|
  |
озк,венткамера и СП7 |
|
|
|
20.10.2016, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.6.2011
Из: Пушкин
Пользователь №: 111283

|
Прошу меня поправить, если я ошибаюсь. Согласно таблице №21 к Федеральному закону №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пределы огнестойкости междуэтажных перекрытий должны соответствовать REI15 минимум (5 степень пропустим). Согласно СП7 п.6.10 в) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами систем, обслуживающих производственные помещения.
zhenekk сказал, что В4 обслуживает производственные помещения
Таким образом, считаю что в перекрытии клапаны нужны
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3571
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
сп 7 п6.10 в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами: - систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны; по этому пункту при пересечении перекрытия нужен клапан.
Сообщение отредактировал Composter - 20.10.2016, 14:05
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670

|
Цитата(ИОВ @ 20.10.2016, 14:01)  Тогда указывайте в проекте требования по заделке отв. в перекрытии после прокладки воздуховодов, а архитекторам выдайте задание на съёмную декоративную зашивку по их усмотрению. Вариант с обкладкой кирпичом не годится - не будет доступа к воздуховодам Фраза о заделке всегда присутствует в общих данных. А зачем доступ к воздуховодам? Там нет ничего, что требовало бы обслуживания. По поводу 6.10 в) - там говорится о стене обслуживаемого помещения. Там клапаны у меня стоят.
Сообщение отредактировал zhenekk - 20.10.2016, 14:16
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670

|
По поводу табл. 21 ФЗ...
В итоге получается, что можно замотать ватой на 60 мин все стояки.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(zhenekk @ 20.10.2016, 14:06)  А зачем доступ к воздуховодам? Там нет ничего, что требовало бы обслуживания. Изоляция не вечна. Колчев здесь указывал Цитата(Boris_Ka @ 21.9.2015, 11:46)  ... по ППР эксплуатирующая компания должна не реже чем раз в 6 месяцев оценивать состояние огнезащитного покрытия, что невозможно в данном случае. Например, для зашивки из ГКЛ в СП 163.1325800.2014 тоже сказано Цитата 7.3.3 Для обеспечения доступа к коммуникациям в ограждении шахты предусматривают ревизионные люки...
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.6.2011
Из: Пушкин
Пользователь №: 111283

|
там говорится не о стене, а о пересечении ограждающих строительных конструкций. не уверен, что ограждающая строительная конструкция "междуэтажное перекрытие" сделана для каждого помещения отдельно. мне кажется, что эта конструкция более велика и распространена по всему этажу. и таки воздуховод ее пересекает. я бы поставил все-таки клапан
|
|
|
|
|
20.10.2016, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Draft @ 20.10.2016, 14:03)  Прошу меня поправить, если я ошибаюсь. Согласно таблице №21 к Федеральному закону №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пределы огнестойкости междуэтажных перекрытий должны соответствовать REI15 минимум (5 степень пропустим). Согласно СП7 п.6.10 в) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами систем, обслуживающих производственные помещения.
zhenekk сказал, что В4 обслуживает производственные помещения
Таким образом, считаю что в перекрытии клапаны нужны Клапаны, конечно, не нужны! № 123-ФЗ, в т.ч. табл. 21, не регламентирует прокладку воздуховодов через перекрытия. Требования к транзитным воздуховодам в пределах обслуж. пож. отсека указаны в СП 7 (прилож. В). Кроме того, в СП 7 в разделе 6 указаны требования по установке пп-клапанов - там нет указаний о необходимости установки клапанов при пересечении перекрытий в общем случае Цитата(Draft @ 20.10.2016, 14:38)  там говорится не о стене, а о пересечении ограждающих строительных конструкций. не уверен, что ограждающая строительная конструкция "междуэтажное перекрытие" сделана для каждого помещения отдельно. мне кажется, что эта конструкция более велика и распространена по всему этажу. и таки воздуховод ее пересекает. я бы поставил все-таки клапан Давайте внимательно читать СП 7: Цитата 6.10 в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами: Т.е. речь идёт только об ограждающих конструкциях помещений перечисленных далее категорий, а не об ограждающих конструкциях этажа или всего здания. А требования к ограждающим конструкциям категорийных помещений приведены в СП 2 и СП 4, и тоже не распространяются на все остальные ограждения этажа/здания
|
|
|
|
|
20.10.2016, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3571
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ИОВ @ 20.10.2016, 14:56)  Клапаны, конечно, не нужны! № 123-ФЗ, в т.ч. табл. 21, не регламентирует прокладку воздуховодов через перекрытия. Требования к транзитным воздуховодам в пределах обслуж. пож. отсека указаны в СП 7 (прилож. В). Кроме того, в СП 7 в разделе 6 указаны требования по установке пп-клапанов - там нет указаний о необходимости установки клапанов при пересечении перекрытий в общем случае а я думал там про любое пересечение воздуховода.... но Вы оказались правы рис.3 пособия 7.91 подверждает что только в месте пересечения обслуживаемого помещения.
|
|
|
|
|
20.10.2016, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 20.10.2016, 15:33)  а я думал там про любое пересечение воздуховода.... но Вы оказались правы рис.3 пособия 7.91 подверждает что только в месте пересечения обслуживаемого помещения. Картинка, конечно, наглядно показывает. Но Вы вчитайтесь внимательно в текст п. 6.10 в) - там речь идёт только об ограждающих конструкциях категорийного (по перечню) помещения. При чём не любых ограждающих конструкций, а только с нормируемым пределом огнестойкости - это актуально в производственных помещениях, где отдельные участки/зоны выгорожены по соображениям доступа персонала, технологии и т.п. Т.о. при перегородке с ненормируемым пределом огнестойкости (это определяют технолог+архитектор) и клапан при пересечении такой перегородки ставить не требуется.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(zhenekk @ 20.10.2016, 13:23)  6.10 а) говорит о присоединение к коллекторам Коллеги, подскажите, пожалуйста. 1. п. 6.11 СП7 гласит, что клапан следует устанавливать в проёмах ограждений с EI. Но в п. 6.10 а) идёт речь о подключении сборного в-ховода к коллектору без привязки к ограждениям. К ограждению можно привязаться, когда один сборный в-ховод опускается с др. этажа как в указанном примере (см. приложение), но другой воздуховод находится на обслуживаем этаже и необязательно имеет ограждения в месте присоединения к коллектору. Может, какое недомыслие моё / составителей? 2. Действует ли на п. 6.10 а) допущение п. 6.22 об огнезащите вместо клапана, учитывая всё ту же безотносительность 6.10 а) к ограждениям?
Сообщение отредактировал Незнайка - 7.2.2018, 11:23
Прикрепленные файлы
6.10a.jpg ( 160,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
В п. 6.22 есть указания о мероприятиях при отсутствии огражд. констр. с нормир. пределом огнестойкости Цитата 6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции,...
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости ...
В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются, но не менее EI 15.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 7.2.2018, 13:51)  В п. 6.22 есть указания о мероприятиях при отсутствии огражд. констр. с нормир. пределом огнестойкости Т.е. это "другой случай", не дающий возможности обойтись одной только огнезащитой. Значит хоть я ПП клапан (со 2-го этажа) и поместил в перекрытии, но руководствуясь п. 6.10а, то я не могу заменить клапан на огнезащиту от перекрытия до венткамеры? Ограждение тут не участвует. А предел огнестойкости ПП клапана как у воздуховода, кот. в свою оч. определяем в соотв. приложением В? Правильно?
Сообщение отредактировал Незнайка - 7.2.2018, 14:55
|
|
|
|
|
8.2.2018, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
ИОВ, а вообще в чём логика п. 6.10а, когда сборный воздуховод с 1-го этажа присоединяется к коллектору на 1-м же этаже? Не ясно что от чего он осекает в случае пожара? Первый этаж от первого? Он не нужен.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Незнайка @ 8.2.2018, 16:30)  ИОВ, а вообще в чём логика п. 6.10а, когда сборный воздуховод с 1-го этажа присоединяется к коллектору на 1-м же этаже? Не ясно что от чего он осекает в случае пожара? Первый этаж от первого? Он не нужен Я приложил иллюстрацию из методики АВОК 5.5.1-2015, в кот. я дорисовал свой случай Такие же принципиалки есть и ТО 06-17640 Моспроекта. Ощущение, будто вариант, когда сборный воздуховод и коллектор могут располагаться на том же этаж какой-то частный случай, хотя это самая распространённая картина.
Прикрепленные файлы
_.jpg ( 28,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
9.2.2018, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Я думаю вы не правильно трактуете это пункт. Речь идет об общих коллекторах нескольких этажей, а не об коллекторе в переделах одного этажа. ....В многоэтажных зданиях допускается присоединять: - к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;
Сообщение отредактировал Wiz - 9.2.2018, 14:22
|
|
|
|
|
9.2.2018, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Wiz @ 9.2.2018, 14:22)  Я думаю вы не правильно трактуете это пункт. Речь идет об общих коллекторах нескольких этажей, а не об коллекторе в переделах одного этажа. ....В многоэтажных зданиях допускается присоединять: - к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов Спасибо за ответ! А какой из трёх случаев вам кажется верным?
Прикрепленные файлы
__copy.jpg ( 57,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
10.2.2018, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 9.2.2018, 15:10)  Спасибо за ответ! А какой из трёх случаев вам кажется верным? Вопрос - что за помещение на 1-ом этаже, в которое Вы подаёте приток от вентустановки в этом же помещении?
|
|
|
|
|
11.2.2018, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 10.2.2018, 12:37)  Вопрос - что за помещение на 1-ом этаже, в которое Вы подаёте приток от вентустановки в этом же помещении? Поправка, не в этом же помещении, а на этом же этаже. Установка в венткамере. Скажем, помещения общестенного назначения.
|
|
|
|
|
11.2.2018, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Тогда у Вас вообще не м.б. верт. коллектора при 2-х-эт. здании. Воздуховод в венткамере 1-го эт. с ответвлениями для 1-го и 2-го этажей является гориз. коллектором. Тогда смотрим кроме п. 6.10 а) такие указания Цитата 6.10 ...
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей.
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:
- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов Становится понятно, что формулировка п. 6.10 а) в отношении пп-клапанов на гориз. коллекторах чрезвычайно кривая - на самом деле при количестве 2...5 присоединений пп-клапаны устанавливать не требуется, а клапаны нужно устанавливать на 6-ом и далее присоединении. Обсуждали здесь, а тут давал ответ ББ (последний). Т.о., если Вы не подпадаете под перечень категорий п. 6.10 в), то пп-клапаны для Вашего случая вообще не требуются.
|
|
|
|
|
12.2.2018, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Спасибо, ИОВ! Для внутреннего употребления вашими комментариями правлю СП7. Цитата(ИОВ @ 11.2.2018, 23:51)  Тогда у Вас вообще не м.б. верт. коллектора при 2-х-эт. здании А если бы установка была в обслуживаемом помещении (общественном) без выделения в отдельную венткамеру, как вы предполагали сначала? Цитата(ИОВ @ 11.2.2018, 23:51)  Обсуждали Предвосхитили – попадался ваш разбор данного противоречия. В проекте измов к СП7 по моему ситуации не прояснили. Цитата(ИОВ @ 11.2.2018, 23:51)  Т.о., если Вы не подпадаете под перечень категорий п. 6.10 в), то пп-клапаны для Вашего случая вообще не требуются Ну, как Wiz сказал.
Сообщение отредактировал Незнайка - 12.2.2018, 10:22
|
|
|
|
|
12.2.2018, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 12.2.2018, 10:19)  А если бы установка была в обслуживаемом помещении (общественном) без выделения в отдельную венткамеру, как вы предполагали сначала? В случае 2-х и более этажей это бы не соответствовало/нарушало п. 7.9.1 или п. 7.9.3 СП 60. Поэтому меня и насторожила Ваша картинка.
|
|
|
|
|
12.2.2018, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 12.2.2018, 11:59)  В случае 2-х и более этажей это бы не соответствовало/нарушало п. 7.9.1 или п. 7.9.3 СП 60. Поэтому меня и насторожила Ваша картинка Ясно. А почему всё таки на графич. схемах и Моспроекта и АВОК изображают присоединение сборного в-ховода к верт. коллектору только со след. этажей, но не с обслуживаемого?
|
|
|
|
|
12.2.2018, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вы про вертикальный коллектор с воздушными затворами? Если горит самый нижний обслуж. этаж, то на нём уже есть дым. А все выше расположенные этажи уже защищаются воздушными затворами
|
|
|
|
|
15.6.2018, 11:29
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341904

|
Господа форумчане, добрый день! У меня к Вам вопрос (особенно к ИОВ). Есть производственное помещение категории В3. В объеме этого помещения планирую предусмотреть венткамеру. В венткамере хочу разместить оборудование (приток и вытяжка) для двух помещений-электрощитовой (категория В4) и лабораторий (категория Д). Системы для лаборатории и вэлектрощитовой по притоку и вытяжке-разные.Т.к. вытяжка из электрощитовой категории В4, то и венткамера будет категории В4. Из этой венткамеры, транзитом (в противопожарной изоляции) воздуховоды (приточные и вытяжные) будут обслуживать лаборатории (Д) и электрощитовую (В4). Кто ответит, нужны ли противопожарные клапаны на воздуховодах при выходе из венткамеры , которые будут обслуживать пом. лаборатории и электрощитовую.Я склоняюсь к тому, что НЕ нужны они (СП7. П.6.4…6.22) . Венткамеру не защищаем. Кто скажет, правильно ли я думаю? Всем спасибо!
|
|
|
|
|
20.6.2018, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
В описанном Вами варианте пп-клапаны не требуются. Вопросы: 1. Зачем в венткамере установлен выт. вентилятор для эл. щитовой? Не проще ли разместить его снаружи здания (на кровле) или в обслуживаемой электрощитовой? 2. М.б. стоит воспользоваться для эл. щитовой указанием п. 6.12 СП 7 и предусмотреть только вытяжную систему из неё?
|
|
|
|
|
22.6.2018, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341904

|
Цитата(ИОВ @ 20.6.2018, 8:50)  В описанном Вами варианте пп-клапаны не требуются. Вопросы: 1. Зачем в венткамере установлен выт. вентилятор для эл. щитовой? Не проще ли разместить его снаружи здания (на кровле) или в обслуживаемой электрощитовой? 2. М.б. стоит воспользоваться для эл. щитовой указанием п. 6.12 СП 7 и предусмотреть только вытяжную систему из неё? Большое спасибо что ответили! 1. В венткамере хочу разместить выт.вентилятор для электрощитовой, потому что, в стадии П данный вентилятор был просто размещен в объеме производственного помещения (которое ВЗ). В стадии П, всё оборудование (и приточное и вытяжное), которое обслуживало не производственные помещения (лаборатории,скрубберные, электрощитовые,комнату мастера,комнату отдыха) располагалась в открытую (без венткамер), в объеме основного производственного помещения (на антресолях). Снаружи и в обслуживаемом помещении не разрешают (хотя это и возможно и было бы с меньшей кровью).Остается только венткамера. 2. Не совсем понимаю, причем тут 6.12 СП7? Там же сказано,про переточные решетки , защищенные ПП от коридора. А у меня нет коридора.Есть наружная стенка и стенка в основное производственное помещение. И опять же по п.7.5.1 СП 60 переток только в размере одного крата (правда там ссылка на общественные и АБК). По стадии П воздухообмен произведен на растворение тепла (9,8 крат). Приток с резервным вентилятором (100%). Вытяжка без резерва. Я придерживаюсь такой же схемы. Только вентоборудование хочу расположить в венткамере.
|
|
|
|
|
23.6.2018, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(rounte66 @ 22.6.2018, 12:34)  2. Не совсем понимаю, причем тут 6.12 СП7? Там же сказано,про переточные решетки , защищенные ПП от коридора. А у меня нет коридора.Есть наружная стенка и стенка в основное производственное помещение. И опять же по п.7.5.1 СП 60 переток только в размере одного крата (правда там ссылка на общественные и АБК). По стадии П воздухообмен произведен на растворение тепла (9,8 крат). Приток с резервным вентилятором (100%). Вытяжка без резерва. Я придерживаюсь такой же схемы. Только вентоборудование хочу расположить в венткамере. Что мешает предусмотреть в нар. стене проём с возд. клапаном и (при необходимости) с фильтром? Или снаружи взрывоопасная среда? Пусть это и не Ваш случай, но для произв. пом-ний нет ограничений по расходу перетока из коридораЗабавно!. И что происходит в этой эл. щитовой при аварии выт. вентилятора? Куда денутся тепловыделения, требующие 10-ти-кратного воздухообмена? Тогда уже начинка щитов выйдет из строя или встанет по аварии.
|
|
|
|
|
25.6.2018, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341904

|
Цитата(ИОВ @ 23.6.2018, 8:32)  Забавно!. И что происходит в этой эл. щитовой при аварии выт. вентилятора? Куда денутся тепловыделения, требующие 10-ти-кратного воздухообмена? Тогда уже начинка щитов выйдет из строя или встанет по аварии. Я согласен с Вами. Но в стадии П, вытяжка была без резерва. И Заказчик не хочет платить за второй вентилятор. Да и п.7.2.9 СП 60 позволяет это делать на вполне законных основаниях. Так что, оставим это на совести разработчиков стадии П, т.к. Заказчик не прислушивается к нашим аргументам.
|
|
|
|
|
13.7.2018, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Здравствуйте! У меня вопрос к общественности про венткамеры, окна и СП7.13330. АБК. Помещения категории Д. Вент.камера общеобменки расположена у наружной стены. Есть окна.
Коллега утверждает, что окна необходимо заложить на основании п.8.1: "Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45"
Мне хочется оставить окна в помещении вент.камеры. Подскажите, верно ли трактует данный пункт коллега?
|
|
|
|
|
14.7.2018, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3571
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Ну все правильно говорит коллега .Хотите окна - ставьте огнестойкие , согласно таблице 24 из фз 123. Я думаю, дешевле будет заложить окна.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|