|
  |
Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC |
|
|
|
20.4.2017, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254

|
Цитата(Se_Sib @ 18.4.2017, 15:36)  M171P можно, он гальванический развязан по питанию. M172P и M171O нельзя, можно сжечь диодный выпрямитель ПЛК. Там же в методичке, есть рекомендации по использованию трансформаторов. [attachment=118887:M171_Opt...on_notes.pdf] Ещё раз, чтобы убедиться, что мы говорим об одном и том же. В методичке именно моего случая нет. Подключение следующее:
_______________27_.png ( 93,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 169И именно в этом случае контроллер M171P можно использовать, а M171O и M172P нет? Ведь ставить отдельный трансформатор для привода совсем не бюджетно.
|
|
|
|
|
26.4.2017, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
Добрый день! В системе порядка 20 контроллеров 172, плюс SCADA. Пытались настроить биндинг по Ethernet с несколькими контроллерами. после чего выяснили что по ограничениям не проходим. И все вернули назад - биндинг убрали из connection. Однако теперь периодически некоторые контроллеры перестают опрашиваться ОРС сервером - то есть кто то все таки съедает сокеты контроллера. несколько раз прогружали пустые (без биндинга) cconnection, но все безрезультатно. Вопрос имеются ли штатные возможности узнать кто подключен к контроллеру? какието системные функции, чтобы выявить причину?
|
|
|
|
Гость_SergejM_*
|
26.4.2017, 10:27
|
Guest Forum

|
Цитата(kiran @ 26.4.2017, 9:34)  Добрый день! В системе порядка 20 контроллеров 172, плюс SCADA. Пытались настроить биндинг по Ethernet с несколькими контроллерами. после чего выяснили что по ограничениям не проходим. И все вернули назад - биндинг убрали из connection. Однако теперь периодически некоторые контроллеры перестают опрашиваться ОРС сервером - то есть кто то все таки съедает сокеты контроллера. несколько раз прогружали пустые (без биндинга) cconnection, но все безрезультатно. Вопрос имеются ли штатные возможности узнать кто подключен к контроллеру? какието системные функции, чтобы выявить причину? Добрый день! ТАкой функции нет. Попробуйте обновить прошивку до версии 596.4 и увеличить кол-во дополнительных сокетов.
Сообщение отредактировал SergejM - 26.4.2017, 10:29
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 38,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103
|
|
|
|
|
26.4.2017, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Andrey N. @ 20.4.2017, 11:17)  Ещё раз, чтобы убедиться, что мы говорим об одном и том же. В методичке именно моего случая нет. Подключение следующее: И именно в этом случае контроллер M171P можно использовать, а M171O и M172P нет? Ведь ставить отдельный трансформатор для привода совсем не бюджетно. Всё верно. Но с соблюдением требований к питанию M171P
M171P_Power_Supply.jpg ( 247,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80
|
|
|
|
|
26.4.2017, 23:08
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320309

|
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я как начинающий новичок, хотел бы попросить помощи у опытных профессиональных проектировщиков. Был бы признателен, если Вы скинули пару своих наработок по принципиальным схемам или типовых проектов по вентиляции на ПЛК Modicon M172. Также хотел бы узнать, а есть ли библиотеки контроллера и модулей для Autocadа . На оф. сайте Шнайдера, библиотеки отсутствуют. Заранее благодарен, за помочь.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66430

|
Добрый день. У меня два вопроса по M172: 1. В мануале Hardware Guide указан диапазон измерения аналоговых входов в конфигурации NTC -40...+137 и -50...+110. как мерить температуру до 150 градусов датчиком NTC. 2. Можно ли как то получать время с панели оператора или от SCADA?
|
|
|
|
|
2.5.2017, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Добрый день! 1. Думаю, нужно иной датчик применять. А то получается примерно так: мне нужно писать значение 100 000 в Holding Register 16-bit . А в мануале это значение ограничено -32768...32767. Как мне его туда записать? Ответ: Никак. Применяйте другой тип данных. 2. Изучите, не поленитесь, внимательно эту тему. Специалисты из SE отвечали на вопрос про установку времени (#197), в группе Target variables есть и чтение времени ПЛК - структура sysClock (см.рис.) Другой вопрос: а как же организовать обмен по Модбас между ПЛК и SCADA or HMI? Смотрите раздел "Создание Модбас-переменных". Если сложно сделать первые шаги - Центр обучения Schneider Electric (Москва) приглашает на курс по SoMachine HVAC. Успехов! С уважением, СВ PS Не знаю как лишний рисунок убрать(
Сообщение отредактировал ogorsv - 2.5.2017, 22:18
|
|
|
|
|
14.5.2017, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500

|
Добрый день! Можете написать актуальную, последовательную инструкцию по подключению модуля расширения TM171EP14R к M172 через CANopen. Прочитал все комментарии тут, в том числе и комментарии на второй странице, и попробовал все, что рекомендовали. Базовые значения по работе с контроллером M172 уже имеются (получилось принимать данные по Modbus RTU с ТРМ и тд., ИЧМ).
Описание того, что я делаю: Все DIP в модуле расширения выставлены равными 0, соответственно серийный адрес 1 (так написано в инструкции M171EP14R) В Connection в CanOpen добавил модуль M171P Expansion 14 I/Os Version 575.
Значения, выставленные в Connection/CanOpen: Mode: Master (for field); Baude rate=500 Kb/s; Master Settings: Node ID=125; Heartbeat time =0; Sync COBID=128; Sync Cyde=0 мс.
Параметры Connection/CanOpen/M171P Expansion 14I/Os: General: Network Settings/Node number=1. В Connection/CanOpen/M171P Epansion 14I/Os/Digital (I/O) к дискретным выходам привязал некоторые Boolean переменные с Application.
Теперь настройки в Device/ M172P_1/Bios parameters/Can On Board/ Addr_CAN_OB=125; Baud_CAN_OB=2=500 kb/s;
Device/M171P Epansion 14 I/Os_1/BioS parameters/Can on Board/ Addr_CAN_OB=125; Baud_CAN_OB=2=500 kb/s;
Общая информация: Версия HVAC 2.1.0. Версия прошивки контроллера M172 592.2 (выявил с помощью сканирования при создании нового проекта в Device).
|
|
|
|
|
15.5.2017, 6:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Добрый день!
Мы можем)
Актуальная, последовательная инструкция по подключению модуля расширения TM171EP14R к M172 через CANopen.
1. Осмелюсь предположить, что архитектура системы это M172P в качестве мастера и TM171EP14R - слэйв с адресом CANopen1, подключённый внимательно по трёхпроводной схеме.
2. Вспоминаем о необходимости подключения терминаторов и вместо "Все DIP в модуле расширения выставлены равными 0" устанавливаем DIP3 и 4 в ON. Уточнение: Первые два ближние к краю опущены (терминатор), следующие два подняты (SW1 - SW2). Адрес модуля 0+1 = 1.
Обратите внимание! Все изменения настроек связи (в т.ч. и подключение/отключение терминаторов) применяются после перезагрузки (питание откл - вкл). Помните, что питание на ПЛК также поступает через USB и ADMI.
3. В Connection добавить новое устройство M172P. "Версия прошивки в HVAC 2.1.0 стоит 596.2" - и это вызывает вопрос: откуда взялась ваша прошивка 592.2? Если это на самом деле так - прошейтесь из Device до начала манипуляций на версию 596.2 (Device > M172P > M172P 596 Configuration > Other operations > BIOS download > Browse > Выбрать > Download)
4. Настраиваем CANOpen для M172P > CANOpen Configuration> Master > Baud Rate поставьте пока меньше (для проверки) 125 кб/с > Node ID 125 (и всё остальное по умолчанию)
5. Добавляем модуль расширения: CANOpen > правая кнопка > Add > M171P Epansion 14I/Os > Select
6. Настраиваем CANOpen M171P Epansion 14I/Os: M171P Epansion 14I/Os > M171P Epansion 14I/Os General Configuration > Node number: 1 Advanced > Node Guard Period: поставьте для проверки 500 мс Life time Factor: 3 (Node Guard Period х Life time Factor = Максимальное время, которое мастер будет ждать ответа ведомого).
7. Нужно сделать Build и сохраниться.
8. Теперь нужно привязать приложение Application к проекту Connection. В Connection правая кнопка по PLC > Open with Application >в диалоговом окне "Application will be created with name" ввести имя проекта Application, который будет создан. Проще всего для этого использовать имя "PLC" > OK
9. Теперь в созданном проекте Application нужно создать переменные, которые будем привязывать к входам-выходам M171ЕР14: Resources > I/O Mapping > Field > Add и добавьте две переменные (например): ЕР14_IN_1 > BOOL > INPUT EP14_OUT_1 > BOOL > OUTPUT и скомпилируйте (F7).
10. Перейти в Connection. Нажать Build.Открыть CANOpen > M171P Epansion 14I/Os > Digital I/O.
11. Привязываем вход: Digital INPUTS > DI1 > Assign (стрелка вниз) > выбрать переменную из списка (ЕР14_IN_1) > OK
12. Привязываем выход: Digital OUTPUTS > DO1 >Assign (стрелка вниз) > выбрать переменную из списка (ЕР14_OUT_1) > OK
13. Нужно сделать Build и сохраниться.
14. Далее TOOLS > Open with DEVICE. Загружаем в М172Р: Connect to the target > Download all. Перезагружаемся.
15. Далее - самое интересное. Открываете крышку у TM171EP14R > подключаете TM171ADMI > к USB порту ПК. В системе появляется AVR MEGA Virtual Com Port. У меня это Сом3.
16. В DEVICE для М172Р устанавливаете "галочку" Disable Communication, а у TM171EP14R снимаете.
17. Подключаетесь к TM171EP14R по TM171ADMI и в CAN On Board проверяете, что адрес действительно 1, а скорость Baud_CAN_OB установите 4=125 кб/с. Это можно сделать через меню Parameters > Write selected, но мне больше нравится работать в режиме Auto Refresh Mode (кнопка рядом с Connect). Изменил - сразу применилось.
18. Перезагрузитесь и проверяйте (не забудьте USB для перезагрузки отключить).
Для мониторинга состояния подключения модулей расширения по шине CAN используется системный массив булевских переменных (ARRAY[0..129] OF BOOL) sysPeripheralStatus. Каждый модуль расширения имеет свой CANopen адрес (node number). Индекс для использования с sysPeripheralStatus[index ] вычисляется по формуле: index := node number + 2 Если модуль имеет адрес 1 – бит статуса подключения будет определён в sysPeripheralStatus[3]. Бит будет установлен в TRUE, если модуль расширения не определяется на шине. Бит будет установлен в FALSE, если модуль расширения правильно определяется на шине.
Успехов!
С уважением, СВ
|
|
|
|
|
15.5.2017, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500

|
Цитата(ogorsv @ 15.5.2017, 6:19)  15. Далее - самое интересное. Открываете крышку у TM171EP14R > подключаете TM171ADMI > к USB порту ПК. В системе появляется AVR MEGA Virtual Com Port. У меня это Сом3.
16. В DEVICE для М172Р устанавливаете "галочку" Disable Communication, а у TM171EP14R снимаете.
17. Подключаетесь к TM171EP14R по TM171ADMI и в CAN On Board проверяете, что адрес действительно 1, а скорость Baud_CAN_OB установите 4=125 кб/с. Это можно сделать через меню Parameters > Write selected, но мне больше нравится работать в режиме Auto Refresh Mode (кнопка рядом с Connect). Изменил - сразу применилось. 18. Перезагрузитесь и проверяйте (не забудьте USB для перезагрузки отключить). Благодарю за детальную и пошаговую инструкцию!!!! Намного понятнее стало все!!!) Остался вопрос касательно пунктов 15, 16, 17! У меня, к сожалению, нет кабеля TM171ADMI. Как нибудь можно без этих пунктов обойтись или все же необходимо приобрести этот кабель?
|
|
|
|
|
16.5.2017, 1:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Завсегда пожалуйста! "Как нибудь можно без этих пунктов обойтись или все же необходимо приобрести этот кабель? " При подключении к модулю TM171EP14R ничего не насторожило? Смотрим внимательно: "Device/M172P_1/Bios parameters/Can On Board/ Addr_CAN_OB= 125; Baud_CAN_OB=2=500 kb/s; Device/M171P Epansion 14 I/Os_1/BioS parameters/Can on Board/ Addr_CAN_OB= 125; Baud_CAN_OB=2=500 kb/s; " Дело в том, что при подключении в Device через M172P к M171EР14 (как и я тоже думал раньше) мы видим значения вовсе не M171EР14! - мне это объяснил SergejM - а значения регистров M172P. Т.к. одинаковые параметры (адрес, скорость) имеют одинаковые адреса (15780, 15781). Вот почему и нужно для проверки параметров модулей расширения подключаться НЕПОСРЕДСТВЕННО через TM171ADMI для M171EР14R или через Modbus для TM171EP27R. Можно, конечно, обойтись без ADMI - но тогда нужно быть уверенным в том, что с теми параметрами, которые установлены в модуле, система будет функционировать нормально. Мой опыт наладчика отучил меня полагаться на случай: я всё проверяю и при необходимости исправляю. К тому же для скорости 500 кб/с нужно быть уверенным в качестве кабеля, его длине, ЭМС и т.д. Поэтому для стабильного подключения обычно понижают скорость до уверенной работы. Если же принять за вводную: - M171EР14R находится рядом с M172P - кабель соответствует требованиям - ЭМС не вызывает беспокойства - настройки M171EР14R по умолчанию и не менялись, то в Connection скорость CANOpen устанавливаем и для мастера, и для слэйва 500 кб/с. В этом случае 15-17 будут не нужны. Но всё-таки если собираетесь программировать семейство SoMachine HVAC, то нужны будут кабели для подключения: 1. Mini-USB - для М172Р 2. TM171ADMI - для оптимальных и, например, TM171EP14R 3. Преобразователя USB-RS485+ кабель Modbus - для, например, TM171EP27R.
Не настолько дорогое решение на мой взгляд - но каждый выбирает по себе (ц) Успехов! С уважением, СВ
|
|
|
|
|
16.5.2017, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500

|
Цитата(ogorsv @ 16.5.2017, 1:30)  Но всё-таки если собираетесь программировать семейство SoMachine HVAC, то нужны будут кабели для подключения: 1. Mini-USB - для М172Р 2. TM171ADMI - для оптимальных и, например, TM171EP14R 3. Преобразователя USB-RS485+ кабель Modbus - для, например, TM171EP27R.
Не настолько дорогое решение на мой взгляд - но каждый выбирает по себе (ц) Успехов! С уважением, СВ Благодарю! Проделал все действия по пунктам, кроме последних пунктов. Выставил скорость 500kb/s. Все работает! Дискретный выход срабатывает по команде! Аргументы в пользу покупки кабеля услышал! На днях куплю необходимый набор. Еще раз спасибо за помощь!!
|
|
|
|
|
2.6.2017, 8:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2010
Пользователь №: 61943

|
Цитата(Se_Sib @ 26.4.2017, 14:42)  Всё верно. Но с соблюдением требований к питанию M171P
M171P_Power_Supply.jpg ( 247,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80Так же заинтересован этим вопросом. Не понятно, как подключить электропривод с питанием 24VAC, даже используя отдельный трансформатор. У привода 3 клеммы G, G0, Y. В данном случае G0 привода соединяется с GND контроллера и выводом трансформатора?
|
|
|
|
|
2.6.2017, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(tugbaev @ 2.6.2017, 12:26)  Так же заинтересован этим вопросом. Не понятно, как подключить электропривод с питанием 24VAC, даже используя отдельный трансформатор. У привода 3 клеммы G, G0, Y. В данном случае G0 привода соединяется с GND контроллера и выводом трансформатора? Подключить к какому контроллеру M171O, M171P, M172P ? Если к M171O, там же в методичке есть:
Pic1.jpg ( 98,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
|
4.6.2017, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.1.2009
Пользователь №: 27960

|
Первый проект на М171Р. Можно ли в симуляторе работать с модулями расширения? Можно ли в симуляторе симулировать булевы локальные (глобальные) переменные? Обычно в симулятора клик пкм на переменной выдает SET ON, SET OFF...
|
|
|
|
|
6.6.2017, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254

|
Цитата(Se_Sib @ 2.6.2017, 11:45)  Подключить к какому контроллеру M171O, M171P, M172P ? Если к M171O, там же в методичке есть:
Pic1.jpg ( 98,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64У привода в методичке 4 клеммы, а в реально используемых почти всегда 3 (G, G0, Y), вопрос, как я понял, именно про них
|
|
|
|
|
9.6.2017, 8:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2010
Пользователь №: 61943

|
Цитата(Se_Sib @ 2.6.2017, 12:45)  Подключить к какому контроллеру M171O, M171P, M172P ? Если к M171O, там же в методичке есть:
Pic1.jpg ( 98,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64Подключить к контроллеру M171O. Пример из методички не подходит. У привода всего 3 клеммы - G, G0, Y. Управляющий сигнал подается на клеммы G0 и Y. Как быть в этом случае? Немного переделал схему из методички. Поясните возможно-ли использовать такую схему? Если нет то как будет правильно?
________M171.jpg ( 62,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
|
9.6.2017, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(tugbaev @ 9.6.2017, 12:45)  Подключить к контроллеру M171O. Пример из методички не подходит. У привода всего 3 клеммы - G, G0, Y. Управляющий сигнал подается на клеммы G0 и Y. Как быть в этом случае? Немного переделал схему из методички. Поясните возможно-ли использовать такую схему? Если нет то как будет правильно?
________M171.jpg ( 62,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64Вы правы, так можно.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185

|
Цитата(SergejM @ 26.4.2017, 11:27)  Добрый день!
ТАкой функции нет. Попробуйте обновить прошивку до версии 596.4 и увеличить кол-во дополнительных сокетов. Как добавить новый таргет в программу? обычное копирование в папку программы не помогает.
|
|
|
|
|
18.7.2017, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
В приложении User Interface для дисплея никак не могу сделать переход по нескольким страницам. Надо сделать чтобы стрелками вправо и влево можно было листать меню, причем для двух страниц получается, для трех уже нет. нужна наводка куда копать, команды там всякие которые можно вставить в поля или ещё что...
заранее благодарен!
|
|
|
|
|
19.7.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Цитата(Nitc @ 18.7.2017, 14:06)  В приложении User Interface для дисплея никак не могу сделать переход по нескольким страницам. Надо сделать чтобы стрелками вправо и влево можно было листать меню, причем для двух страниц получается, для трех уже нет. нужна наводка куда копать, команды там всякие которые можно вставить в поля или ещё что...
заранее благодарен! Решено по крайней мере сейчас такой вариант устраивает. Pages ПКМ Propierties > General > Page model - Flat Как я понимаю вариант меню "плоская" и подразумевает движение горизонтально по меню. А "иерархическая" подобно уровням, т.е. можно спуститься на уровень ниже/выше. p.s. К техподдержке в ветке. Не мучайте людей выложите что-нибудь простое с возможностью поковырять, разобраться.
|
|
|
|
|
20.7.2017, 9:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2017
Пользователь №: 324867

|
Добрый день!
Есть контроллер М171 Optimized и много проблем. Не могу разобраться с дисплеем. Хочу отобразить на нём для начала температуру (в формате 27,8), а позже время в формате HH:ММ. В конфигурации можно установить в "Fundamental state display" только одну status variable, в определённом формате. Возможно ли, как то менять staus variables динамически на дисплее?
Спасибо
Сообщение отредактировал kallileo - 20.7.2017, 9:36
|
|
|
|
Гость_SergejM_*
|
20.7.2017, 11:58
|
Guest Forum

|
Цитата(kallileo @ 20.7.2017, 9:33)  Добрый день!
Есть контроллер М171 Optimized и много проблем. Не могу разобраться с дисплеем. Хочу отобразить на нём для начала температуру (в формате 27,8), а позже время в формате HH:ММ. В конфигурации можно установить в "Fundamental state display" только одну status variable, в определённом формате. Возможно ли, как то менять staus variables динамически на дисплее?
Спасибо Добрый день! Переменными с разными форматами динамически отображать не получиться. Если одинаковые форматы, то создаете переменную, которую выводите на экран. И даллее в программе записываете различные другие переменные по таймеру или событию.
|
|
|
|
|
22.7.2017, 21:27
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2017
Пользователь №: 324867

|
Цитата(SergejM @ 20.7.2017, 11:58)  Добрый день!
Переменными с разными форматами динамически отображать не получиться. Если одинаковые форматы, то создаете переменную, которую выводите на экран. И даллее в программе записываете различные другие переменные по таймеру или событию. Это, очень не удобно. Evco, недавно выпустила подобный контроллер и характеристики у них получьше. http://www.evco.it/en/16060-c-pro-3-nano
|
|
|
|
|
25.7.2017, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 17.7.2013
Из: Россия
Пользователь №: 199317

|
Цитата(kallileo @ 22.7.2017, 21:27)  Это, очень не удобно. Evco, недавно выпустила подобный контроллер и характеристики у них получьше. http://www.evco.it/en/16060-c-pro-3-nanoСкоро будет доступен обновленный контроллер М172О. Ждем.
|
|
|
|
|
25.7.2017, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Как перенести проект в оболочке User Interface с одного компа на другой? Просто скопировать папку - не открывается потом.
|
|
|
|
|
25.7.2017, 19:24
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2017
Пользователь №: 324867

|
Откуда такая информация? Знаем примерно сколько ждать?
Я уже начинал серьёзно смотреть в сторону EVCO.
|
|
|
|
|
26.7.2017, 5:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(kallileo @ 25.7.2017, 23:24)  Откуда такая информация? Знаем примерно сколько ждать?
Я уже начинал серьёзно смотреть в сторону EVCO. Ориентировочно осень. А у EVCO в ПО появилась поддержка переменных типа REAL и режим симуляции программы?
|
|
|
|
|
26.7.2017, 6:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Nitc @ 25.7.2017, 22:55)  Как перенести проект в оболочке User Interface с одного компа на другой? Просто скопировать папку - не открывается потом. Вы скопировали папку проекта для HMI на другой ПК, открыли приложении User Interface, выбрали - открыть проект, нашли папку с приложением для HMI, выбрали в ней файл с расширением .pajx, но проект не открывается? Или вы пытаетесь открыть из приложения Connection(т.е. с привязкой к единому проекту для ПЛК)?
|
|
|
|
|
26.7.2017, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709

|
Добрый день! Если делать в соответствие с рекомендациями, то в папке, созданной в Connection, находятся папки PLC и HMI. Вы же помните, что нужны взаимосвязи между компонентами SoMachine HVAC? Поэтому одна общая папка, в которой настроены все необходимые взаимосвязи, легко переносится. С уважением, СВ
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|