Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Modicon M171, Свободно программируемые контроллеры для HVAC
Andrey N.
сообщение 12.9.2019, 14:12
Сообщение #511





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(yoos @ 12.9.2019, 15:32) *
Так где же sysMbMRTU_Enable ? Может у нас все таки разные устройства ?

Я ведь уже написал, что речь об M171O rolleyes.gif. Именно там есть этот параметр, чтобы на время отладки можно было отключить Modbus и подключиться через ADMI.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 13.9.2019, 8:42
Сообщение #512





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



Цитата(Andrey N. @ 12.9.2019, 14:12) *
Я ведь уже написал, что речь об M171O rolleyes.gif. Именно там есть этот параметр, чтобы на время отладки можно было отключить Modbus и подключиться через ADMI.

А как же тогда 172й кирпич использовать как модбас мастер ? Или ни как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 13.9.2019, 9:22
Сообщение #513





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(yoos @ 13.9.2019, 10:42) *
А как же тогда 172й кирпич использовать как модбас мастер ? Или ни как ?

Для начала закрыть проект, который скачан с BOX, и разобраться с обычным Modbus мастером. Создать новый проект. в нём сконфигурировать порт RS485-2 как мастер, настроить параметры связи:
Прикрепленный файл  ModbusMaster.png ( 78,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87

Создать устройство Modbus, добавить необходимые тэги:
Прикрепленный файл  ModbusCustomEditor.png ( 41,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75

Настроить адрес устройства:
Прикрепленный файл  Config.png ( 80,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Привязать к тэгам нужные Status Variables (Assign):
Прикрепленный файл  Assign.png ( 74,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69

Сделать Build All, затем Download All. Теперь всё работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 13.9.2019, 11:15
Сообщение #514





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



modbus editor ? А если мне нужно string вписать на удаленное устройство, а там судя по всему 16 ф-ция на массивы не распространяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey N.
сообщение 13.9.2019, 12:24
Сообщение #515





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Цитата(yoos @ 13.9.2019, 13:15) *
modbus editor ? А если мне нужно string вписать на удаленное устройство, а там судя по всему 16 ф-ция на массивы не распространяется.

Ну так можно выделить 16 адресов, каждый отвечает за свою букву, и последовательно их передать. Насколько я знаю, Modbus в принципе не работает с массивами.
А вообще, я бы просто передавал числовой код, а на устройстве уже сделал бы расшифровку.

Сообщение отредактировал Andrey N. - 13.9.2019, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 13.9.2019, 15:49
Сообщение #516





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



Не видит половину перменных из Status Variables , в чем может быть дело ? Типы переменных конечно же совпадают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yoos
сообщение 23.9.2019, 11:19
Сообщение #517





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.8.2019
Пользователь №: 364606



А эта штука поддерживает 2 ф-цию модбаса? Пробую читать с него дискреты, но оно ругается кодом 0х1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoGo
сообщение 6.10.2019, 10:45
Сообщение #518





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400



Заметил, что в RTC Sys.DayWeek пляшет от первоначального задания через sysClockSet_dayweek или через установку с помощью sysClockWrite. Т.о. при необходимости использования в алгоритме календаря и дней недели, при каждой коррекции даты возникает необходимость обязательно задавать текущий день недели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bodd
сообщение 10.11.2019, 18:41
Сообщение #519





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297574



добрый день.
подключаюсь к м172 по modbus TCP. контроллер как слэйв. опрос орс-сервером. ip-адрес 10.0.0.100, номер порта 502

пытаюсь с помощью орс-сервера прочитать регистры
но не понятно нужно создавать карту переменных для слэйва или нет
если адреса - это те, которые указаны в configuration в modbus objects, то по ним не удается подключиться.

или их нужно кидать в Global vars?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoGo
сообщение 11.11.2019, 21:24
Сообщение #520





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116400



По Modbus TCP читаются Status variablе. Внутри опрашиваемых областей памяти не должно содержаться неразмеченных адресов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alek472
сообщение 20.11.2019, 6:52
Сообщение #521





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368962



Уважаемые, кто нить подскажите. М171Р Самопроизвольно, без какой либо логики слетает время и дата на ПЛК. При загрузке RTC.........init loss. На отдельном Page выведена установка часов. Не работает. Пока этого больного не подключишь к ПК и через Device не зальешь конфиг. После этого может еще годик проработать, а может и месяц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gogson
сообщение 16.1.2020, 9:33
Сообщение #522





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60733



Доброго дня!
Кто-нибудь пробовал подключать модули расширения M172E28R к M172P в EcoStruxure ME HVAC 1.1? В SoMachine HVAC никаких проблем с этим не было, все работало как надо, а в новом ПО никак не получается запустить модуль. В массиве sysCANopenNodeStatus стоит статус 127 и все. Не пойму что делать. На SoMachine HVAC возвращаться не хочется, мы реализовали работу с модбасом через FB, а этого функционала нет в старой версии(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergejm
сообщение 21.1.2020, 8:01
Сообщение #523





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364668



Цитата(gogson @ 16.1.2020, 9:33) *
Доброго дня!
Кто-нибудь пробовал подключать модули расширения M172E28R к M172P в EcoStruxure ME HVAC 1.1? В SoMachine HVAC никаких проблем с этим не было, все работало как надо, а в новом ПО никак не получается запустить модуль. В массиве sysCANopenNodeStatus стоит статус 127 и все. Не пойму что делать. На SoMachine HVAC возвращаться не хочется, мы реализовали работу с модбасом через FB, а этого функционала нет в старой версии(((


Добрый день, да работает. Как правило проблемы могут быть две:
1)нужно обязательно привязать переменные на AI1 и AI2 модуля, даже если они не используются. Иначе может хаотично пропадать связь
2)Терминация. Обязательно нужно включать терминатор на модуле, если он последний в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiatar
сообщение 4.2.2020, 11:34
Сообщение #524





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344813



Скажите пожалуйста нет ли у кого нибудь ссылки на:Library: EliwellPTCSlib
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 4.2.2020, 22:58
Сообщение #525





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Сергей Медведев создал в этой теме папку на BOX, там много интересного.
Скажем, https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...der/70414675002


Прикрепленный файл  Eliwell.jpg ( 51,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiatar
сообщение 5.2.2020, 0:58
Сообщение #526





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344813



После просмотра этого Проекта я и задал свой вопрос .Возможно я ещё слишком Нуб и Библиотеку можно найти в Студии но я не нашёл helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiatar
сообщение 5.2.2020, 1:15
Сообщение #527





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344813



Спасибо нашлась .А поиск в винде точно сломали. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiatar
сообщение 9.2.2020, 21:59
Сообщение #528





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344813



А можно узнать как конфигурировать АО на M172E28R
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 11.2.2020, 13:46
Сообщение #529





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

Тут смотрели?
https://schneider-electric.app.box.com/s/cp...lder/8704322461
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiatar
сообщение 12.2.2020, 0:52
Сообщение #530





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 344813



Спасибо!
Делал cfg 3d8e , 3l8f в самой первой попытке , наверное не учёл необходимость сначала сконфигурировать AI 1 , AI 2.

Сообщение отредактировал kiatar - 12.2.2020, 0:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman_pxaxaxa
сообщение 18.3.2020, 14:50
Сообщение #531





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2020
Пользователь №: 374616



Добрый день

Возникла проблема в считывании данных с аналогового входа:
Подключил к AI9 газоанализатор с выходными параметрами 4-20 мА
Настроил параметр Cfg_AI9=3 (4-20 mA)
Читаю данные на входе - получаю -32765
Мультиметр показывает 4мА

Не могу понять что я делаю не так. Поддержка ответила, что по умолчанию должны данные от 0 до 1000 приходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freefire78
сообщение 21.3.2020, 13:58
Сообщение #532





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318016



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как переслать данные с M221 на 172P. Контроллеры подключены между собой по Modbus RTU.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nioc78
сообщение 21.3.2020, 16:25
Сообщение #533





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247150



Добрый день. Возникла проблема с подключением модуля TM172E28R к ПЛК TM172PDG28R. Работаю в среде EcoStruxure Machine Expert версии 1.1.0. Подключение выполняю в следующей последовательности.
1) Подключаю провода по инструкции Can порты ПЛК (СN18) и модуля расширения (CN1) (L-L, H-H, GND-GND)
2) Перемычки на модуле - 1 в положении On, остальные Off
3) В Configuration / Can Exp Bus ставлю Master. Остальные настройки без изменения
4) Добавляю модуль
5) Адрес (1) и другие настройки оставляю без изменений
6) Привязываю переменные к дискретным и аналоговым входам модуля расширения
7) Компилирую все и прошиваю все.
8) Подаю на дискретный вход модуля 24 В, но вход остается разомкнутым (смотрю в программе)
Уже несколько дней бьюсь с подключением - никаких результатов. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Каким образом можно проверить в программе, что модуль правильно подключен? Заранее спасибо за ответы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 207,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2.jpg ( 202,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  3.jpg ( 224,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  4.jpg ( 211,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freefire78
сообщение 23.3.2020, 14:15
Сообщение #534





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318016



Цитата(freefire78 @ 21.3.2020, 14:58) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как переслать данные с M221 на 172P. Контроллеры подключены между собой по Modbus RTU.

221 контроллер работает как слейв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergejm
сообщение 30.3.2020, 20:21
Сообщение #535





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364668



Цитата(roman_pxaxaxa @ 18.3.2020, 14:50) *
Добрый день

Возникла проблема в считывании данных с аналогового входа:
Подключил к AI9 газоанализатор с выходными параметрами 4-20 мА
Настроил параметр Cfg_AI9=3 (4-20 mA)
Читаю данные на входе - получаю -32765
Мультиметр показывает 4мА

Не могу понять что я делаю не так. Поддержка ответила, что по умолчанию должны данные от 0 до 1000 приходить.


Добрый день!

AI10 тоже сделал 4-20мА? Конфигурирование входов должно происходить попарно, иначе не будет работать.

Цитата(freefire78 @ 23.3.2020, 14:15) *
221 контроллер работает как слейв


Задаете, что порт RS-485 в контроллере М172 работает как мастер. Создаете Generic Modbus. Указываете функцию, например 3 для чтения. Задаете адрес регистра, который нужно читать. Во вкладке Holding registers присваиваете переменную контроллера М172, в которую будет записываться прочитанное значение из М221

Вышла новая версия EcoStruxure Machine Expert - HVAC v1.2

Скачать можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dp

Что нового:
Improved cybersecurity
∙Implementation of cybersecurity best practices adoption to force user to change web password at first access and manage the unsecure protocols Modbus/TCP, FTP and Bacnet now disabled by default.

Improved programming experience with more functionalities:
∙ Target Real Time Clock alignment during Download All
∙ Variable export functions for Schneider Electric HMI programming software Ecostruxure Operator Machine Expert
∙ Live debug function for ST language
∙ Support for direct bit access
∙ Optimization of watch windows
∙ Support for dynamic array bound using a symbolic constant
∙ POU can be saved into separate files to facilitate the integration with version control systems
∙ Zoom function in Programming Editor

Firmware updates:
New features in Modicon M172 (Firmware Msk 596.10 and Msk 668.10)
∙ Increased number of Modbus TCP Client from 3 to 8
∙ Modbus TCP / BACnet IP / FTP are disabled by default which need therefore to be manually enabled.
∙ Increased number of registers from 16 to 20 for the following Modbus on event functions
∙ Introduced new Target variables to count the number of Modbus message received on the related serial port
∙ Improvement of sysUART Target functions


Сообщение отредактировал sergejm - 30.3.2020, 20:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 40,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freefire78
сообщение 15.4.2020, 1:18
Сообщение #536





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318016



Спасибо большое, вроде получилось. Вроде передает. Еще вопрос как сделать чтобы на 172 на HMI при переключении окон мсчитывались значения из Eeprom в поля ввода, а при их изменении записывались обратно в епром.Пробовал сделать через Video_set/getParametr. Но при открытии окна eeprom забивается нолями. При первом включении контроллера. Можно конечно отдельные поля вывести для текущего и для уставки, но хочу сделать в одном поле. Сейчас организовал программный "триггер". Если не менялось значение, тогда ничего не пишется в епром. Но что-то подсказывает мне, что это "костыль"

Сообщение отредактировал freefire78 - 15.4.2020, 1:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergejm
сообщение 19.5.2020, 9:34
Сообщение #537





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364668



Цитата(freefire78 @ 15.4.2020, 1:18) *
Спасибо большое, вроде получилось. Вроде передает. Еще вопрос как сделать чтобы на 172 на HMI при переключении окон мсчитывались значения из Eeprom в поля ввода, а при их изменении записывались обратно в епром.Пробовал сделать через Video_set/getParametr. Но при открытии окна eeprom забивается нолями. При первом включении контроллера. Можно конечно отдельные поля вывести для текущего и для уставки, но хочу сделать в одном поле. Сейчас организовал программный "триггер". Если не менялось значение, тогда ничего не пишется в епром. Но что-то подсказывает мне, что это "костыль"

Переменную можно присвоить к полю ввода/вывода (Edit). И тогда значение этой переменной всегда будет выводиться в этом поле, т.к. экран будет считывать эту переменную из памяти контроллера. Если вводите новое значение, то оно записывается в память контролера и далее опять будет постоянно считываться экраном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 20.5.2020, 16:14
Сообщение #538





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Доброго времени суток!

Нубский вопрос.
FAQ говорит, что сохранить программу из контроллера нельзя:
Прикрепленный файл  01.jpg ( 49,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Где-то читал, что можно, если её туда заливали.
Подключился по FTP к М172Р и скопировал на комп файлы:
Прикрепленный файл  02.jpg ( 10,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30


Это и есть бинарные файлы контроллера, панельки и настроек?
Их можно залить через FTP в пустой контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
w.r.
сообщение 27.5.2020, 13:02
Сообщение #539





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2018
Пользователь №: 337852



Добрый день, коллеги. Возник тут вопрос - а кому-нибудь удавалось вернуть окирпиченный ПЛК к жизни?) Суть в том, что на М172 залили не родной биос, и теперь он кроме как лампочкой питания признаков жизни не подает. На плате нашел сокет, и есть подозрение, что он как раз под программатор предназначен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 29.5.2020, 18:57
Сообщение #540





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(w.r. @ 27.5.2020, 17:02) *
Добрый день, коллеги. Возник тут вопрос - а кому-нибудь удавалось вернуть окирпиченный ПЛК к жизни?) Суть в том, что на М172 залили не родной биос, и теперь он кроме как лампочкой питания признаков жизни не подает. На плате нашел сокет, и есть подозрение, что он как раз под программатор предназначен

М171P в такой ситуации оживал методом обновления прошивки с флешки. М172 не пробовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных