fedah
сообщение 16.5.2015, 9:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.5.2015
Из: Благовещенск
Пользователь №: 267372



Здравствуйте, помогите пожалуйста. Разрабатывают мат. модель калорифера (система приточной вентиляции) в пакете Simulink, среды Matlab. Модель строится для проведений опытов в реальном времени.

Дано:
-расход воды(0 до 5,28 [м^3/ч]) и воздуха (4000 [кг/ч]) на входе в теплообменник;
-температура воздуха на входе в теплообменник (от -36 до 8 град.);
Температура приточного воздуха регулируется путем изменения расхода воды.
Также задан график зависимости температуры обратной воды от температуры наружного воздуха.
Для примера выбран калорифер ТВВ-307

Найти:
-температуры обратной воды и нагретого воздуха.

1.)Какой примерный порядок расчета должен быть? Может есть методики расчета или какие либо примеры.
2.)Покажите пример температурного графика зависимости температуры обратной воды от температуры наружного воздуха, для системы приточной вентиляции.

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 16.5.2015, 13:21
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Расход воды должен быть постоянным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedah
сообщение 16.5.2015, 13:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.5.2015
Из: Благовещенск
Пользователь №: 267372



Цитата(Ashihara @ 16.5.2015, 14:21) *
Расход воды должен быть постоянным.

В зависимости от положения КЗР, регулируется поток теплоносителя. Следовательно расход воды через калорифер изменяется.
Прикрепленный файл  ________1.png ( 7,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedah
сообщение 16.5.2015, 14:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.5.2015
Из: Благовещенск
Пользователь №: 267372



Цитата(Ashihara @ 16.5.2015, 14:21) *
Расход воды должен быть постоянным.

Спасибо, я думал "поток теплоносителя" и "расход" это одно и тоже. В задаче идет управление положением КЗР, который регулирует поток теплоносителя

Сообщение отредактировал fedah - 16.5.2015, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.5.2015, 16:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(fedah @ 16.5.2015, 11:48) *
Дано:
-расход воды(0 до 5,28 [м^3/ч]) и воздуха (4000 [кг/ч]) на входе в теплообменник;
-температура воздуха на входе в теплообменник (от -36 до 8 град.);

Найти:
-температуры обратной воды и нагретого воздуха.

1.)Какой примерный порядок расчета должен быть? Может есть методики расчета или какие либо примеры.


Программа ruAirHeater решает именно такие задачи - поверочный расчет. В файле справки есть и описание математической модели.
Она может быть использована для любых типов воздухонагревателей (можно добавить в базу), но для конкретного типа и модели воздухонагревателя необходимо знать формулу коэффициента теплопередачи в стандартном виде
K=A*(Vв^k)*(Vw^p)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных