Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC
Retard
сообщение 19.1.2018, 11:51
Сообщение #301





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Добрый день все. Появился вопрос по подключению m171odm14r. Пока не пришёл преобразователь usb-DMI-ttl решил подцепиться по RS 485, выставил настройки одинаковые и в настройках порта в винде и конфигураторе hvac application, но говорит, что не может подключиться. В чём может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Retard
сообщение 19.1.2018, 14:28
Сообщение #302





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



И ещё один момент, объясните эту хрень (по другому сказать не могу) про кабели с разными цветами. Контроллер видит сопротивление этих разноцветных проводников? С другими работать не будет? Обязателен ли их оригинальный преобразователь интерфейсов или можно собрать на коленке из обычного usb-ttl преобразователя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 20.1.2018, 11:45
Сообщение #303





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(kosmos440o @ 16.1.2018, 17:23) *
А датчики канальные PT1000 для воздуховодов в этой серии есть? Или вообще в Вашем департаменте? Пока вижу тодько накладные на трубу. А то один недорогой производитель достал с браком.

Пока нету, но скоро должны появиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nioc78
сообщение 24.1.2018, 11:46
Сообщение #304





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247150



Здравствуйте, недавно стал изучать контроллер M 172 и ПО к нему. Пожалуйста укажите последовательный алгоритм действия для подключения к данному виду контроллера внешних устройств по протоколу Modbus RTU.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serhiobi
сообщение 25.1.2018, 11:00
Сообщение #305





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331835



Добрый день,

Есть несколько вопросов, связанных со скидывание файла конфигурации на контроллер М172, а именно:
1)Файл "Диспетчера" не загружается с флешки на контроллер, как описано в инструкции. При подключении питания к контроллеру (24В перем.) только горит зеленый светодиод и моргает системная информация (см. фото 1);
2) При отключенном питании и подключенном miniUSB, видно что на контроллер загружена программа (см. фото 2), но файл конфигурации скинуть не получается, пишет ошибку сети (см. фото 3);
3) Однако каким-то образом получилось обновить bios до версии Msk596_05 (было Msk596_04);

Поэтому хотелось бы знать:
4) Нужны ли файлы "Диспетчера" и как их загрузить?
5) Как скинуть на контроллер файл конфигурации или как побороть ошибку сети?
6) Будет ли работать контроллер от 24 В, если получится скинуть файл конфигурации?

Заранее благодарю за рассмотрение моих вопросов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____3.JPG ( 107,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  _____2.jpg ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  _____1.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 25.1.2018, 12:30
Сообщение #306





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(SergS82 @ 18.1.2018, 19:04) *
Коллеги, добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Контроллером TM172 производится чтение аналогово сигнала 4-20мА на канале AI4.
В контроллере прописаны соответственный тип сигнала канала, минимальное и максимальное значение канала.
После полутора часов работы, получил обрыв аналогово сигнала (ток 0мА).
Наличие контролируемого аналогово сигнала сторонними средствами подтверждается.
При переходе на другие каналы и перенастройке контроллера чтение сигнала не возобновилось.
Перепрошивка контроллера не помогла.

В чём может быть проблема?
Существует ли возможность проверить работоспособность аналоговых входов?

Что и как подключаете? Другой источник сигнала 4..20мА пробовали?
Прикрепленный файл  TM172_AI.jpg ( 138,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61


Цитата(Retard @ 19.1.2018, 15:51) *
Добрый день все. Появился вопрос по подключению m171odm14r. Пока не пришёл преобразователь usb-DMI-ttl решил подцепиться по RS 485, выставил настройки одинаковые и в настройках порта в винде и конфигураторе hvac application, но говорит, что не может подключиться. В чём может быть проблема?

Попробуйте преобразователь настроить на 9600, Even. Если не поможет, попробуйте сигналы D0("A"), D1("B") местами поменять.

Цитата(nioc78 @ 24.1.2018, 15:46) *
Здравствуйте, недавно стал изучать контроллер M 172 и ПО к нему. Пожалуйста укажите последовательный алгоритм действия для подключения к данному виду контроллера внешних устройств по протоколу Modbus RTU.

Проект начинаете создавать с программы Connection, в ней настраиваете порт Rs485 и на шину добавляете устройства для обмена, в устройствах конфигурируете каналы для обмена. В дереве проекта, в разделе PLC, создаете(или привязываете существующую) программу для ПЛК, открываете её в Application, в дереве проекта выбираете вкладку Resources, создаете переменные в разделах Modbus objects-->Status Variable или(и) I/O Mapping-->Field, которые будут привязаны к каналам обмена, компилируете проект Возвращаетесь в Connection, открываете в разделе устройства список(Input,Output) каналов обмена и привязываете к каналом, созданные переменные(вбираете канал и по кнопке Assign).

Сообщение отредактировал Se_Sib - 25.1.2018, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nioc78
сообщение 29.1.2018, 15:21
Сообщение #307





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247150



Цитата(Se_Sib @ 25.1.2018, 12:30) *
Что и как подключаете? Другой источник сигнала 4..20мА пробовали?
Прикрепленный файл  TM172_AI.jpg ( 138,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61



Попробуйте преобразователь настроить на 9600, Even. Если не поможет, попробуйте сигналы D0("A"), D1("B") местами поменять.


Проект начинаете создавать с программы Connection, в ней настраиваете порт Rs485 и на шину добавляете устройства для обмена, в устройствах конфигурируете каналы для обмена. В дереве проекта, в разделе PLC, создаете(или привязываете существующую) программу для ПЛК, открываете её в Application, в дереве проекта выбираете вкладку Resources, создаете переменные в разделах Modbus objects-->Status Variable или(и) I/O Mapping-->Field, которые будут привязаны к каналам обмена, компилируете проект Возвращаетесь в Connection, открываете в разделе устройства список(Input,Output) каналов обмена и привязываете к каналом, созданные переменные(вбираете канал и по кнопке Assign).

Большое спасибо за ответ, но увы пока не получается. Есть задача считать данные с расходомера Симаг по Modbus RTU. Согласно инструкции, я создал небольшой проект по считыванию накопительного расхода. Но информация упорно не передается. Описание протокола Симаг: В расходомере Симаг-11 реализована команда чтения 04 (0x04) read input registers.
Тип регистра - float inverse, т.е. один регистр данных соответствует двум регистрам Modbus,
формат IEEE754 с одинарной точностью, размер - 2 стандартных 16 разрядных регистра Modbus.
Последовательность регистров (вместе с адресами) следующая:
0 .. 1 Накопленный объем +
2 .. 3 Накопленный объем -
4 .. 5 Мгновенный расход
6 .. 7 Температура, канал №1
8 .. 9 Температура, канал №2
10 .. 11 Давление
Подскажите пожалуйста
1. Необходимо подключать расходомер ко входу RS 485 CN 1 или СН 19 ?
2. В программе Devise необходимо настраивать "RS 485 -1 On Board" или "RS 485 -2 On Board"
3. Имеются ли какие нибудь программные средства у шнайдера, что бы проверит активность на канале связи/ А то не понятно где ошибся или в настройках порта или в программе?
Проект приложил. Заранее спасибо за ответы

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  m172modbus.zip ( 12,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 31.1.2018, 9:11
Сообщение #308





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(nioc78 @ 29.1.2018, 19:21) *
Подскажите пожалуйста
1. Необходимо подключать расходомер ко входу RS 485 CN 1 или СН 19 ?
2. В программе Devise необходимо настраивать "RS 485 -1 On Board" или "RS 485 -2 On Board"
3. Имеются ли какие нибудь программные средства у шнайдера, что бы проверит активность на канале связи/ А то не понятно где ошибся или в настройках порта или в программе?
Проект приложил. Заранее спасибо за ответы

В вашем проекте нет файла для приложения Connection. Как вы настраивали обмен?
Там же в Connection видно, что первый порт работает только как Slave, второй Master/Slave.
Настраиваете порт в Connection, компилируете, переходите в Device и те настройки, что задали в Connection автоматом пропишутся в настройках порта.
Прикрепленный файл  Connection.jpg ( 145,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99


Приложил "болванку" проекта с настроенным опросом 12 регистров.
Прикрепленный файл  M172_Test_Modbus.7z ( 4,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66


Сообщение отредактировал Se_Sib - 31.1.2018, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nioc78
сообщение 31.1.2018, 17:41
Сообщение #309





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247150



Цитата(Se_Sib @ 31.1.2018, 9:11) *
В вашем проекте нет файла для приложения Connection. Как вы настраивали обмен?
Там же в Connection видно, что первый порт работает только как Slave, второй Master/Slave.
Настраиваете порт в Connection, компилируете, переходите в Device и те настройки, что задали в Connection автоматом пропишутся в настройках порта.
Прикрепленный файл  Connection.jpg ( 145,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99


Приложил "болванку" проекта с настроенным опросом 12 регистров.
Прикрепленный файл  M172_Test_Modbus.7z ( 4,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66

Большое спасибо за вашу помощь, связаться с прибором получилось. Теперь осталось преобразовать считанные данные в реальные значения. Как я уже писал, в расходомере Симаг-11 реализована команда чтения 04 (0x04) read input registers. Тип регистра - float inverse, т.е. один регистр данных соответствует двум регистрам Modbus, формат IEEE754 с одинарной точностью, размер - 2 стандартных 16 разрядных регистра Modbus. Подскажите пожалуйста, нет ли готового функионального блока для реализации данной функции? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 1.2.2018, 7:33
Сообщение #310





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(nioc78 @ 31.1.2018, 21:41) *
Большое спасибо за вашу помощь, связаться с прибором получилось. Теперь осталось преобразовать считанные данные в реальные значения. Как я уже писал, в расходомере Симаг-11 реализована команда чтения 04 (0x04) read input registers. Тип регистра - float inverse, т.е. один регистр данных соответствует двум регистрам Modbus, формат IEEE754 с одинарной точностью, размер - 2 стандартных 16 разрядных регистра Modbus. Подскажите пожалуйста, нет ли готового функионального блока для реализации данной функции? Заранее спасибо!

M172 должен читать по сети тип Real, только порядок слов может не совпадать с вашим расходомером. Надо менять тип переменных в Application на Real и перепривязывать в Connection.
Или можете "склеивать" слова в 32-битную переменную Real в программе.
Прикрепил библиотеку с готовым ФБ.
Прикрепленный файл  IEEE754.zip ( 827 байт ) Кол-во скачиваний: 51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nioc78
сообщение 1.2.2018, 10:09
Сообщение #311





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247150



Цитата(Se_Sib @ 1.2.2018, 7:33) *
M172 должен читать по сети тип Real, только порядок слов может не совпадать с вашим расходомером. Надо менять тип переменных в Application на Real и перепривязывать в Connection.
Или можете "склеивать" слова в 32-битную переменную Real в программе.
Прикрепил библиотеку с готовым ФБ.
Прикрепленный файл  IEEE754.zip ( 827 байт ) Кол-во скачиваний: 51

Огромное спасибо за Вашу помощь, все получилось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nioc78
сообщение 8.2.2018, 15:56
Сообщение #312





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247150



Здравствуйте, возникла такая проблема. Необходимо было создать переменную, значение которой не обнулялась бы после отключения питания (например задание). Я создал переменную в списке EEprom Parameters. После загрузки проекта в контроллер я не могу поменять ее значение. Возникает сообщение Cannot forse read - only varieble.
P.S. Такая же проблема возникла в конце вибинария по М172... https://www.youtube.com/watch?v=ImC3R25lR4k
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiran
сообщение 14.2.2018, 12:02
Сообщение #313





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185



Цитата(Se_Sib @ 27.11.2017, 7:43) *
Доступна новая версия ПО
SoMachine HVAC V2.3

Новые возможности:
Modbus TCP Master
Новые системные ФБ для работы с HTTP, FTP, SNTP и Modbus/TCP Slave
и др. более подробно в Release Notes.

Доступна новая панель оператора TM172DCLWxxx и новые модуля расширения TM172Exxx
[attachment=123874:TM172DCLWxxx.jpg]
[attachment=123875:TM172E12R.jpg]
[attachment=123876:TM172E28R.jpg]


В предыдущей версии было максимальное кол-во сокетов - 5, а сейчас снова 3. Есть объяснения почему?
и как в конце концов снять эти ограничения по сокетам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 15.2.2018, 17:10
Сообщение #314





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(nioc78 @ 8.2.2018, 19:56) *
Здравствуйте, возникла такая проблема. Необходимо было создать переменную, значение которой не обнулялась бы после отключения питания (например задание). Я создал переменную в списке EEprom Parameters. После загрузки проекта в контроллер я не могу поменять ее значение. Возникает сообщение Cannot forse read - only varieble.
P.S. Такая же проблема возникла в конце вибинария по М172... https://www.youtube.com/watch?v=ImC3R25lR4k

Посмотрите эту тему начиная с 257 сообщения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 15.2.2018, 17:27
Сообщение #315





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(kiran @ 14.2.2018, 16:02) *
В предыдущей версии было максимальное кол-во сокетов - 5, а сейчас снова 3. Есть объяснения почему?
и как в конце концов снять эти ограничения по сокетам?

По умолчанию доступны 3 сокета, один резервируется под удаленную связь с контроллером.
Дополнительно 3 сокета, вы можете добавить в настройках порта, в Connection.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wellami
сообщение 26.2.2018, 8:55
Сообщение #316





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335501



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как с аналогового входа одного контроллера передать дробное число типа real (например, '2,14') на аналоговый вход другого? Ибо по умолчанию все аналоговые входы/выходы типа integer. Заранее, благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 26.2.2018, 13:02
Сообщение #317





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(wellami @ 26.2.2018, 12:55) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как с аналогового входа одного контроллера передать дробное число типа real (например, '2,14') на аналоговый вход другого? Ибо по умолчанию все аналоговые входы/выходы типа integer. Заранее, благодарю за помощь.

Не понятно, что вы хотите сделать?
"....с аналогового входа одного.... на аналоговый вход другого?.... - т.е. транзитом через аналоговый выход первого контроллера на аналоговый вход второго ?
Или вам по какой-нибудь шине(CAN,RS485,Ethernet) нужно передать значение с аналогового входа одного контроллера на другой?
Оба контроллера Modicon M17x?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wellami
сообщение 26.2.2018, 16:37
Сообщение #318





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335501



Цитата(Se_Sib @ 26.2.2018, 13:02) *
Не понятно, что вы хотите сделать?
"....с аналогового входа одного.... на аналоговый вход другого?.... - т.е. транзитом через аналоговый выход первого контроллера на аналоговый вход второго ?
Или вам по какой-нибудь шине(CAN,RS485,Ethernet) нужно передать значение с аналогового входа одного контроллера на другой?
Оба контроллера Modicon M17x?


Да, именно транзитом через аналоговый выход первого контроллера на аналоговый вход второго, не по шине. Оба контроллера Modicon m172. Возможно ли вообще такое осуществить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Retard
сообщение 26.2.2018, 19:53
Сообщение #319





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Вопрос назрел по m171o. Как "пользоваться" дискретными входами? На m172 подавал 24В на дискретный вход и это считалось 1-цей, на этом не прокатывает. А на дискретных входах висит кнопка включения и сухой контакт пожарки. Как быть? Если сигналом единицы считается что-то другое, то как реализовать дискретный вход программно? Например, поставить жёстко 5в на AO5 и через кнопку подавать его на AI и сравнивать значение на AI с нулём? Больше нуля, значит контакт замкнут и сработала пожарка.

Весь измучился с этим 171-м, всё через пигидий приходится делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Retard
сообщение 26.2.2018, 22:18
Сообщение #320





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Может я не так подключаюсь? Минус блока питания 24в вешаю на gnd контроллера, плюс блока питания на di1. Ничего не происходит. Единица не появляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 27.2.2018, 6:13
Сообщение #321





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(wellami @ 26.2.2018, 20:37) *
Да, именно транзитом через аналоговый выход первого контроллера на аналоговый вход второго, не по шине. Оба контроллера Modicon m172. Возможно ли вообще такое осуществить?

А почему нет? И зачем вам тип Real?
Обычной операцией присваивания в программе входа на выход не получается? Или вы имеете ввиду передачу сигнала с датчиков температуры? Так же можете масштабировать в программе и передавать сигналом 0..10В или 4..20мА дальше второму контроллеру.
Прикрепленный файл  M172_AO1.jpg ( 161,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Прикрепленный файл  M172_AO2.jpg ( 64,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Сообщение отредактировал Se_Sib - 27.2.2018, 6:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 27.2.2018, 6:40
Сообщение #322





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(Retard @ 27.2.2018, 2:18) *
Может я не так подключаюсь? Минус блока питания 24в вешаю на gnd контроллера, плюс блока питания на di1. Ничего не происходит. Единица не появляется.

Прикрепленный файл  M171_DI.jpg ( 71,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Retard
сообщение 27.2.2018, 9:22
Сообщение #323





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Большое спасибо, Se_Sib. Сам под ночь разобрался. Ну как разобрался, почитал инструкцию ). Узрел no voltage inputs и сразу всё встало на свои места.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cobalt
сообщение 28.2.2018, 10:48
Сообщение #324





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.12.2015
Пользователь №: 284705



Здравствуйте!
Начинаю разбираться с M172 и, за одно, с Modbus.
Есть задача посредством M172 по Modbus RTU прочесть регистры контроллера теплового пункта Danfoss ECL 310.
В Connection настроен порт, добавлены Generic Modbus устройства, для одного из устройств прописаны каналы. При попытке компилировать проект появляется ошибка со ссылкой на первый же созданный канал - ERROR: (BuildCfg_ModbusRTUMaster) Invalid or missing field variabile in Modbus message. В чём может быть причина?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Modbus_error.png ( 60,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 28.2.2018, 12:02
Сообщение #325





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(cobalt @ 28.2.2018, 14:48) *
Здравствуйте!
Начинаю разбираться с M172 и, за одно, с Modbus.
Есть задача посредством M172 по Modbus RTU прочесть регистры контроллера теплового пункта Danfoss ECL 310.
В Connection настроен порт, добавлены Generic Modbus устройства, для одного из устройств прописаны каналы. При попытке компилировать проект появляется ошибка со ссылкой на первый же созданный канал - ERROR: (BuildCfg_ModbusRTUMaster) Invalid or missing field variabile in Modbus message. В чём может быть причина?

Вы переменные к созданным каналам опроса не привязали. В программе Application создаете переменные в Modbus object-->Status variables или в I/O Mapping-->Field, компилируете и в возвращаетесь в Connection, выбираете созданный канал обмена и на вкладке Input Reg., привязываете созданные переменные к регистрам обмена, там же в этой вкладке создаются регистры обмена начиная с адреса указанного в вкладке General.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cobalt
сообщение 28.2.2018, 13:44
Сообщение #326





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.12.2015
Пользователь №: 284705



Спасибо большое, помогли.
При подключении к контроллеру появляется окно "Can not correctly identify the connected devices: found a 'M172P 596.1' instred". Принципиально обновлять версию прошивки контроллера или не обязательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 1.3.2018, 12:49
Сообщение #327





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(cobalt @ 28.2.2018, 17:44) *
Спасибо большое, помогли.
При подключении к контроллеру появляется окно "Can not correctly identify the connected devices: found a 'M172P 596.1' instred". Принципиально обновлять версию прошивки контроллера или не обязательно?

Желательно, но не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii1989
сообщение 1.3.2018, 14:02
Сообщение #328





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.3.2018
Пользователь №: 337784



Добрый день! Поставили на подряд, столкнулись с контроллером М172 P. Все работает, стоит задача слить с него программу. Возможно ли это сделать подключившись на прямую не имея проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 2.3.2018, 6:55
Сообщение #329





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(Dmitrii1989 @ 1.3.2018, 18:02) *
Добрый день! Поставили на подряд, столкнулись с контроллером М172 P. Все работает, стоит задача слить с него программу. Возможно ли это сделать подключившись на прямую не имея проекта?

Сама программа(проект) на контроллер не загружается. Можно выгрузить файл бинарника(скомпилированного кода) через программу Device.
Загрузить на другой контроллер, можно с флешки.
Прикрепленный файл  M172_FileBrowserFTP.jpg ( 156,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cobalt
сообщение 10.3.2018, 14:38
Сообщение #330





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.12.2015
Пользователь №: 284705



Добрый день, коллеги.
Можно ли в SoMachine HVAC изменить программу просмотра файла справки (по умолчанию - Acrobat Reader) на альтернативную (например, PDF-XChange Viewer)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных