> Вопрос: Огнезащита опорной стальной пластины стоек
Archigeo
сообщение 25.5.2015, 19:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 268610



Здравствуйте, коллеги!

Необходимо предусмотреть огнезащиту опорной стальной плиты стойки 700х700х60.
Она вылезает из чистого пола, из нее торчат анкерные болты М30.
Необходима огнестойкость 150 мин.
Хочу залить ее ц.п. раствором, и далее на получившееся основание ставить кирпич для огнезащиты стойки.
Балки будут защищаться огнематами организацией, которая выполнит по ним проект огнезащиты.
По стойкам и опорным плитам, они будут ссылаться на мои узлы.

Ссылка на чертеж в pdf

Помогите, пожалуйста, рассчитать толщину раствора или назначить, сославшись на какой-либо документ.
Также хочу спросить, можно ли заливать плиту только на высоту болтов, чтобы их верх совпадал с верхом раствора,
или необходимо залить выше болтов на получившуюся в результате расчета величину?

Картинка к вопросу

Правильно ли я понимаю, что пож. инспектор попросит расчет толщины раствора,
и его нужно будет предоставить?

Заранее благодарю за помощь.
Обратиться по вопросу не к кому, задача стоит.

С уважением,
Георгий

Сообщение отредактировал Archigeo - 25.5.2015, 19:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 280,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 212,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radium
сообщение 29.5.2015, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 216828



Здесь, стр 225. Пожарному инспектору не показывайте эту табличку, он может сказать, что она - детская. Эта табличка только для нашего брата-акробата (архитекторов и инженеров-проектировщиков). Пожарные инспекторы это считают по особой методике, но результат - скорее всего такой же.
По поводу болтов для прочности - не важно. Чтобы не было вопросов лучше спрячьте на толщину защиты конструкций по огнестойкости, (и подтеков ржавых чтобы не было, если открытой подливку оставите без облицовки).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________lib1061.djvu ( 16,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archigeo
сообщение 1.6.2015, 10:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 268610



radium, спасибо за ответ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентиновна
сообщение 30.1.2016, 13:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.8.2012
Пользователь №: 161596



А зачем, интересно, кирпичом то обкладывать? Это же прошлый век. Вполне хватило бы огнезащитной штукатурки типа такой: http://zpo-obereg.ru/catalog/ognezashchitn...bereg-shos-911/.
Намного проще и технологичней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных