Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC
Mira1
сообщение 22.3.2017, 19:25
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 314021



Спасибо за ответ! Не хотелось, но будем значит так менять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergejM_*
сообщение 23.3.2017, 10:46
Сообщение #182





Guest Forum






Добрый день!

Дата и время семинара изменились!

Как я писал ранее я планирую провести вебинар по контроллерм М171/М172.
Вебинар состоится 28 марта 2017 в 10:00 по Московскому времени.
Продолжительсноть - 1 час.
Тема: "Особенности программировния контроллеров М171/М172"
На данном вебинаре я расскажу про проблемы/ошибки, с которыми сталкиваются программисты на первых этапах изучения софта. Какие бывают проблемы при нусколадке, как это диагностировать и как избежать. Также поотвечаю на Ваши накопившиеся вопросы.
Те, кто желает принять участие пишите мне в личные сообщения.
Также если есть темы/вопросы, которые нужно рассмотреть также пишите в комментариях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira1
сообщение 24.3.2017, 10:01
Сообщение #183





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 314021



Панель не видит теги контроллера. Даже самый простой проект с выводом системного тега времени не работает. На картинке 1 - это тег панели (версия прошивки), 2 - тег контроллера. С чем это может быть связано?Прикрепленный файл  IMG_4300.JPG ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11


На двух контроллерах значения EEPROM переменных после перезагрузки стали 65535. Хочется избежать повторения этой ситуации, тк в них хранятся уставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergejM_*
сообщение 24.3.2017, 11:54
Сообщение #184





Guest Forum






Цитата(Mira1 @ 24.3.2017, 10:01) *
Панель не видит теги контроллера. Даже самый простой проект с выводом системного тега времени не работает. На картинке 1 - это тег панели (версия прошивки), 2 - тег контроллера. С чем это может быть связано?Прикрепленный файл  IMG_4300.JPG ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11


На двух контроллерах значения EEPROM переменных после перезагрузки стали 65535. Хочется избежать повторения этой ситуации, тк в них хранятся уставки.


Знаки вопроса означают, что панель не может прочитать значение. Это может быть если неправильно привязать переменную или неправильная иерархия папок проекта.

Решетки означают, что либо не влезает значение в поле вывода и его надо растянуть, либо неверный формат отображения.

По поводу значение 65535 в EEPROM сходу сказать сложно, нужно посомтреть проект. Если хотите пришлите мне в личных сообщениях - я посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira1
сообщение 24.3.2017, 12:37
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 314021



Иерархия папок правильная, еще 10 панелей с такой работают. Тег не может быть неправильно привязан, я просто перетаскиванием добавила тег, так же и входы контроллера....и тд, все без разницы. Простое отображение времени, которое на 10 других панелях работает, на этой нет. Остальные: Прикрепленный файл  IMG_4211.JPG ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Эта:Прикрепленный файл  IMG_4260.JPG ( 26,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4260.JPG ( 26,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergejM_*
сообщение 29.3.2017, 9:33
Сообщение #186





Guest Forum






Добрый день!

Вышла новая версия софта SoMachineHVAC 2.2.

Скачать ее можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/jf9sco...7kty1fmvqdk7yus


Список изменений можно посмотреть здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/jtxvmu...8w1sr5gq4v96aig
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiran
сообщение 30.3.2017, 18:06
Сообщение #187





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185



Цитата(SergejM @ 29.3.2017, 10:33) *
Добрый день!

Вышла новая версия софта SoMachineHVAC 2.2.

Скачать ее можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/jf9sco...7kty1fmvqdk7yus


Список изменений можно посмотреть здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/jtxvmu...8w1sr5gq4v96aig


Поставил, и сразу в бой. Первые впечатления
использовал таргет 596.2, новый 596.4 решил пока не использовать.
Изменили интерфейс, поменяли кнопки панелей - надо привыкать заново. В live debug стало бледновато. Наверное настраиваются где-то цвета но пока не искал .
Стал реже требовать hot/cold restart. Просто компилирует и обновляет программу даже при изменении внутри блоков. Раньше после каждого мелкого изменения рестартавал ПЛК.

Обнаружил странность, регулярно "зависает" ПИД. на входе разность уставки и параметра а на выходе 0. Делаешь ему ресет и он начинает работать. а через какоето время снова подвисает. Кто то сталкивался с таким явлением? как бороться? вернуть все назад на HVAC 2.1?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 31.3.2017, 7:20
Сообщение #188





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



В руководстве на M172 (Hardware Guide) указан пример подключения к сети BACnet/IP (стр. 51, смотри вложение), и почему-то подписано Max 4 M172.
Каким образом действует это ограничение, или это просто пример, и количество контроллеров в сети ограничено только возможностями устройства, которое опрашивает сеть? (и адресами, разумеется).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  M172_BACnet.png ( 23,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 1.4.2017, 11:40
Сообщение #189





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Цитата(kiran @ 30.3.2017, 18:06) *
Поставил, и сразу в бой. Первые впечатления
использовал таргет 596.2, новый 596.4 решил пока не использовать.
Изменили интерфейс, поменяли кнопки панелей - надо привыкать заново. В live debug стало бледновато. Наверное настраиваются где-то цвета но пока не искал .
Стал реже требовать hot/cold restart. Просто компилирует и обновляет программу даже при изменении внутри блоков. Раньше после каждого мелкого изменения рестартавал ПЛК.

Обнаружил странность, регулярно "зависает" ПИД. на входе разность уставки и параметра а на выходе 0. Делаешь ему ресет и он начинает работать. а через какоето время снова подвисает. Кто то сталкивался с таким явлением? как бороться? вернуть все назад на HVAC 2.1?


Тоже самое, в новой версии софта, после мин 10 работы пид зависает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiran
сообщение 1.4.2017, 17:09
Сообщение #190





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185



Цитата(lis74 @ 1.4.2017, 12:40) *
Тоже самое, в новой версии софта, после мин 10 работы пид зависает.

Ура значит это мои руки а все таки программа!
Снес и вернул обратно версию 2.1. Все кроме Application открылось спокойно в старой версии. Application выругался что программа создана в более новой версии
благо в программе хранятся предыдущие версии.

Кстати при открытии программы созданной в старой версии, новая сообщает что мол библиотеки новые есть и предлагает обновить.
вот интересно если не обновлять ПИД будет работать?

Сообщение отредактировал kiran - 1.4.2017, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergejM_*
сообщение 3.4.2017, 9:38
Сообщение #191





Guest Forum






Цитата(Andrey N. @ 31.3.2017, 7:20) *
В руководстве на M172 (Hardware Guide) указан пример подключения к сети BACnet/IP (стр. 51, смотри вложение), и почему-то подписано Max 4 M172.
Каким образом действует это ограничение, или это просто пример, и количество контроллеров в сети ограничено только возможностями устройства, которое опрашивает сеть? (и адресами, разумеется).


Это ошибка. Ограничения только те, которы есть в самой сети BACnet/IP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 3.4.2017, 10:44
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(kiran @ 1.4.2017, 21:09) *
Ура значит это мои руки а все таки программа!
Снес и вернул обратно версию 2.1. Все кроме Application открылось спокойно в старой версии. Application выругался что программа создана в более новой версии
благо в программе хранятся предыдущие версии.

Кстати при открытии программы созданной в старой версии, новая сообщает что мол библиотеки новые есть и предлагает обновить.
вот интересно если не обновлять ПИД будет работать?


Минут 30 потестил, ПИД не виснет, но тестировал с новой прошивкой 596.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expert HVAC
сообщение 3.4.2017, 14:39
Сообщение #193





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 17.7.2013
Из: Россия
Пользователь №: 199317



Цитата(Se_Sib @ 3.4.2017, 10:44) *
Минут 30 потестил, ПИД не виснет, но тестировал с новой прошивкой 596.4


Тогда надо перецитировать предыдущего оратора: "Ура значит это мои руки а все таки НЕ программа!" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergejM_*
сообщение 3.4.2017, 16:39
Сообщение #194





Guest Forum






Цитата(lis74 @ 1.4.2017, 11:40) *
Тоже самое, в новой версии софта, после мин 10 работы пид зависает.


Попробуйте обновить версию контроллера до 596.4. У меня тоже не получается воспроизвести зависание ПИДа.
Может кто-нибдудь прислать программу (часть программы) с зависающим ПИД регулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira1
сообщение 4.4.2017, 10:29
Сообщение #195





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 314021



Использовать 5 программ для работы+ следить за версией таргета и библиотек. При смене таргета для панели проект перестал грузиться и работать. Все вариации с версиями, загрузками из разных программ могут в любой момент дать непредсказуемый результат. Хорошо, когда один проект с одним ПИД и тремя тегами на панельке, проверил и все ок. А когда надо проверить 50 проектов начинается жесть и еще не каждый раз все загружается полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya87
сообщение 4.4.2017, 17:21
Сообщение #196





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 318825



Добрый день. Не подскажите как задать системное время контроллеру м171. Если ли вообще какой-нибудь блок управление временем или таймером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 6.4.2017, 6:31
Сообщение #197





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(Ilya87 @ 4.4.2017, 21:21) *
Добрый день. Не подскажите как задать системное время контроллеру м171. Если ли вообще какой-нибудь блок управление временем или таймером?

Прикрепленный файл  sysClockWrite.jpg ( 200,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 6.4.2017, 7:02
Сообщение #198





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(Mira1 @ 4.4.2017, 14:29) *
Использовать 5 программ для работы+ следить за версией таргета и библиотек. При смене таргета для панели проект перестал грузиться и работать. Все вариации с версиями, загрузками из разных программ могут в любой момент дать непредсказуемый результат. Хорошо, когда один проект с одним ПИД и тремя тегами на панельке, проверил и все ок. А когда надо проверить 50 проектов начинается жесть и еще не каждый раз все загружается полностью.

Продукт относительно новый, постоянно развивается, дорабатывается. Обновление ПО, прошивок и версий библиотек для контроллеров, дело стандартное.
Проблем с обновлением не должно возникать, но не исключен факт, что при разработке новой версии допустили ошибки. Нужно донести это до разработчиков и они поправят. Можете описать свою проблему подробней?
По поводу 5 программ, есть информация, что планируется переход к единой оболочки ПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 6.4.2017, 9:49
Сообщение #199





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Возник вопрос по загрузке контроллера с флешки.
С файлами CONNEC.PAR, HMIIEC.COD и PLCIEC.COD всё понятно. Находим их в папке с проектом, переименовываем и добавляем в файл UPLOAD.txt.
У меня получается следующая структура:
; Application
PLCIEC.COD
; User Interface
HMIIEC.COD
; Connection
CONNEC.PAR
Всё это успешно загружается в RAM после перезагрузки контроллера.
А теперь как загрузить значения по-умолчанию (параметры, относящиеся к группе BIOS parameters)? Это и уставки, которые я использую в проекте, и настройки входов выходов и т.д.
В методичке указано, что нужно скинуть на флеш-карту файл PARAM.DAT, однако не указано, где его взять. Есть только пример, где его забивают руками, что крайне неудобно. Я загрузил в контроллер все программы, используя Device. Затем вставил флеш-карту, и скачал с контроллера на неё этот самый PARAM.DAT (скачался он с именем 00PARAM.DAT). Но этот файл упорно не желает загружаться обратно (я поменял несколько значений, и пытаюсь загрузить их таким образом, файл добавил в структуру UPLOAD.txt). Какой порядок загрузки этого файла? И как он создается?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergejM_*
сообщение 6.4.2017, 12:46
Сообщение #200





Guest Forum






Цитата(Andrey N. @ 6.4.2017, 9:49) *
Возник вопрос по загрузке контроллера с флешки.
С файлами CONNEC.PAR, HMIIEC.COD и PLCIEC.COD всё понятно. Находим их в папке с проектом, переименовываем и добавляем в файл UPLOAD.txt.
У меня получается следующая структура:
; Application
PLCIEC.COD
; User Interface
HMIIEC.COD
; Connection
CONNEC.PAR
Всё это успешно загружается в RAM после перезагрузки контроллера.
А теперь как загрузить значения по-умолчанию (параметры, относящиеся к группе BIOS parameters)? Это и уставки, которые я использую в проекте, и настройки входов выходов и т.д.
В методичке указано, что нужно скинуть на флеш-карту файл PARAM.DAT, однако не указано, где его взять. Есть только пример, где его забивают руками, что крайне неудобно. Я загрузил в контроллер все программы, используя Device. Затем вставил флеш-карту, и скачал с контроллера на неё этот самый PARAM.DAT (скачался он с именем 00PARAM.DAT). Но этот файл упорно не желает загружаться обратно (я поменял несколько значений, и пытаюсь загрузить их таким образом, файл добавил в структуру UPLOAD.txt). Какой порядок загрузки этого файла? И как он создается?



Создается файл PARAM.dat в ручную. Либо выгружаете файл из контроллера и потом редактируете его. Либо создаете с нуля файл блокнота, прописываете туда все параметры и сохраняете под именем PARAM.dat.

Загружается файл также как и остальные. Уберите 00 в названии файла, имя прописываете в UPLOAD.txt большими буквами. И копирутете все файлы в корень флешки. Вот рабочий пример загрузочной флешки:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DispatcherM172PDG__R__2_.rar ( 146,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 6.4.2017, 14:16
Сообщение #201





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Всё так и делаю, на флешке такие же файлы. Когда нужно вставлять флешку, когда контроллер включен, или когда выключен, и только потом подавать питание?
У меня получается сделать только следующим образом:
1. Во включенный контроллер вставляю флешку, программа загружается, лампочки на контроллере тухнут.
2. Вытаскиваю флешку, снимаю питание, и вновь подаю. Контроллер загружается с программой, но параметрия не загрузилась.
3. Опять вставляю флешку, программа опять грузится, но теперь уже с параметрией.
Какой алгоритм верный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SergejM_*
сообщение 6.4.2017, 14:23
Сообщение #202





Guest Forum






Цитата(Andrey N. @ 6.4.2017, 14:16) *
Всё так и делаю, на флешке такие же файлы. Когда нужно вставлять флешку, когда контроллер включен, или когда выключен, и только потом подавать питание?
У меня получается сделать только следующим образом:
1. Во включенный контроллер вставляю флешку, программа загружается, лампочки на контроллере тухнут.
2. Вытаскиваю флешку, снимаю питание, и вновь подаю. Контроллер загружается с программой, но параметрия не загрузилась.
3. Опять вставляю флешку, программа опять грузится, но теперь уже с параметрией.
Какой алгоритм верный?


Флешка вставляется во включенный контроллер. Ждете пока программа загрузится и потухнут лампочки. Далее перезагружаете контроллер и все файлы (в том числе и файл с параметрами) должны загрузиться.

Попробуйте обновить биос контроллера до 596.04. Эта прошивка есть в софте версии 2.2. С этой прошивкой загрузка с флешки работает стабильнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira1
сообщение 7.4.2017, 16:29
Сообщение #203





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 314021



Функция так и должна работать!?Прикрепленный файл  ____7.png ( 186,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  ____10.png ( 194,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 8.4.2017, 9:04
Сообщение #204





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



А зачем вы двигаете биты в константе?
На первом экране все нормально, а вот на втором..... есть нюанс
Проверил в симуляторе, он константу принимает за 16 битный операнд, и результат соответственно 16#0400(2#0000 0100 0000 0000 ), т.е. все верно, сдвинул 1 на 10 позиций влево.
Нет контроллера под рукой, чтоб проверить, но я думаю в ПЛК он загружает в формате 8 битного операнда и не правильно работает(циклический) функция SHL или почему-то читает старший байт.
Т.е. двигаем на 10 позиций и попадаем на 3 бит 16#0004(2#0000 0100)
Сдвиговые регистры вещь хорошая для алгоритмов машин с пошаговым циклом работы.
Прикрепленный файл  Shift1.jpg ( 139,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Прикрепленный файл  Shift2.jpg ( 138,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira1
сообщение 8.4.2017, 10:13
Сообщение #205





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 314021



Есть блок ReadWordBit в библиотеке, вот его содержимое:
Mask:=SHL(1, min(15,bitIndex));
ReadWordBit:= (value AND Mask)<>0;


Он работает для 8 бит, а надо для 16ти. В эмуляторе работает для 16ти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 10.4.2017, 6:46
Сообщение #206





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(Mira1 @ 8.4.2017, 14:13) *
Есть блок ReadWordBit в библиотеке, вот его содержимое:
Mask:=SHL(1, min(15,bitIndex));
ReadWordBit:= (value AND Mask)<>0;


Он работает для 8 бит, а надо для 16ти. В эмуляторе работает для 16ти.

В какой библиотеке?
Используйте на входе IN переменную определенного типа данных.
А ошибка в работе функции действительно есть! Она работает, как циклический сдвиговый регистр ROL.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mira1
сообщение 10.4.2017, 7:17
Сообщение #207





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2017
Пользователь №: 314021



Подскажите, как связать одновременно 5 контроллеров для обмена переменными по TCP + к ним еще обращается SCADA? Как я понимаю, ограничение 3?Прикрепленный файл  Binding.png ( 94,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 11.4.2017, 7:53
Сообщение #208





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(Mira1 @ 10.4.2017, 11:17) *
Подскажите, как связать одновременно 5 контроллеров для обмена переменными по TCP + к ним еще обращается SCADA? Как я понимаю, ограничение 3?Прикрепленный файл  Binding.png ( 94,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62


Пока никак.
Официально, ограничение до 4 TM172 в сеть binding TCP + 3 дополнительных сокета TCP вы можете открыть в настройках порта(программа Connection) для клиентов(HMI,SCADA...).
Не официально, можно попробовать и 5 TM172.
Прикрепленный файл  BindingTCP.jpg ( 74,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Для обмена между контроллерами, можно организовать сеть binding на базе CAN шины, встроенной или с коммуникационными модулями CAN(до 10 контроллеров в сеть).
Прикрепленный файл  BindingCAN.jpg ( 101,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

Но тянуть 2 сети параллельно по объекту, не феншуйно и затратно.
Можно поставить мастер-контроллер, который будет опрашивать и раскидывать данные между TM172, если бюджет позволяет.
Например M251, только среда разработки уже другая.
Прикрепленный файл  M251.jpg ( 27,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

+ можно на нём красивую Web-визуализацию отрисовать для все системы.

Сообщение отредактировал Se_Sib - 11.4.2017, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 12.4.2017, 8:41
Сообщение #209





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Здравствуйте! Вопрос по контроллеру M171O,а именно подключению к его AO привода клапана 0-10В.
В методичке приведён пример, причём указано, что он действителен только для источника питания DC.
Прикрепленный файл  M171O_Valve.png ( 34,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56

А что будет при аналогичном подключении через трансформатор 24В? То есть питаем контроллер и привод от одного источника 24VAC, при этом G0 трансфоматора объединён с GND контроллера. Контроллеры M171/172P подключаем именно так. Чем это чревато в случае с M171O?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 18.4.2017, 13:36
Сообщение #210





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(Andrey N. @ 12.4.2017, 12:41) *
Здравствуйте! Вопрос по контроллеру M171O,а именно подключению к его AO привода клапана 0-10В.
В методичке приведён пример, причём указано, что он действителен только для источника питания DC.
Прикрепленный файл  M171O_Valve.png ( 34,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56

А что будет при аналогичном подключении через трансформатор 24В? То есть питаем контроллер и привод от одного источника 24VAC, при этом G0 трансфоматора объединён с GND контроллера. Контроллеры M171/172P подключаем именно так. Чем это чревато в случае с M171O?

M171P можно, он гальванический развязан по питанию.
M172P и M171O нельзя, можно сжечь диодный выпрямитель ПЛК.
Там же в методичке, есть рекомендации по использованию трансформаторов.
Прикрепленный файл  M171_Optimized_Power_Supply_connection_notes.pdf ( 118,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных