В здании предусмотрены три разные интенсивности орошения: 0,08, 0,12, 0,18 л/с/м2 для разных пож. отсеков. Вопрос: при использовании одного типа оросителей (н-р, TY 3251) можут ли обеспечиваться разные интенсивности орошения? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.5.2015, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Можут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 25.5.2015, 17:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



Приложу примерный расчетик:
Допустим S=12 м2, i=0,18 л/с*м2, Р=30 МПа.
S=3,14*2*2=12,56 м2.
При TY 3251 (К=80.6): 2*2*3,14*0,18=2,26 л/с - (кол-во воды,вылитое в пределах круга 12 м2)
Общий расход: Q=K*Корень Р=0,42*корень 30=2,3 л/с*м2.
Q=2,3-2,26=0,04 л/с*м2 - (кол-во воды, вылитое за пределы радиуса),что составляет 1,74% от общего расхода.

дайте критику или направте в нужное русло. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.5.2015, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Fox222 @ 25.5.2015, 17:03) *
Приложу примерный расчетик:
Допустим S=12 м2, i=0,18 л/с*м2, Р=30 МПа.
S=3,14*2*2=12,56 м2.
При TY 3251 (К=80.6): 2*2*3,14*0,18=2,26 л/с - (кол-во воды,вылитое в пределах круга 12 м2)
Общий расход: Q=K*Корень Р=0,42*корень 30=2,3 л/с*м2.
Q=2,3-2,26=0,04 л/с*м2 - (кол-во воды, вылитое за пределы радиуса),что составляет 1,74% от общего расхода.

дайте критику или направте в нужное русло. unsure.gif

Если посмотреть карты орошения ТУСО, можно убедиться, что за радиус 2м уходит значительно большая часть расхода,чем 2%. Однако поскольку для спринклеров ТУСО нет таких номограмм, как для спринклеров бийской спецавтоматики, приведённая Fox222 метода часто проходит ,при ссылке( с умным видом smile.gif ) на ГОСТ Р 51043-2002 и неготовности эксперта вникать в некоторые тонкости указанного ГОСТ.
Вопрос об интенсивности был и продолжает оставаться притчей во языцех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 26.5.2015, 8:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



ну что ж рискнем) sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 26.5.2015, 15:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



Возникла проблемка. Зак просит приложить карту орошения, но к подобному расчету она не совсем подойдет, т.к. расход выходящий за пределы нужного радиуса должен быть 50% от общего, а у меня всего то 2%. Как выкрутится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.5.2015, 18:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Fox222 @ 26.5.2015, 15:49) *
Возникла проблемка. Зак просит приложить карту орошения, но к подобному расчету она не совсем подойдет, т.к. расход выходящий за пределы нужного радиуса должен быть 50% от общего, а у меня всего то 2%. Как выкрутится?

Если он такой грамотный, предложите ему Бийск вместо Тусо. Там и карты, и номограммы. В предыдущем посте я не случайно сделал оговорку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 27.5.2015, 8:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



Неоднократно предлагали Бийские, но ТЗ на Tyco (оборудование,оросители). tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных