|
  |
Наружные резервуары для АПТ, Примечание раздела 9. СП.8.13130 |
|
|
|
25.5.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46376

|
Знает кто-нибудь, распространяется ли примечание раздела 9, СП 8.13130.2009 (требования к резервуарам для НАРУЖНОГО пожаротушения):
Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий.
… на случай автоматического внутреннего пожаротушения здания.
Ситуация: существующей пропускной способности сети водоснабжения не хватает для покрытия пожарного расхода на наружное пожаротушение, внутреннее пожаротушение гидрантами и автоматическое внутреннее водяное пожаротушение. Для обеспечения общего суммарного расхода на пожаротушение планируется расход на автоматическое водяное пожаротушение обеспечить путем устройства парка резервуаров за пределами здания с устройством насосной группы. Наружное пожаротушение и пожаротушение гидрантами обеспечить из наружной водопроводной сети.
Правомерно ли в этом случае рассчитывать объемы резервуаров для автоматического пожаротушения с учетом возможного одновременного пополнения резервуара из водопровода 1 категории.
Расчет: Максимальная производительность сети: 150 л/сек, Расход на наружное пожаротушение: 80 л/сек, Расход на внутреннее пожаротушение гидрантами: 22,8 л/сек, Расход на автоматическое пожаротушение: 110 л/сек;
При обеспечении наружной сети водопровода расходов на наружное пожаротушение и внутреннее пожаротушение гидрантами сеть имеет резерв: 150-80-22,8=47,2 л/сек;
При необходимости запаса воды на период тушения пожара в 1 ч, объем резервуаров составит: 110х3,6х1=396 куб.м, при одновременном пополнении расходов 47,2 л/сек, объем может быть уменьшен на 47,2х3,6=169,92 куб.м. Расчетный объем резервуаров составит 396-169,92=226,08 куб.м. Планируется устройство двух резервуаров по 150 куб.м. общим объемом 300 куб.м. за пределами здания, запитываемыми от наружного водопровода, подземно.
Возможно ли учитывать одновременное пополнение резервуара в этом случае?
Требуется ли в этом случае обеспечивать подъезд и площадку для пожарных машин?
Сообщение отредактировал kondictv - 25.5.2015, 11:20
|
|
|
|
|
25.5.2015, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Возможно ли учитывать одновременное пополнение резервуара в этом случае? Возможно. Цитата Требуется ли в этом случае обеспечивать подъезд и площадку для пожарных машин? Наличие пополнения на это требование никак не влияет.
|
|
|
|
|
15.6.2015, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284

|
Добрый день! Задам вопрос и в этом разделе.
Имеется производственное здание. Считаю объём резервуара (пруд) для пожаротушения. На наружное пожаротушение 216м3, на внутреннее 108м3, а вот сколько брать на автоматическое я не знаю, эту цифру будут давать пожарники. Но до пожарников ещё далеко, а для предварительного согласования нужна циферка, хотя бы примерная. В здании будет ткацкое производство со складами. Строительный объём 41860 м3, степень огнестойкости 2, категория пож.опасности В, степень функциональной опасности Ф5. Буду очень признателен за помощь.
|
|
|
|
|
15.6.2015, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Берите 440 м3.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 15.6.2015, 16:03
|
|
|
|
|
12.1.2017, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
здравствуйте! тоже интересует ответ на первый вопрос - неужели Sindarkon прав? считал, что этот пункт учитывается для заполнения резервуара в течение 24 часов (*например 24 ч..). считал, что объем резервуара = пож. расход на время тушения без учета пополнения. подскажите пожалуйста!
|
|
|
|
|
12.1.2017, 10:56
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3616
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Написано же - допускается учитывать пополнение резервуара во время пожара, если пополнение осуществляется системами 1 и 2 категорий
|
|
|
|
|
12.1.2017, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
а как же 2. В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов. ?
и еще: пополнение по пожарным рукавам (от сущ гидранта на пож водопроводе) является системой водоснабжения 1 или 2 категории?) и даже если предусматривать пополнение по трубопроводу с автоматической задвижкой по уровню (прибавляется проблема с разрывом струи если от ХПВ), то для обеспечения хотя бы 2 категории (не более 6 ч перерыва в случае аварии на питающем трубопроводе) потребуется дублирование питающего водопровода и задвижки с приводом?)) совсем не факт, что трубопровод или задвижку можно отремонтировать за 6 часов..
Сообщение отредактировал maob - 12.1.2017, 11:18
|
|
|
|
|
12.1.2017, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата а как же Ёмкость резервуаров с учётом пополнения будет обеспечивать время тушения 3 ч. Цитата и еще Поскольку во ВНИИПО сидят какие-то лодыри, они до сих пор не удосужились прописать отдельные требования для резервуаров, снабжающих насосные станции, и резервуаров, тушение из которых осуществляется напрямую. Отсюда и идиотские рукава. СП8 и СП10 - это тексты 50-х годов прошлого века. Цитата потребуется дублирование питающего водопровода и задвижки с приводом? Да, дублирование. Пополнение в процессе тушения всегда должно осуществляться по двум вводам.
|
|
|
|
|
12.1.2017, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(maob @ 12.1.2017, 12:08)  и даже если предусматривать пополнение по трубопроводу с автоматической задвижкой по уровню (прибавляется проблема с разрывом струи если от ХПВ).... Одной задвижкой не обойтись, т.к. при небольшом расходе резервуар будет быстро пополняться от горводопровода и задвижку придётся постоянно открывать и закрывать. Я в таких случаях после элекрозадвижки ставлю наполнительный клапан, например https://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...g_gr-fv300.htmlТакой клапан можно в принципе и без электрозадвижки ставить, но "Мосводоканалу " без электрозадвижки не нравится. Вместо электрозадвижки можно ставить поворотный затвор с электроприводом.
|
|
|
|
|
8.2.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928

|
Sindarkon, BTS, спасибо! BTS - при максимальном пожарном расходе пополнение вряд ли будет больше, но если, например, откроют 1 ПК, то соглашусь. интересное замечание)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|