Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Оптимизация схемы регулирования температуры
ustus
сообщение 19.5.2015, 9:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263483



Добрый день,

необходима помощь от более опытных товарищей по автоматизации.

Суть моей проблемы заключена в том, что не получается качественно организовать регулирование температуры в довольно простой системе...

Итак: есть бак, есть помпа, есть ТЭН, есть теплообменник (работающий как холодильник) и в качестве теплоносителя выступает моторное масло.

Есть и два регулятора один ПИ регулятор на ТЭН, второй ПИ регулятор на теплообменник.

Так же была осуществлена идентификация параметров модели нагрева и охлаждения, т.е. для ПИ регуляторов были найдены оптимальные параметры ( правда необходимо отметить что поиск оптимальных параметров для теплообменника осуществлялся, ниже комнатной температуры)

Проблема в том, что регуляторы включены параллельно и при некоторых режимах работают друг против друга. (схема напоминает трехпозиционное регулирование, за исключением того, что между регулятора отсутствует так называемое контактное расстояние, иначе говоря гистерзис)

Каждый регулятор работает в диапозоне -100 до 100% уставки. (область от -100 до 0% - соответсвует выключенному состоянию)


Скажите имеет ли смысл привязать включение "холодильника" к условию, когда на выходе нагревателя появляется отрицательное значение уставки (иными словами отрицательная мощность нагрева)

Применим ли для регулирования нагревателя/холодильника принцип построения каскадной системы?

Буду признателен за помошь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ustus
сообщение 19.5.2015, 13:36
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263483



схема включения регуляторов:
Прикрепленный файл  Problem1.jpg ( 36,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 19.5.2015, 13:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



Проблемы не будет если ты разорвешь согнал со 2-го регулятора при помощью реле с катушкой от первого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ustus
сообщение 19.5.2015, 13:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263483



Не понял идею... по какому принципу должен быть осуществлен разрыв, при наступлении какого события?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 19.5.2015, 14:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



При работе тена ( на катушку реле сигнал) разрыв с разомкнутого сигнала на холодильник. Получаем что при работе калорифера не может работать холодильник ( по алгоритму при пуске сначала включаться калорифер, а уже потом холодильник когда калорифер нагрел до придела)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ustus
сообщение 19.5.2015, 16:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263483



Ну, я так и описал в своем первом сообщении, что есть идея, - холодильник нужно тольго тогда включать, когда будет выключен нагреватель. А, условием, что он выключен - это рассчет ПИ регулятора на выделение отрицательной мощности

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 19.5.2015, 17:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



Смотри, параллельно пускателя тена ставь реле с перекидными контактами, нормально замкнутым контактом рвешь сеть холодильника (между пускателем и ПИ регулятором)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 19.5.2015, 19:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1677
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Делайте split range - один регулятор управляет процессом. Когда температура требуемая - регулятор на нуле, когда выше требуемой - управление идет на охладитель, когда ниже - управление идет на ТЭН

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Split_range.jpg ( 7,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.5.2015, 5:35
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на входе должен стоять один регулятор.
кое-кто называет его секвенсер.
его задача - разделять сигналы по исполнительным оконечным регуляторам, производить начальную инициализацию и сброс в момент стоянки регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ustus
сообщение 20.5.2015, 11:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263483



Цитата(T-rex @ 19.5.2015, 19:14) *
Делайте split range - один регулятор управляет процессом. Когда температура требуемая - регулятор на нуле, когда выше требуемой - управление идет на охладитель, когда ниже - управление идет на ТЭН


У меня software регуляторы (как и сама SCADA были написаны полностью на LabVIEW), думаю, что идея отключать регуляторы не самая лучшая.

Обусловленно это тем, что на высоких температурах регулирования, из-за излучения тепла в окружающую среду - требуется поддержание нагрева емкости (150л моторого масла)
А, при охлаждении до нихких температур - требуется постоянное охдаждение, так как гидравлическая энергия жидкости уходит в тепло и вызывает нагрев масла, которому нужно противодействовать...

По какому принципу должен секвенсер переключать каналы?

У меня сейчас переключение между "программами регулирования" наступает тогда, когда "программа регулирования" на ТЭН, выдает отрицательное значение задающего воздействия.

P.S.

передаточная функция нагревателя - W(p) = 6 / (6300p +1) *exp(-120t)

передаточная функция холодильника W(p) = -0.7 /(700p+1) * exp(-80t)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedah
сообщение 20.5.2015, 13:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.5.2015
Из: Благовещенск
Пользователь №: 267372



Если температура больше установленной1, включаем ПИ-регулятор нагревателя.
Если температура ниже установленной2, включаем ПИ-рег. холодильника.
Если температура в пределах (от...до) выключаем ПИ-рег-ры, включаем ручное управление(Выставляем оптимальную мощность нагрева и охлаждения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных