> Внутренние водостоки., Конденсат.
leather85
сообщение 19.5.2015, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Как дешево и сердито избавиться от образования обильного конденсата на поверхности горизонтального участка ливневки под подвесными потолками 5-7 м от воронки (энергофлекс уже применен, гидроиспытания успешны).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 19.5.2015, 19:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



сделать вентиляцию по нормам smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 19.5.2015, 20:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Межпотолочное пространство по проекту принудительно не вентилируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 19.5.2015, 20:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(leather85 @ 19.5.2015, 17:59) *
Как дешево и сердито избавиться от образования обильного конденсата на поверхности горизонтального участка ливневки под подвесными потолками 5-7 м от воронки (энергофлекс уже применен, гидроиспытания успешны).

Нормально приклеить изоляцию энергофлекс, на клей и швы тоже склеить. А то был тут на стройке ,там узбеки надевают изоляцию на трубу и тупо скотчем прихватывают и все, а то что продольный шов не склеивают и участки трубок изоляции между собой это все пофиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 19.5.2015, 20:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(leather85 @ 19.5.2015, 20:01) *
Межпотолочное пространство по проекту принудительно не вентилируется.

ну раз так напишите там и повесьте приказ - что конденсату там образовываться запрещено.

эффекту будет ровно столько же что и от такого проекта вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных