|
  |
Цех выпечки, вытяжка |
|
|
|
21.5.2015, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742

|
Добрый день! Наверное, такая тема уже поднималась, но напишу еще раз.
У меня Цех выпечки. Стоят три зонта, под ними оборудования (печи, расстоечные шкафы) на 41.7 кВт тепловыделений (учитывая коэф. загрузки). После подсчетов получилось что требуется удалить 19400 м3/ч . Эта цифра реальная? или я что-то не так считаю? Общая площадь зонтов 14,4м2
|
|
|
|
|
21.5.2015, 18:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Какую рабочую разность температур взяли?
|
|
|
|
|
22.5.2015, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742

|
Помогите хоть определиться, это нормальные объемы, Объем помещения 240м3. Кратность у меня получилась 80 при всех данных . В теплый период года Твн=+26,3гр. Тнар=+28. Тпод потолком 30, Т удал воздуха= 42. Мои расчеты в приложении. 15000м3/ч придется подавать воздуха. Заказчик такие установки не хочет ставить.
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 634,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102
|
|
|
|
|
22.5.2015, 13:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не совсем понятно, где проблема? Если удаление 19 000 - данные от технолога, то в чём вопрос? Навскидку, по рабочей разности, нужно около 8 500. Но это по указанной рабочей разности. Если удаляется по технологии 19 000 с копейками, их ПРИДЁТСЯ компенсировать.
|
|
|
|
|
22.5.2015, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742

|
Это я насчитал 19000 кубов. (просто в таблице так написано). Это по моим расчетам. технолог только оборудование и зонты выдал.
Проблема в том - правильно ли я все рассчитал. У кого есть опыт в проектировании... 19000 куб это нормально при моих параметрах?
|
|
|
|
|
22.5.2015, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ну так и покажите Ваш расчёт МО, а так - разговор ни о чём
|
|
|
|
|
22.5.2015, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
я уже не помню но в каком то старом справчнике было что скорость в сечение зонта должна быть 0,3-0,5. Меньше 0,3 беру только если расход четко прописан в технологии.
|
|
|
|
|
25.5.2015, 9:19
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
[quote name='Fato' date='22.5.2015, 14:05' post='1119739'] Это я насчитал 19000 кубов. (просто в таблице так написано). Это по моим расчетам. технолог только оборудование и зонты выдал.
Проблема в том - правильно ли я все рассчитал. У кого есть опыт в проектировании... 19000 куб это нормально при моих параметрах? [/quotв
Все дело в том, что сейчас не соблюдаются никакие нормы по теплонапряженности помещений, заказчики впихивают в помещение столько оборудования, сколько им хочется, а не сколько возможно. Поэтому и получается кратность 80 и даже больше. По опыту знаю, что кратность в горячих цехах лучше не превышать 30-35 крат. Исходя из этого сама распределяю, сколько на зонты, а сколько на общеобменку. По опыту: скорость в зонте над плитами и мойками лучше принимать не менее 0,3-0,4, соотвественно- чем больше, тем лучше. При удалении только тепла-0,15-0,25м/с.
|
|
|
|
|
25.5.2015, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742

|
[/quotв
Все дело в том, что сейчас не соблюдаются никакие нормы по теплонапряженности помещений, заказчики впихивают в помещение столько оборудования, сколько им хочется, а не сколько возможно. Поэтому и получается кратность 80 и даже больше. По опыту знаю, что кратность в горячих цехах лучше не превышать 30-35 крат. Исходя из этого сама распределяю, сколько на зонты, а сколько на общеобменку. По опыту: скорость в зонте над плитами и мойками лучше принимать не менее 0,3-0,4, соотвественно- чем больше, тем лучше. При удалении только тепла-0,15-0,25м/с. [/quote]
Спасибо за совет! Да, по нашему снипу ОВ Прил. Л.2 Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий, принимая большую из величин, полученных по формулам (Л.1) -( Л.7) (при плотности приточного и удаляемого воздуха, равной 1,2 кг/м3) получаются бешеные числа. 19000м3\ч на приток мне никто не выделит. Предлагают вообще подать 3000 м3/ч и все. Основания? Как мне выкрутится из этого? Что посоветуете? Хочется сделать все правильно, но не дают возможности...
|
|
|
|
|
25.5.2015, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Fato @ 25.5.2015, 16:12)  ...получаются бешеные числа. 19000м3\ч на приток мне никто не выделит. Предлагают вообще подать 3000 м3/ч и все. Основания? Как мне выкрутится из этого? Что посоветуете? Хочется сделать все правильно, но не дают возможности... А кто предлагает? Если уверены в своём расчёте МО (Вы ведь его так и не показали), то выполните обратный расчёт температуры воздуха в РЗ в горячем цехе, сравните его с нормируемым по ГОСТ и предъявите "советчику". Если это ГИП, пишите на его имя официально Служебную записку с данными Ваших расчётов и сравнением с нормами.
|
|
|
|
|
25.5.2015, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Fato @ 25.5.2015, 15:12)  Предлагают вообще подать 3000 м3/ч и все. Основания? Как мне выкрутится из этого? Что посоветуете? Хочется сделать все правильно, но не дают возможности... Тут 2 выхода, либо стоять на своем либо составляете ТЗ где прописываете желаемые заказчиком расходы, и снизу добавить строчку что то вроде такого "принять данное решение,несмотря на несоответсвие даных требований с нормативными документами, претензий к проектным решениям не имею, ответсвенность за неправильную работу системы вентиляции беру на себя" и отдайте на подпись заказчику. Обычно при виде такого ТЗ заказчики меняют свое мнение. Объясните ему что будет тепература в горячем цеху очень высокая и работать невозможно. При таком дисбалансе, вытяжка не будет вытягивать 19000 , а столько сколько сможет вытянуть из соседних помещений, а значит расход будет ниже требуемого,а значит цех будет в дыму .
|
|
|
|
|
25.5.2015, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(ИОВ @ 22.5.2015, 14:17)  Ну так и покажите Ваш расчёт МО, а так - разговор ни о чём +
|
|
|
|
|
26.5.2015, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860

|
Недавно считал горячий цех оп рекомендациям авок, расходы получаются значительно ниже чем если брать по скорости в сечении зонта. Мощность установочная 196 кВт, по расчету получается 11000 м3/ч
Кстати, кто-нибудь знает откуда вообще пошло брать 0,3-0,5 м/с в зонте? Перерыл все что можно, кое-где есть цифры но они ничем не обоснованы, и получается что вне зависимости от мощности оборудования по зонтом расход один и тот же (при одинаковом размере зонта) . И в экспертизе постоянно требуют кратность по горячему цеху от 30 до 40 и скорость в зонтах 0,3 м/с, только при такой скорости воздухообмены получаются дикие.
И еще, у меня по ТХ в овощных, рыбных цехах стоят зонты над пустыми столами, оборудования нет, как их считать и нужно ли вообще?
Сообщение отредактировал josser - 26.5.2015, 10:09
|
|
|
|
|
26.5.2015, 10:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А как при меньших скоростях будет улавливаться и удаляться восходящий поток? Кроме того, вы мешаете в кучу коня и Люду. "Расчёт по сечению зонта". А само сечение взялось откуда? Чем вызвано? Для чего предназначено?
Вы плац ломом пытаетесь подметать, жалуясь, что инструмент не тот. Верно. Не тот.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
на счет методики авок, я как то посчитал по методике.было 2 зонта небольших,маленькое помещение и оборудования тоже мало .у заказчика было с других объектов 5 вентиляторов, один из них как раз подходил по расходу по методике, даже запас был 15%.В итоге кагда запустили горячий цех, не весь дым уходил в зонты.Поставили другой раза в 2 мощнее, и ситуация сразу изменилась. в первом случае скорость в сечении была 0,12-0,15 во втором 0,33-0,37.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 11:28
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Порой ставим зонты с листами внутри сечения, это позволяет повысить скорость всасывания из-за уменьшения площади свободного сечения. Иногда, если по расчету не удается с помощью воздуха погасить все теплоизбытки, то приходится в проекте предусматривать сплит-систему в горячем цеху. Конечно, решение- не айс, но что делать...
|
|
|
|
|
26.5.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
А почему не айс-то? Если на улице +35 С и кухня работает на полную загрузку, то какой воздухообмен не делай, все равно повар работает в условиях как черти в аду - сплит вполне имеет право на жизнь, мне кажется.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 13:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Сколькоу у сплита на выходе? А на кухне, в рабочей зоне в пиковый режим? А какая разность температур в струе и в РЗ получилась? Здравствуй, остеохондроз.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 26.5.2015, 14:06)  Сколькоу у сплита на выходе? А на кухне, в рабочей зоне в пиковый режим? А какая разность температур в струе и в РЗ получилась? Здравствуй, остеохондроз. Сплит, конечно, плохо, даже если установить его хорошо - зарастёт жиром мгновенно.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 19:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, я тему "сплит-камикадзе" даже не трогал. Железо это железо. А вот о людях надо в первую очередь думать.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
менеджеры митсубиси расхваливают очень сплиты для горячих цехов. главное их отличие от обычных сплитов,в том что легко менять фильтр и все. и менять фильтры нужно раз в месяц. Так что любой сплит в горячем цеху надо постоянно чистить,либо менять на новый раз в год.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742

|
Цитата(josser @ 26.5.2015, 9:06)  Недавно считал горячий цех оп рекомендациям авок, расходы получаются значительно ниже чем если брать по скорости в сечении зонта. Мощность установочная 196 кВт, по расчету получается 11000 м3/ч
Кстати, кто-нибудь знает откуда вообще пошло брать 0,3-0,5 м/с в зонте? Перерыл все что можно, кое-где есть цифры но они ничем не обоснованы, и получается что вне зависимости от мощности оборудования по зонтом расход один и тот же (при одинаковом размере зонта) . И в экспертизе постоянно требуют кратность по горячему цеху от 30 до 40 и скорость в зонтах 0,3 м/с, только при такой скорости воздухообмены получаются дикие.
И еще, у меня по ТХ в овощных, рыбных цехах стоят зонты над пустыми столами, оборудования нет, как их считать и нужно ли вообще? а можете дать ссылку по рекомендации авок?
|
|
|
|
|
27.5.2015, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Fato @ 27.5.2015, 11:06)  а можете дать ссылку по рекомендации авок? Тут выкладывалТакже есть такая ТАБЛИЧКА
Сообщение отредактировал OlegG - 27.5.2015, 12:27
|
|
|
|
|
28.5.2015, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|