> определение потерь напора по длине трубопровода, кто может посчитать?
andrey R
сообщение 13.12.2006, 19:58
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Поливинилхлоридная труба диам.160х6,2, расход воды 28л/сек,
длина трассы 4км, необходимо определить скорость воды и потери напора в ней.

Уверены, что знаете, как это сделать?
Тогда смотрите сюда:
http://forum.c-o-k.ru/index_menu.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.12.2006, 20:22
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44755
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Чтоб долго не кому не искать - ссылка получается только на главную страницу форума -смотрите раздел "водоснабжение", название темы "Гидравлическое сопротивление в трубопроводе".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.12.2006, 20:56
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Спасибо, Vano, я не обратил внимание, что там почему то один адрес на все страницы... sad.gif
Кто знает, почему? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 14.12.2006, 2:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



http://www.forum.c-o-k.ru/topic7837.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.12.2006, 9:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Dec 13 2006, 19:58 )
Поливинилхлоридная труба диам.160х6,2, расход воды 28л/сек,
длина трассы 4км, необходимо определить скорость воды и потери напора в ней.

Таблицы Шевелева даны для пластиковых труб по МРТУ 6-05-917-67 и для расхода 28 л/с в 160 трубе скорость 2,08 м/с, 1000i=30,5, но к ПВХ это не относится.
Чтобы узнать потери в ПВХ надо пользоваться: "Таблицы для гидравлических расчетов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов" А. Я. Добромыслов, под ред. Ромейко табл. 14,15.
В этих таблицах есть ПВХ 160 со стенкой 4,7: скорость при этом расходе 1,57м/с, 1000i=14,6 и ПВХ 160 со стенкой 7,7: скорость 1,7 м/с, 1000i=17,85
Таким образом, потери по длине без учета местных сопротивлений в фасонине на 4 км составят 58,4м и 71,4 соответственно толщине стенки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2006, 10:49
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я так и не понял, почему скорость зависит не от диаметра и расхода, а от материала труб? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.12.2006, 11:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Dec 14 2006, 10:49 )
Я так и не понял, почему скорость зависит не от диаметра и расхода, а от материала труб? biggrin.gif

Да просто ander с СОКа по таблицам Шевелева сравнивает не правильно: он берет, допустим 20 стальной по ГОСТ 3262-75 и 20 пластиковый, и сравнивает, а так нельзя, потому что в таблицах указан в ГОСТе 3262-75 -условный диаметр, а в пластиковых - наружный (про это написано в предисловии к таблицам Шевелева). Сравнение некорректное, вот и получает то, что говорит. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2006, 11:28
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А-а-а, biggrin.gif а то я уж думал, и физику отменили уже за ненадобностью. Вслед за СНиПами clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 14.12.2006, 19:37
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 14 2006, 10:49 )
Я так и не понял, почему скорость зависит не от диаметра и расхода, а от материала труб? biggrin.gif

Ну, во-первых есть допустимые скорости и потери давления - как раз ограничиваясь ими и выбирают диаметры труб при известном расходе по всяким таблицам и графикам. А скорость (а точнее потери давления) всё-таки зависит от материала труб. Почему? Потому что есть такое свойство у материалов - шероховатость. И у труб есть характеристика - коэф. шероховатости, который учитывается в формуле расчёта потери давления, а соответственно - и скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lau_*
сообщение 14.12.2006, 20:23
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Heat Energy @ Dec 14 2006, 19:37 )
Цитата(andrey R @ Dec 14 2006, 10:49 )
Я так и не понял, почему скорость зависит не от диаметра и расхода, а от материала труб? biggrin.gif

Ну, во-первых есть допустимые скорости и потери давления - как раз ограничиваясь ими и выбирают диаметры труб при известном расходе по всяким таблицам и графикам. А скорость (а точнее потери давления) всё-таки зависит от материала труб. Почему? Потому что есть такое свойство у материалов - шероховатость. И у труб есть характеристика - коэф. шероховатости, который учитывается в формуле расчёта потери давления, а соответственно - и скорости.

короче, скорость зависит от диаметра, расхода и материала... Собственно законы физики никто пока не отменял. ... глупый вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2006, 20:35
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
... глупый вопрос

Так уж и глупый? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 15.12.2006, 12:07
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 14 2006, 20:35 )
Цитата
... глупый вопрос

Так уж и глупый? wink.gif

Как раз тут физику никто и не отменял laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.12.2006, 12:10
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Как раз тут физику никто и не отменял

Это верно, я к тому, что некоторые люди вот так рассуждают...
"Если расход поделить на площадь проходного сечения, получим скорость. А гидравлические сопротивления считаются несколько по другому..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 13:14
Сообщение #14


мельник


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 17.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4352



Цитата(andrey R @ Dec 15 2006, 12:10 )
Это верно, я к тому, что некоторые люди вот так рассуждают...
"Если расход поделить на площадь проходного сечения, получим скорость. А гидравлические сопротивления считаются несколько по другому..."

А чего тут неправильного? Если фактический расход поделить на площадь сечения, то фактическую скорость и получим. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.12.2006, 13:17
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lau @ Dec 14 2006, 20:23 )
короче, скорость зависит от диаметра, расхода и материала...

biggrin.gif

Добавлено - 13:18
Цитата(Petrusha @ Dec 15 2006, 13:14 )
Если фактический расход поделить на площадь сечения, то фактическую скорость и получим. biggrin.gif

biggrin.gif biggrin.gif

Добавлено - 13:19
Так уж и глупый вопрос? bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 13:31
Сообщение #16


мельник


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 17.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4352



Топик надо переименовать в "Топик для работодателей" или "Подбор персонала" biggrin.gif
А еще от скорости зависят потери давления по длине, вот wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.12.2006, 13:35
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



"Осторожно - персонал" biggrin.gif
attenhen сплошной clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 15.12.2006, 14:02
Сообщение #18


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Цитата(OlgaO @ Dec 14 2006, 09:36 )
Чтобы узнать потери в ПВХ надо пользоваться: "Таблицы для гидравлических расчетов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов" А. Я. Добромыслов, под ред. Ромейко табл. 14,15.
В этих таблицах есть ПВХ 160 со стенкой 4,7: скорость при этом расходе 1,57м/с, 1000i=14,6 и ПВХ 160 со стенкой 7,7: скорость 1,7 м/с, 1000i=17,85
Таким образом, потери по длине без учета местных сопротивлений в фасонине на 4 км составят 58,4м и 71,4 соответственно толщине стенки.

Коллеги,а нет ли у кого-нить этих таблиц в электронном виде?поделитесь,если не жалко rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 15.12.2006, 14:04
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 15 2006, 13:35 )
"Осторожно - персонал" biggrin.gif
attenhen сплошной clap.gif

Да уж) Нет, лучше дать объявление типа:

"...организация примет на работу участника форума с любым количеством сообщений, з/п будет равна количчеству сообщений в $..."

rolleyes.gif laugh.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 14:24
Сообщение #20


мельник


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 17.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4352



Цитата(lau @ Dec 14 2006, 20:23 )
короче, скорость зависит от диаметра, расхода и материала...

Внимание, вопрос! За одну минуту знатокам надо угадать какие из этих трех параметров входят в уравнение неразрывности потока при отсутствии присосов и утечек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.12.2006, 14:28
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Во! Правильно сформулировал biggrin.gif
Ждём-с ответов rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natali
сообщение 15.12.2006, 15:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.6.2006
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 3135



Средние скорости обратно пропорциональны площади соответствующих сечений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.12.2006, 15:17
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Средние скорости обратно пропорциональны площади соответствующих сечений

А материал труб - пофигу какой? Шевелёв то, дурень, разные таблицы для разных материалов понаделал, а оно - вона как biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 15:38
Сообщение #24


мельник


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 17.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4352



Цитата(andrey R @ Dec 15 2006, 15:17 )
Шевелёв то, дурень, разные таблицы для разных материалов понаделал, а оно - вона как biggrin.gif

Гы-гы. Если бы все знали абсолютную геометрическую шероховатость всяких разных материалов, и у каждого под рукой был бы программируемый микрокалькулятор типа МК 61, то необходимость в этих таблицах - ноль. Просто половина народа, которая пользуется таблицами и номограммами нифига не понимает как там все считается и определяется. А про формулы Альтшуля, Блазиуса, Конанкова, Мурина, Филоненко, Панченко и Шифринсона никогда не слышали.
Главное - понимать, что считаешь и физический смысл этого самого.
Таблицы и номограммы - всего лишь удобный и, главное, быстрый инструмент для инженерных расчетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.12.2006, 15:44
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



О чём Вы, коллега! Большинство так называемых проектировщиков фамилию Шевелёва правильно писать не научилось, а Вы им про формулы Альтшуля, Блазиуса, Конанкова, Мурина, Филоненко, Панченко и Шифринсона. clap.gif
Пустое это. Да хоть эту тему почитайте. Сразу и понятно всё будет sad.gif
А абсолютную геометрическую шероховатость всяких разных материалов и Шевелёв себе смутно представляет... bleh.gif Эмпирика сплошная.
А теперь ещё программки разные появились. Цифирки вбил, кнопочку нажал - вот и результат. А вот понимать, что считаешь и физический смысл этого самого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 15.12.2006, 15:50
Сообщение #26





Guest Forum






Верно, andrey R, но я думаю, что всё не настолько запущено)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.12.2006, 15:55
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
всё не настолько запущено)

Да Вы, батенька, оптимист! Читали, что написано в СОКе? Ну, по моей ссылке?
И это - не настолько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 15:55
Сообщение #28


мельник


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 17.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4352



Цитата(Heat Energy @ Dec 15 2006, 15:50 )
Верно, andrey R, но я думаю, что всё не настолько запущено)

Угу, особенно на первой странице biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 15.12.2006, 16:09
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Dec 15 2006, 15:55 )
Цитата
всё не настолько запущено)

Да Вы, батенька, оптимист! Читали, что написано в СОКе? Ну, по моей ссылке?
И это - не настолько?

Нет, не читал, но предполагаю что всё возможно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petrusha
сообщение 15.12.2006, 16:09
Сообщение #30


мельник


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 17.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4352



Надо кому-нибудь методичку написать по расчетам. Как раньше писались учебники для техникумов - последовательный расчет без лишних заумствований. А все расшифровки и зависимости каждого действия - ссылки на приложения.
1. Определяемся с материалом. Заказываем трубу. У производителя узнаем шероховатость.
2. Примерно определяем диаметр под наши требования. Выбираем ближайший стандартный.
3. Уточняем расход, скорость и т.п.
4. Определяем число Рейнольдса
5. Определяем коэффициент трения по длине (в зависимости от режимов).
6. Считаем потери давления единицы длины, местных сопротивлений и т.п.
...
n. Суммируем

Главный плюс такого подхода - все это элементарно потом передирается в Excel.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных