Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC
Nexus_fox
сообщение 28.7.2019, 14:51
Сообщение #451





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 339725



Здравствуйте. На данной серии контроллеров пишу впервые, поэтому прошу прощения за возможно глупый вопрос. Пишу функциональный блок для подсчета наработки оборудования для контроллера М171P
Код примерно такой :
FUNCTION_BLOCK operating_time

VAR_INPUT
operating_time_fb_in:DWORD; //общий счетчик наработки
status_work_fb_in:BOOL:// флаг работы
END_VAR

VAR_OUTPUT
operating_time_fb_OUT:DWORD;
END_VAR

VAR
TON_generator:TON;
END_VAR
---------------------
TON_generator(IN:= not TON_generator.Q, PT:=1000)//генератор импульса раз в сек, длительность импульса - один программный цикл

IF TON_generator.q AND status_work_fb_in THEN //увеличение счетчика на 1
operating_time_fb_OUT:= operating_time_fb_in+1;
END_IF;

Кроме этого фб в программе нечего нет.
Программа находится в задаче Timed (20ms)
Код пока тестирую в симуляторе. При работе отсчитанное время не соответствует реальному. Время отсчитанное контроллером меньше реального (на 9 минутах разница 13 сек).
Это особенность симулятора или такое будет и на реальном контроллере?
На старших контроллерах шнайдер (241,251) такого не наблюдалось.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 29.7.2019, 11:43
Сообщение #452





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

Дело в том, что забыли про "пустой" цикл после срабатывания таймера.

Первый скан при срабатывании таймера - выход в единицу - второй скан инверсия выхода и отсутствие счёта - выход устанавливается в нуль - третий скан - пошёл новый отсчёт.

Получается, реальный отсчёт идёт раз в 1020 мс. Давайте считать:

540 * 1020мс = 550 800 = 540000 + 10800мс разницы

Да, делать выводы о временных интервалах в симуляторе не всегда представляется корректным. Лучше проверять на реальном оборудовании

С уважением,

Сообщение отредактировал ogorsv - 29.7.2019, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nexus_fox
сообщение 29.7.2019, 15:08
Сообщение #453





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.4.2018
Пользователь №: 339725



Цитата(ogorsv @ 29.7.2019, 11:43) *
Добрый день!

Дело в том, что забыли про "пустой" цикл после срабатывания таймера.

Первый скан при срабатывании таймера - выход в единицу - второй скан инверсия выхода и отсутствие счёта - выход устанавливается в нуль - третий скан - пошёл новый отсчёт.

Получается, реальный отсчёт идёт раз в 1020 мс. Давайте считать:

540 * 1020мс = 550 800 = 540000 + 10800мс разницы

Да, делать выводы о временных интервалах в симуляторе не всегда представляется корректным. Лучше проверять на реальном оборудовании

С уважением,

Спасибо за ответ!
В библиотеке TIMERS есть FB Pulse. Он вроде как работает
Но полного описания ни в мануалах ни в "параметрах объекта" нет.( как для остальных таймеров ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkl58
сообщение 29.7.2019, 16:15
Сообщение #454





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659



Обрабатывайте фронт сигнала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prevan
сообщение 31.7.2019, 11:41
Сообщение #455





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141747



Здравствуйте.

Снова столкнулся с проблемой чтения значений переменных из EEPROM при симуляции.
Первоначально при симуляции переменные-уставки (к примеру, уставки времени задержки на таймеры) показывались с максимальным значением. Решилась проблема нажатием кнопки Write в разделе Comissioning.
В новом проекте на M171o в режиме симулятора также появляются максимальные значения переменных, но в разделе Comissioning эти переменные отсутствуют, соответственно нет возможности записать значения по умолчанию в эти переменные. Подскажите в чем может быть причина и как её можно решить?

Прикрепленный файл  Pict1.jpg ( 79,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26


Прикрепленный файл  Pict2.jpg ( 165,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prevan
сообщение 31.7.2019, 13:19
Сообщение #456





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141747



Цитата(Prevan @ 31.7.2019, 15:41) *
Здравствуйте.

Снова столкнулся с проблемой чтения значений переменных из EEPROM при симуляции.
Первоначально при симуляции переменные-уставки (к примеру, уставки времени задержки на таймеры) показывались с максимальным значением. Решилась проблема нажатием кнопки Write в разделе Comissioning.
В новом проекте на M171o в режиме симулятора также появляются максимальные значения переменных, но в разделе Comissioning эти переменные отсутствуют, соответственно нет возможности записать значения по умолчанию в эти переменные. Подскажите в чем может быть причина и как её можно решить?

Прикрепленный файл  Pict1.jpg ( 79,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26


Прикрепленный файл  Pict2.jpg ( 165,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Все заработало. Видимо глюк программы был...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prevan
сообщение 7.8.2019, 7:52
Сообщение #457





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141747



Всем доброго дня!

Подскажите есть ли возможность на контроллере M171 Optimized установить пароль на некоторые уставки (на дисплее)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 9.8.2019, 7:56
Сообщение #458





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(Prevan @ 7.8.2019, 9:52) *
Всем доброго дня!

Подскажите есть ли возможность на контроллере M171 Optimized установить пароль на некоторые уставки (на дисплее)?

В свойствах EEprom переменных и Status Variables есть видимость, у которой 4 варианта:
1. Всегда видимые.
2. Никогда не видимые.
3. Видимые при вводе пароля 1 уровня.
4. Видимые при вводе пароля 2 уровня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoGo
сообщение 10.8.2019, 0:21
Сообщение #459





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400



Здравствуйте!

Контроллер M172 каким-либо образом осуществляет самостоятельную диагностику состояния аналоговых входов? Интересует определение обрыва для тока и выход за диапазон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoGo
сообщение 11.8.2019, 15:00
Сообщение #460





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400



Еще вопрос.

Каким образом работать с переменными FB VAR_IN_OUT?

Если делать так:

FUNCTION_BLOCK qwe
VAR_IN_OUT
a : UINT;
END_VAR

и вызывать экземпляр FB так:
qwe(a:=aa);

то аа не обновляется sad.gif((((

Пока выхожу из ситуации следующим образом:
qwe(a:=aa);
aa:=qwe.a;


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prevan
сообщение 12.8.2019, 20:10
Сообщение #461





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141747



Цитата(Andrey N. @ 9.8.2019, 11:56) *
В свойствах EEprom переменных и Status Variables есть видимость, у которой 4 варианта:
1. Всегда видимые.
2. Никогда не видимые.
3. Видимые при вводе пароля 1 уровня.
4. Видимые при вводе пароля 2 уровня.


А где настраиваются сами пароли 1 уровня и 2 уровня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 14.8.2019, 12:49
Сообщение #462





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(Prevan @ 12.8.2019, 22:10) *
А где настраиваются сами пароли 1 уровня и 2 уровня?

Параметры Ui27 и Ui28, их можно настроить во вкладке Bios в Configuration, или поменять онлайн в Commissioning.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StepanovS
сообщение 19.8.2019, 21:27
Сообщение #463





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593



Подскажите пожалуйста, как перенести данные массива из ecostructure hvac в vijeo? Ведь конкретного адреса у него нет, как у переменных. Контроллер м172

Сообщение отредактировал StepanovS - 19.8.2019, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 20.8.2019, 0:23
Сообщение #464





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

Вариант
Нужно в ecostructure hvac создать статусные переменные.
А в vijeo создавать external переменные с соответственными адресами.

К вопросу в другой теме:
адреса, которые видно в EEPROM и Status - это как раз Modbus-адреса, по которым можно обратиться, например, из Vijeo.



Сообщение отредактировал ogorsv - 20.8.2019, 0:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StepanovS
сообщение 20.8.2019, 10:25
Сообщение #465





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593



Цитата(ogorsv @ 20.8.2019, 2:23) *
Добрый день!

Вариант
Нужно в ecostructure hvac создать статусные переменные.
А в vijeo создавать external переменные с соответственными адресами.

К вопросу в другой теме:
адреса, которые видно в EEPROM и Status - это как раз Modbus-адреса, по которым можно обратиться, например, из Vijeo.


Спасибо, Сергей!
Подскажите, как в статусную переменную записать структуру или массив?

Задача стоит такая: запись макс и мин температуры за сутки, и запись в таблицу. Таблица на 30 дней.
Правильно ли я понимаю, мне нужен массив из 30 структур. В каждой структуре данные температур с трех датчиков за сутки?
Сложно понять, как это вывести на GXU
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StepanovS
сообщение 21.8.2019, 18:54
Сообщение #466





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593



Помогите пожалуйста новичку. Как структуру передать в HMI?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoGo
сообщение 22.8.2019, 11:19
Сообщение #467





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400



Цитата(StepanovS @ 20.8.2019, 10:25) *
Спасибо, Сергей!
Подскажите, как в статусную переменную записать структуру или массив?

Задача стоит такая: запись макс и мин температуры за сутки, и запись в таблицу. Таблица на 30 дней.
Правильно ли я понимаю, мне нужен массив из 30 структур. В каждой структуре данные температур с трех датчиков за сутки?
Сложно понять, как это вывести на GXU


Тоже планировал использовать массив в статусных переменных.
Оказалось, что массивы в статусных не создаются.
Создавал статусные ручками по 1 переменной.
В итоге, кроме возни с переменными, существенно вырос объем кода. ХЗ как с их последовательностью в цикле работать.

Сообщение отредактировал GoGo - 22.8.2019, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StepanovS
сообщение 22.8.2019, 11:49
Сообщение #468





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593



Вопрос №2.
Как по RS-482 соединить 172 контроллер и HMIGXU?
Через Ehternet все работает, а 482 никак не хочет.

Выкладываю последовательность действий. Поправьте, где я не прав?
1. На COM2 панели HMI соединяю RDA c SDA, RDB c SDB, подключаю к + и - RS-482 контроллера соответственно. Gnd к Gnd тоже не забыл.
2. Настройка Vijeo:
Прикрепленный файл  1.jpg ( 161,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленный файл  2.jpg ( 129,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  4.jpg ( 119,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


3. Настройка в Ecostructere HVAC:
Прикрепленный файл  3.jpg ( 236,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


В последнем пункте пробовал менять Master на Slave
В обеих программах снижал скорость до 9600
Менял подключение + и - на контроллене
RDA соединял с RDB, SDA с SDB.
Результат один. Ошибка, нет связи с контроллером.

Где я ошибся?

Сообщение отредактировал StepanovS - 22.8.2019, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoGo
сообщение 22.8.2019, 12:04
Сообщение #469





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400



1. rs485
2. GND лучше убрать
3. контроллер Slave, панель Master
4. Скорость четность битность в контроллере и панели должны быть одинаковые!
5. В драйвере панели почему TCP ? Там СОМ есть?

Сообщение отредактировал GoGo - 22.8.2019, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 22.8.2019, 14:31
Сообщение #470





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



имел дело до этого только с ПЛК сименс. И вот теперь мне подсунули этот кирпич. Вторые сутки пытаюсь реализовать на нем логирование для AI. Может у кого уже есть подобный опыт превозмоганий таких страданий ?
вопросы следующие:
1.Нашел здесь https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...der/53667683073 что то вроде демки, но в пдфках тупо какая то художественная литература, не описания каталогов и структуры файловой системы, не примеров работы с fs_iec либой. А проекты на новом HVAC не открываются, то ли файл какой то не доложили, то ли проекты somachine HVAC не совместимы с ecostruxture HVAC.Может кто то сможет поделится старым somachine HVAC через гугло диск ?
2.Остается вопрос временной метки.На М172 нету юникс времени.Кто то решал подобную задачу ?
3.Можно ли описать свой user datatype ?
4.Можно ли через модбас получить прямой доступ к массиву в глобальных переменных ?
ЗЫ: надеюсь я правильную тему написал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoGo
сообщение 22.8.2019, 15:16
Сообщение #471





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400



Цитата(yoos @ 22.8.2019, 14:31) *
имел дело до этого только с ПЛК сименс. И вот теперь мне подсунули этот кирпич. Вторые сутки пытаюсь реализовать на нем логирование для AI. Может у кого уже есть подобный опыт превозмоганий таких страданий ?
вопросы следующие:
1.Нашел здесь https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...der/53667683073 что то вроде демки, но в пдфках тупо какая то художественная литература, не описания каталогов и структуры файловой системы, не примеров работы с fs_iec либой. А проекты на новом HVAC не открываются, то ли файл какой то не доложили, то ли проекты somachine HVAC не совместимы с ecostruxture HVAC.Может кто то сможет поделится старым somachine HVAC через гугло диск ?
2.Остается вопрос временной метки.На М172 нету юникс времени.Кто то решал подобную задачу ?
3.Можно ли описать свой user datatype ?
4.Можно ли через модбас получить прямой доступ к массиву в глобальных переменных ?
ЗЫ: надеюсь я правильную тему написал


кирпич, но пока работает, можно сочинять большие и сложные алгоритмы с использованием структур.
1. Вроде старый, который SomachinHVAC Нажмите сюда!
2. не изучал тему
3. Свой структурный типа данных, да
4. К нераспределенным нет. Можно получить к статусным и eepromовским.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 22.8.2019, 15:45
Сообщение #472





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(StepanovS @ 22.8.2019, 15:49) *
Вопрос №2.
Как по RS-482 соединить 172 контроллер и HMIGXU?
Через Ehternet все работает, а 482 никак не хочет.

Где я ошибся?


Посмотрите распиновку фирменного кабеля на стороне порта панели, все перемычки должны быть.
Прикрепленный файл  XBTZ9008.JPG ( 138,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 23.8.2019, 8:41
Сообщение #473





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



Как не крути все функции из fs_iec сигнализирует об ошибке.И ВСЕ.Документации на этот кирпич вразумительной нету mad.gif Не знаю что дальше делать ... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 23.8.2019, 15:45
Сообщение #474





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



официальная поддержка шнайдера очень печальная,только и могут что футболить.
А средство разработки настолько глючное что тупо даже не можешь текст исходников разглядеть blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alloanalitic
сообщение 23.8.2019, 16:50
Сообщение #475





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.9.2013
Пользователь №: 205341



Цитата(StepanovS @ 21.8.2019, 18:54) *
Помогите пожалуйста новичку. Как структуру передать в HMI?


никак. Переменные, которые имеют адрес Modbus, не могут быть структурой. Поэтому как уже писали нужно присваивать каждой переменной структуры свою переменную Modbus и ее передавать на панель.

Цитата(yoos @ 23.8.2019, 8:41) *
Как не крути все функции из fs_iec сигнализирует об ошибке.И ВСЕ.Документации на этот кирпич вразумительной нету mad.gif Не знаю что дальше делать ... helpsmilie.gif


Старый SoMachine HVAC можно скачать с того же файлообменника из папки "Софт" вот тут:
https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dp

Там же есть готовые параметрируемые программы и под новый и под старый софт. Код открытый и можно код логгирования скопировать оттуда:
https://schneider-electric.box.com/s/5il1d4...vba7l9ueabv9e3r

ну а в папке "Логгирование" есть и презентации, описывающие этот код:
https://schneider-electric.box.com/s/7cb226...q823jj7o7fxqlek

немного почитав все станет ясно. Есть правда нюанс, что логировать нельзя на USB флешку напрямую, только на MicroSD. А потом с нее копировать все на USB
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 27.8.2019, 10:54
Сообщение #476





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



Цитата(alloanalitic @ 23.8.2019, 16:50) *
Там же есть готовые параметрируемые программы и под новый и под старый софт. Код открытый и можно код логгирования скопировать оттуда:
https://schneider-electric.box.com/s/5il1d4...vba7l9ueabv9e3r

тольку с того что он открытый, библиотека для файловой системы не предоставляет отладочную информацию, понять что не так невозможно

Сообщение отредактировал yoos - 27.8.2019, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Torrin81
сообщение 30.8.2019, 5:28
Сообщение #477





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.5.2019
Пользователь №: 360850



Добрый день!
Есть контроллер M171P. Необходимо забрать с него данные по RS485, при этом он должен быть SLAVE. Проблема в том, что я не понимаю как сделать его SLAVE`ом.
В EcoStruxure в CONFIGURATION в RS485 есть пункты Not used и Master. SLAVE нету. Читал в документации что вроде можно создать свой конфиг и тогда он будет как Slave. Но тоже не получилось. Может кто сталкивался с таким и решил проблему? Подскажите как, или хотябы в какую сторону копать. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 30.8.2019, 9:46
Сообщение #478





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(Torrin81 @ 30.8.2019, 7:28) *
Добрый день!
Есть контроллер M171P. Необходимо забрать с него данные по RS485, при этом он должен быть SLAVE. Проблема в том, что я не понимаю как сделать его SLAVE`ом.
В EcoStruxure в CONFIGURATION в RS485 есть пункты Not used и Master. SLAVE нету. Читал в документации что вроде можно создать свой конфиг и тогда он будет как Slave. Но тоже не получилось. Может кто сталкивался с таким и решил проблему? Подскажите как, или хотябы в какую сторону копать. Спасибо.

Здравствуйте! Вот и оставьте его как Not used, тогда он будет работать как Slave. Адрес и другие параметры связи задайте по-умолчанию в BIOS. Адреса Модбас переменных EEprom и Status Variables в левом столбце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 30.8.2019, 11:43
Сообщение #479





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



Подскажите как такое может быть: навожу курсор на переменную объявление начинается с VAR_GLOBAL но в разделе global variables её нету.Где искать ?

Сообщение отредактировал yoos - 30.8.2019, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 30.8.2019, 13:04
Сообщение #480





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(yoos @ 30.8.2019, 13:43) *
Подскажите как такое может быть: навожу курсор на переменную объявление начинается с VAR_GLOBAL но в разделе global variables её нету.Где искать ?

с VAR_GLOBAL также начинается описание переменных из разделов EEprom и Status Variables, а также переменные из раздела target variables (типа sysLocalLeds и т.д.), ищите там.

Сообщение отредактировал Andrey N. - 30.8.2019, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных