ДЕТСКИЙ САД |
|
|
|
17.5.2015, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Добрый день. До меня был сделан проект Детского сада. Ныне в саду из кранов бежит холодная вода вместо горячей. Система ГВС по закрытой схеме. Посмотрев проект, считаю что диаметр Т4 завышен и насос подобран большой. Может не до конца что то понимаю. Кому не трудно, подскажите в чем может быть проблема и как из нее выйти с малыми потерями. Схему ИТП, узлы с водомером и насосом циркуляционным в разделе ВК прилагаю. Каждый стояк кольцуется через полотенцесушитель. По общим данным расход на Т3 1,9л/с. От Т3 взяла 40% для Т4, получилось 0,76л/с. Поделила на 14 стояков которые кольцуются, получилось на каждый стояк 0,05л/с. Прогнала циркуляционный расход по кольцу, в итоге потери на которые нужно подбирать насос циркуляционный примерно 1,04м получились. В проекте циркуляционный насос заложен WILO TOP-S 30/10 завышен. Расход на Т4 0,76л/с на входе в ИТП, труба Ф50 - мне кажется тоже завышена. Т.к. скорость с таким расходом 0,3м/с. Или мы на циркуляционном трубопроводе скорость не смотрим?
|
|
|
|
|
17.5.2015, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
со всех кранов холодная или только с дальних?
лучше больше чем меньше....поэтому насос тут не причем. юольший насос....больший расход и напор....скорее циркуляция происходит
Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.5.2015, 12:09
|
|
|
|
|
17.5.2015, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
ОВ-ки говорят что у них водонагреватель подобран на меньший расход, чем у нас насос гоняет.
Вроде со всех кранов холодная. Говорят моют посуду холодной водой. Не поняла что вы хотели сказать выражением - Циркуляция происходит? Если в дальних стояках холодная вода, то весь циркуляционный расход уходит в ближайшие стояки? Это вы имели ввиду? То есть надо увязать кольца?
|
|
|
|
|
17.5.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да....то и хотел сказать...но раз моют холодной водой, наверно водонагреватель не расчитан на такой расход, ибо если есть разбор, то и циркуляция не нужна. как водонагреватель может быть подобран меньше чем даже на циркуляционный расход?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.5.2015, 13:53
|
|
|
|
|
17.5.2015, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Инженер ОВК @ 17.5.2015, 13:05)  ОВ-ки говорят что у них водонагреватель подобран на меньший расход, чем у нас насос гоняет. А какой у вас расход расчетный по ГВС в цифрах, как в л\с, так и в гкал\час(Вт)? Часто стал сталкиваться с Qгв. макс считанным от часового расхода, ну и ТО конечно поменьше и подешевле,но воды правда не хватает сильно.
|
|
|
|
|
17.5.2015, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
[quote name='Dima_UA' date='17.5.2015, 14:41' post='1118343'] да....то и хотел сказать...но раз моют холодной водой, наверно водонагреватель не расчитан на такой расход, ибо если есть разбор, то и циркуляция не нужна.
как водонагреватель может быть подобран меньше чем даже на циркуляционный расход? Водонагреватель они считают на максимально часовой раход. Хотя в СТО в нашем написано что водонагреватель надо подбирать на л/с с учетом циркуляции 10-15%. Но они настаивают на часовом и говорят что такой большой расход им не согласует ССК. Они говорят что насос наш гоняет большой расход, а когда подключаются водопотребители то берет из сети еще дополнительный объем воды и водонагреватель не справляется.
Инж.323 Вы совершенно правы, они водонагреватели подбирают на наш максимально часовой расход. Хотя в наших нормах написано нужно подбирать на л/с. Они утверждают обратное и что им ССК не согласует наши расходы. Расход на ГВС максимальный 1,9л/с, 4,33м3/час.
Сообщение отредактировал Инженер ОВК - 17.5.2015, 15:04
|
|
|
|
|
17.5.2015, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
как циркуляционный насос может брать расход...он по кругу ганяет гарячую воду. и датчик у него должен быть, если в обратке температура падает...тогда включается.
скажем так....секундный расход он не продолжительный...10 сек-1 мин-2 мин.....понижение температуры на такое время не заментно будет
|
|
|
|
|
17.5.2015, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Dima_UA @ 17.5.2015, 16:16)  как циркуляционный насос может брать расход...он по кругу ганяет гарячую воду. и датчик у него должен быть, если в обратке температура падает...тогда включается.
скажем так....секундный расход он не продолжительный...10 сек-1 мин-2 мин.....понижение температуры на такое время не заментно будет датчик не ставим. Если падает температура то как датчик поможет?
|
|
|
|
|
17.5.2015, 18:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер ОВК @ 17.5.2015, 15:05)  Инж.323 Вы совершенно правы, они водонагреватели подбирают на наш максимально часовой расход. Хотя в наших нормах написано нужно подбирать на л/с. Они утверждают обратное и что им ССК не согласует наши расходы. Расход на ГВС максимальный 1,9л/с, 4,33м3/час. Ну так потому и моют холодной водой. Там ополаскивание должно быть проточной водой с температурой 65 градусов по технологии. Нужен бак-аккумулятор горячей воды или емкостной водоподогреватель. Типа такого: http://promboilers.ru/vodonagrevatel-promy...greva-et-2000-i Ну и трубопроводы теплоизолированные. Да и температуру теплоносителя не плохо бы проверить. А циркуляция тут вообще ни причём.
|
|
|
|
|
17.5.2015, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну вот и просто опять- очередная межраздельная дырка(меж ОВ и ВК). автор, вы сможете себя обеспечить , если расход взят от макс. часового, но вот тогда без вариантов + Qцирк и + 15% от этой суммы на подбор ТО. Тогда ТО справится,верней справляется. Только когда циферки сравните и увидите- а итоговая равна при этих двух вариантам- выбирайте. У меня вон (до меня) наигрались с заниженным числом жителей, так теперь Т3 в пики "проваливается" до 45 градусов(с учетом того, что эксплуатация накрутила Т3 до 75 градусов аж и ТО тянет такую Т в дневные и ночные часы),но в ПИК опять 45.
|
|
|
|
|
17.5.2015, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(инж323 @ 17.5.2015, 19:43)  Ну вот и просто опять- очередная межраздельная дырка(меж ОВ и ВК). автор, вы сможете себя обеспечить , если расход взят от макс. часового, но вот тогда без вариантов + Qцирк и + 15% от этой суммы на подбор ТО. Тогда ТО справится,верней справляется. Только когда циферки сравните и увидите- а итоговая равна при этих двух вариантам- выбирайте. У меня вон (до меня) наигрались с заниженным числом жителей, так теперь Т3 в пики "проваливается" до 45 градусов(с учетом того, что эксплуатация накрутила Т3 до 75 градусов аж и ТО тянет такую Т в дневные и ночные часы),но в ПИК опять 45. У НАС ТОЖЕ ЖИТЕЛЕЙ БЕРУТ МАЛО - 1 ЧЕЛОВЕК НА 30М2. А ЧТО БУДЕТ КОГДА БОЛЬШЕ БУДЕТ ЖИТЕЛЕЙ. ОПЯТЬ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ДУРАКИ.
|
|
|
|
|
17.5.2015, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Инженер ОВК @ 17.5.2015, 19:48)  У НАС ТОЖЕ ЖИТЕЛЕЙ БЕРУТ МАЛО - 1 ЧЕЛОВЕК НА 30М2. А ЧТО БУДЕТ КОГДА БОЛЬШЕ БУДЕТ ЖИТЕЛЕЙ. ОПЯТЬ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ДУРАКИ. Срочно берите бумагу от зака с его оригинальными подписями руковода и печать организации сверху( оригиналы!!!!) Первые два года заселения воды будет хватать-жители не наберутся к заселению, а вот затем вода из ГВ будет 45 градусов, затем начинает и расхода не хватать и воду на верхних этажах всасывает в краны при открытии( как при опорожнении стояков при закрытии).
|
|
|
|
|
18.5.2015, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Необходимо проверить фактич. расход на ГВС бассейна. В детских бассейнах водообмен должен быть большой. Судя по предоставленным данным, в проекте занижен расход ГВС на бассейн, и как следствие, неверно подобраны теплообменники. Возможно, по факту, вся горячая вода идет на бассейн.
Сообщение отредактировал Dreamer - 18.5.2015, 9:53
|
|
|
|
|
18.5.2015, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а не лучше на басейн отдельный теплообменник делать? зачем привязыватся к гвс детсада
|
|
|
|
|
18.5.2015, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Цитата(Dima_UA @ 18.5.2015, 11:52)  а не лучше на басейн отдельный теплообменник делать? зачем привязыватся к гвс детсада Лучше. Это предположение. Технологии по бассейну не вижу. В разделе ОВ отдельного теплообменника тоже не вижу.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
[quote name='Dreamer' date='18.5.2015, 11:00' post='1118463'] Лучше. Это предположение. Технологии по бассейну не вижу. В разделе ОВ отдельного теплообменника тоже не вижу. Наверное и правда на бассейн лучше делать другой теплообменник. Но в проекте сделан один теплообменник. Чертаж бассейна прилагаю.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
1. Я бы рекомендовал ознакомится с СП 31-113-2004, в проекте не учтены все требования. 2. В балансе явно есть не стыковки. 3. Смеситель для приготовления горячей воды на бассейн оригинальный. Интересно, кто регулирует температуры воды в необходимом диапазоне. 3. Интересно что означает перфорированный трубопровод ф20пп. Не полипропиленовый случайно?)) Боюсь, что при необходимости, воспользоваться не получится, трубы уже не будет, да и кранов нет.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Dreamer @ 18.5.2015, 14:04)  1. Я бы рекомендовал ознакомится с СП 31-113-2004, в проекте не учтены все требования. 2. В балансе явно есть не стыковки. 3. Смеситель для приготовления горячей воды на бассейн оригинальный. Интересно, кто регулирует температуры воды в необходимом диапазоне. 3. Интересно что означает перфорированный трубопровод ф20пп. Не полипропиленовый случайно?)) Боюсь, что при необходимости, воспользоваться не получится, трубы уже не будет, да и кранов нет. 1. Проект пройден 2. Вы имеетете ввиду надо отбалансировать систему, поставить балансировочные клапаны? 3. Смеситель и правда оригинальный. Регулируют вручную. Только интересно как, когда там стоят обычные шаровые краны на подводе холодной и горячей воды. Смеситель заменила уже на термосмеситель Данфосс. 4. На перфорированный ТП вроде не жалуются. Выкладываю ИТП точно такого же детского сада только по открытой схеме ГВС. Все работает. Только в этм детском садо ИТП делали полность отдел ОВ, а во втором узел с циркуляционным насосом ВК. Так вот в первом детском саду не пойму как вода циркулирует, там никаких насосов нет.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
2. Баланс водопотребления. У вас расходы на бассейн в разных разделах разные. На какой расход в итоге подобран теплообменник? 4. Перфорированный трубопровод служит для тушения возгорания. Его делают из стальной трубы обычно.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Вам целесообразней обратиться не к проектировщикам, а пуско-наладчикам. Какой регион???
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Алексс @ 18.5.2015, 14:44)  Вам целесообразней обратиться не к проектировщикам, а пуско-наладчикам. Какой регион??? Кемеровская область
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:49
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Инженер ОВК @ 18.5.2015, 14:27)  Лучше. Это предположение. Технологии по бассейну не вижу. В разделе ОВ отдельного теплообменника тоже не вижу.
Наверное и правда на бассейн лучше делать другой теплообменник. Но в проекте сделан один теплообменник. Чертаж бассейна прилагаю. извращение прежних лет, когда ни воды ни тепла не жалко было. нужно было нормальную систему водоподготовки на басс делать, а не проточную в канализацию сбрасывать..
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Я Питер
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Dreamer @ 18.5.2015, 14:43)  2. Баланс водопотребления. У вас расходы на бассейн в разных разделах разные. На какой расход в итоге подобран теплообменник? 4. Перфорированный трубопровод служит для тушения возгорания. Его делают из стальной трубы обычно. 2. Расход бассейна: это расход на заполнение бассейна, на пополнение и проходные ножные ванны (перфорированный трубопровод). Бассейн будет заполняться отдельно от пополнения бассейна и работу ножных ванн. Поэтому расход на заполнение не учитываем. На бассеин для ГВС расход - 0,32л/с (пополнение и ножные ванны). На хоз. питье бассейна - 1,58л/с. Общий расход ГВС - 1,9л/с. Но теплообменник подобар на максимально часовой расход бассейна - 4,33м3/час. Цитата(Алексс @ 18.5.2015, 14:50)  Я Питер  Привет Питеру!
|
|
|
|
|
18.5.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Цитата(nick2 @ 18.5.2015, 15:49)  извращение прежних лет, когда ни воды ни тепла не жалко было. нужно было нормальную систему водоподготовки на басс делать, а не проточную в канализацию сбрасывать.. Да они и сейчас это делают)) Проект 2014г. Наверное по типовым советским сериям.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Dreamer @ 18.5.2015, 14:55)  Да они и сейчас это делают)) Проект 2014г. Наверное по типовым советским сериям. Хотели делать оборотку, но в последний момент заказчик отказался. Скиммеры не понравились ему, не безопасный вариант предложили. Побоялись что ребенок руку туда затянет.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
А что насчет циркуляции подобного детского сада, только по открытой схеме ГВС. Делал ИТП полностью отдел ОВ. Не пойму как циркуляция происходит без насоса.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Перфорированные трубопроводы это у вас проходные души, пардон, сразу не понял. Насчет баланса, пересмотрел, тоже вопросов нет. У меня остается только три варианта: 1) по факту гор. воды тратится гораздо больше, т.к. никакой автоматики сейчас по поддержанию определенной температуры нет. Также нет автоматического отключения проходного душа, т.е. вода может литься и целый час. Возможно в бассейн подается вода горячее, чем планировалось. 2) Проблемы с монтажем или регулировкой системы ВК 3) Недостаточная температура Т1 Интересно, у них есть горячая вода при минимальной нагрузке? Цитата(Инженер ОВК @ 18.5.2015, 16:00)  Хотели делать оборотку, но в последний момент заказчик отказался. Скиммеры не понравились ему, не безопасный вариант предложили. Побоялись что ребенок руку туда затянет. Думаю, что Заказчик перебдел. Видимо, эксплуатировать и платить за ресурсы не ему. У нас заказчики в последнее время, наоборот, считают стоимость эксплуатации.
Сообщение отредактировал Dreamer - 18.5.2015, 14:40
|
|
|
|
|
18.5.2015, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865

|
Цитата(Dreamer @ 18.5.2015, 15:36)  Перфорированные трубопроводы это у вас проходные души, пардон, сразу не понял. Насчет баланса, пересмотрел, тоже вопросов нет. У меня остается только три варианта: 1) по факту гор. воды тратится гораздо больше, т.к. никакой автоматики сейчас по поддержанию определенной температуры нет. Также нет автоматического отключения проходного душа, т.е. вода может литься и целый час. Возможно в бассейн подается вода горячее, чем планировалось. 2) Проблемы с монтажем или регулировкой системы ВК 3) Недостаточная температура Т1
Думаю, что Заказчик перебдел. Видимо, эксплуатировать и платить за ресурсы не ему. У нас заказчики в последнее время, наоборот, считают стоимость эксплуатации. 1.Я думаю одна из причин что водонагреватель подобран на м3/час, а по нашим нормам нужно подбирать на л/с + 10-15%. Автоматическое оключение не нужно - группа деток зашла, тренер включил ножные ванны, поплавали, выключил. В бассеин как раз подается вода холодная. 2. Монтаж вроде смотрели, все нормально. Регулировка - может быть. 3. Температуру смотрели, все нормально. Вообщем план в голове есть, будем экспериментировать, искать причину. Причина одна изз трех - насос большой, водонагреватель менее мощный и регулировка системы ГВС. Цитата(Dreamer @ 18.5.2015, 15:36)  Перфорированные трубопроводы это у вас проходные души, пардон, сразу не понял. Насчет баланса, пересмотрел, тоже вопросов нет. У меня остается только три варианта: 1) по факту гор. воды тратится гораздо больше, т.к. никакой автоматики сейчас по поддержанию определенной температуры нет. Также нет автоматического отключения проходного душа, т.е. вода может литься и целый час. Возможно в бассейн подается вода горячее, чем планировалось. 2) Проблемы с монтажем или регулировкой системы ВК 3) Недостаточная температура Т1
Интересно, у них есть горячая вода при минимальной нагрузке?
Думаю, что Заказчик перебдел. Видимо, эксплуатировать и платить за ресурсы не ему. У нас заказчики в последнее время, наоборот, считают стоимость эксплуатации. Вот про горячую воду надо узнать. самой интересно, пока общались только через посредника.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Цитата(Инженер ОВК @ 18.5.2015, 16:29)  А что насчет циркуляции подобного детского сада, только по открытой схеме ГВС. Делал ИТП полностью отдел ОВ. Не пойму как циркуляция происходит без насоса. Надо полагать, за счет разности давлений в Т1 и Т2 Цитата(Инженер ОВК @ 18.5.2015, 16:42)  1.Я думаю одна из причин что водонагреватель подобран на м3/час, а по нашим нормам нужно подбирать на л/с + 10-15%. Это где такое написано?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|