процедурные, кабинет, инголяторная, боксы - эти помещения нельзя объединять в одну систему, как по вытяжке так и по притоку.
Боксы инфекционные вообще отдельно от всего. Приток и вытяжка в шлюз (+5/-5 крат) и палату (80 м3/ч на койку), из санузла вытяжка + приток в коридор по балансу (другой системой). (СанПиН 2.1.3.2630-10 пункт 6.19 ) + устройства обеззараживания воздуха на вытяжку(есть например у NED или ТИОН)
В процедурные нужна отдельная приточка с кондиционированием, надо поддерживать влажность не более 60%, ВРУ с фильтрами Н13 (СанПиН 2.1.3.2630-10 пункт 6.10), обеззараживание воздуха. Вытяжка так же отдельно от всего. Кратность в зависимости от того какая процедурная, септическая/асептическая, может быть как преобладание притока так и вытяжки. см санпин
Кабинет сестры +60/-60 м3/ч на человека
Инголяторная - по этому помещению лучше уточнить у технолога, наши дают +2/-3 кратность.
Сообщение отредактировал josser - 29.5.2015, 17:12
|