> Узел учета тепла
Mistysol
сообщение 19.5.2015, 9:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2015
Пользователь №: 268043



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по каким формулам можно рассчитать максимальную тепловую нагрузку и расход теплоносителя на ГВС в часы максимума. А так же определить нагрузку и расход воды в межотопительный и отопительный период года. По т.у. мне известно : величина нагрузки ГВС (среднесуточная) и расход теплоносителя ГВС сред.
Подключение системы отопления:независимое.
ГВС: закрытая, двухступенчатая смешанная.

Сообщение отредактировал Mistysol - 19.5.2015, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 19.5.2015, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



А при чем здесь узел учета тепла? rolleyes.gif
Этот вопрос в песочнице надо создавать.

Сообщение отредактировал Shaiba - 19.5.2015, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mistysol
сообщение 19.5.2015, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2015
Пользователь №: 268043



Для определения общего расхода через расходомер, мне необходимо определить расход через отопление и ГВС я так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shaiba
сообщение 19.5.2015, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911



Цитата(Mistysol @ 19.5.2015, 11:09) *
Для определения общего расхода через расходомер, мне необходимо определить расход через отопление и ГВС я так понимаю?

Через общий счетчик на вводе теплосети - да,все верно. По отоплению тут институтские книжные формулы: нагрузка/перепад температур

Сообщение отредактировал Shaiba - 19.5.2015, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mistysol
сообщение 19.5.2015, 13:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2015
Пользователь №: 268043



Отопление рассчитывается по формуле: Gот=Qот*10^6/(t1-t2) (температурный график 150-70)
А как мне рассчитать расход на ГВС максимальный и средний. (температурный график в летний период на ГВС 70-30)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 19.5.2015, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



В отопительный период Вы считаете нагрев холодной воды от подогрева второй ступенью, а летом с + 5???.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.5.2015, 17:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Максимальная нагрузка на ГВС должна в ТУ наличествовать...отсюда количество вопросов сократится до минимума. Как такое бывает независимое отопление и двухступенчатая ГВС - вот это парадокс.

Сообщение отредактировал испытатель - 19.5.2015, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 19.5.2015, 17:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



Обратка с теплообменника отопления идет на подогрев ступени гвс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.5.2015, 18:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Алексс @ 19.5.2015, 14:46) *
Обратка с теплообменника отопления идет на подогрев ступени гвс.

Опупеть! Что - "руки тянутся к перу, перо - к бумаге"?
В независимой схеме при использовании двух ступеней ГВС, вторая ступень - неизбежно будет подпирать теплообменник отопления...Не делают так ИМХО
Это модернизм в теплотехнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных