль цеха (высота 12м (!) ) помочь рассеить это тепло по высоте ? Какую скорость должен иметь воздух для этого ? спасибо.. Мы это уже обсудили в рамках данной темы. Нужно доп. вентиляторами обеспечить циркуляцию в-ха. Забор - верхняя зона, приток - нижняя. Либо тепловентиляторы опустить на пол, а забор усуществлять из верхней зоны. Словом обеспечить равномерность температурного поля по горизонтальным сечениям помещения. Я прочел всю тему, но вопрос остался... на счет "забрать сверху, выпустить снизу" не уверен... Ибо вентиляторы то осевые и напора для преодоления сопротивлений воздуховодов нет.  отсюдя я и спрашиваю : 2 а не поставить ли пару-тройку штук на потолок и пусть вниз дуют, но вот со скоростью пока непонятки...
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
27.12.2006, 17:02
|
Guest Forum

|
До тех пор пока не обеспечена циркуляция по замкнутому кругу доп. тепловентиляторы не решат задачу даже если создадут направленный поток сверх-вниз. Осевые вентиляторы можно заменить на центробежные, можно последовательно на всасе поставить доп. вентиляторы, варианты есть, но все они сводятся к решению проблемы циркуляции!!!
|
|
|
|
Гость_Размышляющий_*
|
29.12.2006, 7:19
|
Guest Forum

|
Очень интересная информация по вентиляторам. Оказывается и стоимость их близка к регистрам. Ну а по поводу снять их... я думаю это врядли с точки зрения жизненного опыта. Теоретически регистры тоже срезать не долго.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
2.1.2007, 10:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Guest @ Dec 22 2006, 10:47 ) Получается по вашим прикидкам мне надо минимум 3100 м трубы в регистрах. А уменя самый крутой проект (с точки зрения длинны 108 трубы в составе регистров) -1900 м! Длина трубы зависит от требуемой температуры внутри помещения. При 1900 метрах температура в данном помещении с потерями 0,5 Гкал будет 12 град. Если склад действительно непожароопасный (определяется по НПБ 105-03) то целесообразно применить в качестве основной системы отопления воздушную, в качестве резерва - регистры. Соотношение необходимо расчитывать.
|
|
|
|
|
18.6.2014, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, подскажите, допустимо ли тепловентиляторы использовать в проме, учитывая, что это рециркуляционные аппараты. Например, в книге Караджи, Московко говорится, что "такие установки могут применяться, если в помещении нет выделений в воздух вредных веществ". Любой пром это какая-нибудь вредность. У меня сейчас сварочный цех - аэрозоль. Нельзя ни фэнкойл, ни АВО?
|
|
|
|
|
15.7.2014, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391

|
Цитата(Незнайка @ 18.6.2014, 23:58)  Господа, подскажите, допустимо ли тепловентиляторы использовать в проме, учитывая, что это рециркуляционные аппараты. Например, в книге Караджи, Московко говорится, что "такие установки могут применяться, если в помещении нет выделений в воздух вредных веществ". Любой пром это какая-нибудь вредность. У меня сейчас сварочный цех - аэрозоль. Нельзя ни фэнкойл, ни АВО? Все можно использовать. Необходимо лишь сбалансировать с п/в вентиляцией
|
|
|
|
|
22.4.2015, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Лучше поздно. Цитата(gazkom @ 15.7.2014, 10:07)  Все можно использовать. Необходимо лишь сбалансировать с п/в вентиляцией Зачем и как рециркуляционные аппараты балансировать с п/в? Мы ведь воздушно-тепловые завесы, например, не учитываем в воздушном балансе
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|