Sergienko
сообщение 15.5.2015, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Проектируется система с чиллером. Чиллер стоит на земле на расстоянии 30м от здания. Трубопровод от чиллера до здания проходит под землей, затем идет по фасаду и поднимается на высоту 7 м, заходит в центр холода, где расположены гребенки и все необходимое оборудование.

Вопрос в следующем, как в таком случае произвести слив наружного контура, ведь получается самая нижняя точка трубопровода находится под землей в ЖБ канале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.5.2015, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



из нижней точки (или условно нижней) в районе чилера поднимайте доп. трубу для откачки (диаметр в зависимости от объема. 32-50 хватит, если это не писявочная машина). Ну и откачивайте, в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergienko
сообщение 16.5.2015, 6:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Трубу для откачки поднимаем выше уровня земли и ставим на ней насос и всю запорную арматуру, и делаем подводку в бак, стоящий рядом. Так что ли получается? В этом случае нужно использовать какие-то специальные насосы, или можно взять обычный циркуляционный с напором побольше? Не получиться так, что когда этиленгликоля останется мало, насос начнет хватать воздух и не сможет откачать весь раствор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 19.5.2015, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



А зачем вообще его оттуда откачивать? Понятно, что когда надо из оборудования слить, то нужно иметь возможность сливать и куда сливать. Но эти то трубы находятся ниже любого оборудования.
Но если от Вас этого требуют, то рядом с лотками ставьте сливной колодец с отстойником глубиной хотя бы 300 мм и выводите в него сливы из обеих труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 0:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных