Существуют устройства ELEX.master и ELEX.slave, обмен данными по RS485, протокол Modbus RTU.
Раз в месяц обращаются люди с вопросом : как осуществить связь через интернет. Т.е. на месте подключений ELEX.master и ELEX.slave проведен интернет и заказчик спрашивает возможность использования сети интернет взамен прокладки кабеля RS485.
Технически это наверное возможно, но сколько это будет стоить ?
|
|
|
|
|
12.5.2015, 16:15
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
elexm, приветствую! Поищи конвертер в Modbus RTU из RS485. Роутер с вайфаем или без него, обязательно. И отправляй в общую езернет-сеть. Это копейки стоит. Но опыт наладки связи - бесценен.
|
|
|
|
|
12.5.2015, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(Ludvig @ 12.5.2015, 17:15)  elexm, приветствую! Поищи конвертер в Modbus RTU из RS485. Роутер с вайфаем или без него, обязательно. И отправляй в общую езернет-сеть. Это копейки стоит. Но опыт наладки связи - бесценен. Добрый день Ludvig ! Наверное имелось в виду Конвертер Modbus RTU в Modbus TCP ? (Потому как Modbus RTU передается по RS485 изначально).
|
|
|
|
|
12.5.2015, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40255

|
Если есть ведущий и подчинённый, то вариантов два, на самом деле один. На сколько я понимаю, речь идёт о доступе к данным с верхнего уровня ? Тогда нужно через ведущего. Брать от него какой-то интерфейс который позволяет отдавать данные на верхний уровень. Если речь о том, чтобы осуществить связь посредством Интернет, между ведущим и подчинённым, это наверное тоже возможно, но бессмысленно. Есть ещё один вариант задачи - слушать обмен между ведущим и подчинённым. В этом случае, можно раздобыть переменных, котормыи они обмениваются. Но решение корявенькое. В общем случае, у ведущего должен быть выход на верхний уровень. P.S. Как вариант, ведущего сделать тоже подчинённым, соединить сетью RS485 со вторым подчинённым, и уже эту сеть опрашивать при помощи преобразователя Etherneth/Modbus RS485 ну или TCP modbus/Modbus RS485
Сообщение отредактировал UraGun - 12.5.2015, 17:39
|
|
|
|
|
12.5.2015, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2125
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
UraGun - просто крассава  ) elexm - интернет или все же проводная сеть (LAN) ? это важно, отсюда и подбор оборудования. В случае LAN достаточно конвертеров Modbus RTU - Modbus TCP В случае с интернет, роутер (существующий или новый) и настройка маршрутизации сетей.
|
|
|
|
|
12.5.2015, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(manjey73 @ 12.5.2015, 18:54)  UraGun - просто крассава  ) elexm - интернет или все же проводная сеть (LAN) ? это важно, отсюда и подбор оборудования. В случае LAN достаточно конвертеров Modbus RTU - Modbus TCP В случае с интернет, роутер (существующий или новый) и настройка маршрутизации сетей. Именно интернет соединение.1.Нужно запросы мастера RTU преобразовать в посылку интернет-формата, 2.на стороне слэйва преобразовать в RTU. Потом все в обратном направлении. 3.Ответ слэйва преобразовать из RTU в интернет-формат. 4.И в конце из интернет-формата в RTU Modbus Мастер получил ответ.
|
|
|
|
|
12.5.2015, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(elexm @ 12.5.2015, 15:46)  [i]Существуют устройства ELEX.master и ELEX.slave, Что это такое? Elex Master гуглится как видеокамера, которая ну никак не может быть мастером модбаса. если это PTZ камера, то решение может быть довольно простым.
|
|
|
|
|
12.5.2015, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2125
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
elexm вам нужно два шлюза (конвертера) Modbus RTU - Modbus TCP все остальное настраивается на роутерах двух ваших сетей (где расположены устройства), маршрутизация, разрешения в файерволах, возможно использования vpn каналов. кстати при использовании vpn каналов для всех ваших ИТП можно организовать единую сеть диспетчеризации. присмотритесь к роутерам radiofid, есть модели на 2 СИМ карты, есть модель LTE-LAN для резервирования каналов.
Олег, пойдите более простым путем, загляните в профиль автора темы.
Сообщение отредактировал manjey73 - 12.5.2015, 20:20
|
|
|
|
|
13.5.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Если ТС эти устройства изготавливает, то проще использовать такие штуки http://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/embedded/кроме моксы подобное много кто производит, и на алиэкспрессе этого полно.
|
|
|
|
|
13.5.2015, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(manjey73 @ 12.5.2015, 21:03)  elexm вам нужно два шлюза (конвертера) Modbus RTU - Modbus TCP все остальное настраивается на роутерах двух ваших сетей (где расположены устройства), маршрутизация, разрешения в файерволах, возможно использования vpn каналов. кстати при использовании vpn каналов для всех ваших ИТП можно организовать единую сеть диспетчеризации. присмотритесь к роутерам radiofid, есть модели на 2 СИМ карты, есть модель LTE-LAN для резервирования каналов.
Олег, пойдите более простым путем, загляните в профиль автора темы. Для Олега www.e2000.ru для manjey73 GSM модемы iRZ мы широко применяем, но в случае с использованием интернета вместо RS485, заказчика не устраивает GSM из-за абонентской платы. Деньги на СИМ карте положенные при наладке системы заканчиваются - и начинаются претензии (система не работает). Посмотрел MOXA блок NE-4110A интересная модель. (Встраиваемый преобразователь RS-422/485 в Ethernet с сетевым разъемом RJ45) Но две такие MOXи потребует два фиксированных IP адреса ? Иначе как они будут вести обмен ?
|
|
|
|
|
13.5.2015, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2125
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
elexm читайте внимательнее, у Radifid есть роутеры и с LAN, а 3G или LTE может выступать в роли резервного канала.
Что касается оплаты за GSM, так не надо тупо покупать SIM карты в ларьке, а донести заказчику, что необходимо заключить договор с оператором, сделать нужное количество SIM под общий счет, безлимитный тариф или смотреть среди тарифов для мониторинга (операторы предлагают подобные).
Если есть проводной интернет на объекте, то можно и подешевле роутеры, вплоть до бытовых (правда у меня была эпопея с Zyxel, невозможность проброса портов сквозь два соединения 3G и VPN и техподдержка на то время проблему не решила). Зато Mikrotik 751 и 951 работают на ура (правда в качестве сервера VPN обязательно нужен компьютер, тоже свои нюансы).
Статический IP адрес необходим только со стороны сервера VPN, на объектах статика не нужна, и даже не нужен реальный динамический адрес, клиенты цепляются к серверу сами. В результате у вас выделенная сеть с адресами сети ну например 10.50.0.х
|
|
|
|
|
  |