|
  |
Дымоудаление из подвала жилого здания |
|
|
|
26.5.2015, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137401

|
Добрый день!нужна помощь в принятии окончательного решения: суть такова есть жилой дом высотой больше 28 м с подвалом, в котором размещаются кладовки для жильцов! не могу определится делать или не делать дым из коридоров в этого подвала по СП 7 п.7.2 "а" вроде как требуется делать, Но мучают сомнения
|
|
|
|
|
26.5.2015, 15:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137401

|
забыл сказать что АР и разработчик ППМ видимо не особо переживают на счет не соответствие с СП 4.13130 п.5.2.8 так что говорят "кладовые будут"
|
|
|
|
|
26.5.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Сообщается ли подвальный этаж с надземными этажами (лифт, ЛК)? Если нет, смотрите п. 7.2 б), считая, что постоянного пребывания нет
|
|
|
|
|
26.5.2015, 18:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137401

|
лифт есть ,НО выход через изолированный "поддуваемый" холл! Л/К только на улицу выход
|
|
|
|
|
26.5.2015, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Alex_login @ 26.5.2015, 19:23)  лифт есть ,НО выход через изолированный "поддуваемый" холл! Л/К только на улицу выход Давайте уточнять у АР, какой лифт опускается в подвал. Если это лифт для перевозки пож. бригад, то каков его алгоритм работы при пожаре. Если в режиме "перевозка пож. подразделений" лифт опускается в подвал, то придётся предусматривать ДУ из подвала (п. 7.1 СП 7). Если при пожаре этот лифт в подвал не опускается, то Цитата смотрите п. 7.2 б), считая, что постоянного пребывания нет
|
|
|
|
|
27.5.2015, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137401

|
лифт для ПП, но АР сделали его из "своего собственного видения ППМ" и при этом считая что противодымная вентиляция должна быть в коридорах подвала; разработчик/специалист ППМ по факту отсутствует! лифт сделал" помоему" из соображения- для жильцов,что б могли в кладовые спустится, а тип его ПП "так на всякий случай", а этот всякий случай естественно и притягивает за уши и дым и подпоры...
дым из коридора по 7.2 б думаю не смогу в доказать в экспертизе, так как если б хотя бы было сообщение с 1 этажем и како либо техпомещение распологалало в зоне этих кладовых то как нибудь криво смог бы доказать необходимость по 7.2 б(играя словами временное/постоянных раб мест).
Сообщение отредактировал Alex_login - 27.5.2015, 10:56
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Alex_login @ 27.5.2015, 10:48)  лифт для ПП, но АР сделали его из "своего собственного видения ППМ" и при этом считая что противодымная вентиляция должна быть в коридорах подвала; разработчик/специалист ППМ по факту отсутствует! лифт сделал" помоему" из соображения- для жильцов,что б могли в кладовые спустится, а тип его ПП "так на всякий случай", а этот всякий случай естественно и притягивает за уши и дым и подпоры... 1. Интересно, а как решается в этом доме вопрос с МГН? У нас уже давно в таких домах заставляют из-за МГН предусматривать лифты для пожарных, зоны безопасности МГН 2. Алгоритмы движения лифтов при обычной эксплуатации и при пожаре - разные. Иногда я добиваюсь у АР, чтобы при пожаре этот лифт по алгоритму в подвал не опускался Цитата(Alex_login @ 27.5.2015, 10:48)  дым из коридора по 7.2 б думаю не смогу в доказать в экспертизе, так как если б хотя бы было сообщение с 1 этажем и како либо техпомещение распологалало в зоне этих кладовых то как нибудь криво смог бы доказать необходимость по 7.2 б(играя словами временное/постоянных раб мест). А при чём техпомещение и пост. раб места? Читайте то, что написано в нормах, а не фантазируйте. Цитата 7.2 б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей; Неужели в кладовых жильцов пост. пребывание?
Сообщение отредактировал ИОВ - 27.5.2015, 11:20
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137401

|
1. Интересно, а как решается в этом доме вопрос с МГН? У нас уже давно в таких домах заставляют из-за МГН предусматривать лифты для пожарных, зоны безопасности МГН 2. Алгоритмы движения лифтов при обычной эксплуатации и при пожаре - разные. Иногда я добиваюсь у АР, чтобы при пожаре этот лифт по алгоритму в подвал не опускался -уверяют АР что мгн не будет там-но я сомневаюсь что так будет по честному А при чём техпомещение и пост. раб места? Читайте то, что написано в нормах, а не фантазируйте. -игра слов постоянное предывание/пост рабочее место-суть одна же 2 ч на рабместе или помещение Неужели в кладовых жильцов пост. пребывание? -простите это конечно решается на ТХ, но кто скажет что кто нибудь будет из жильцов условно картошку перебирать в кладовых 2-3 часа или что нибудь в таком роде делать?
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Alex_login @ 27.5.2015, 11:24)  -простите это конечно решается на ТХ, но кто скажет что кто нибудь будет из жильцов условно картошку перебирать в кладовых 2-3 часа или что нибудь в таком роде делать? Так это в любой кладовой - зайдёт кладовщик и начнёт ящик гвоздей полдня пересчитывать по штуке  Вы ведь спрашиваете совета, а следовать ему не обязаны.
Сообщение отредактировал ИОВ - 27.5.2015, 11:48
|
|
|
|
|
27.5.2015, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов. (384-фз) предусмотрено означает, что должен быть кладовщик, либо кто то другой, который по должностной инструкции должен приходить каждый день туда и находится не менее 2 часов. В подвалах в большинстве случаев располагается итп и насосные, согласно вашей логике если они присутвуют то тоже нужно делать ду из коридора? Очень странно что в здании выше 28 метров нету зоны мгн. ИОВ прав если есть рассечка, то ДУ делать из подвала не нужно. У меня было несколько объектов с серверными,ИТП,насосными в подвале, ни разу эксперт не написал по этому поводу замечание.
Мне прям инетресно как вы будете проходить экспертизу без ППМ.
Сообщение отредактировал Composter - 27.5.2015, 12:37
|
|
|
|
|
27.5.2015, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
ПП РФ № 87: 26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать: в текстовой части д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;
27. Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" должен содержать:
в текстовой части а) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия;
в графической части д) поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 14:29
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137401

|
Цитата(Composter @ 27.5.2015, 12:35)  помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов. (384-фз) предусмотрено означает, что должен быть кладовщик, либо кто то другой, который по должностной инструкции должен приходить каждый день туда и находится не менее 2 часов. В подвалах в большинстве случаев располагается итп и насосные, согласно вашей логике если они присутвуют то тоже нужно делать ду из коридора? Очень странно что в здании выше 28 метров нету зоны мгн. ИОВ прав если есть рассечка, то ДУ делать из подвала не нужно. У меня было несколько объектов с серверными,ИТП,насосными в подвале, ни разу эксперт не написал по этому поводу замечание.
Мне прям инетресно как вы будете проходить экспертизу без ППМ. Мне говорят что можно как то обосновать ДУ из коридора с помощью техпомещений в том числе скажем помещение для диспетчера или кого нибудь эдаково-слова АР т.к. ППМщик явно слив. зоны МГН-я считаю (т.е. безучастия спеца по ППМ) будут в Лифтхолах прятатся а про экспертизу-мне самому как то страшновато(
Сообщение отредактировал Alex_login - 27.5.2015, 14:34
|
|
|
|
|
27.5.2015, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Alex_login @ 27.5.2015, 14:29)  Мне говорят что можно как то обосновать ДУ из коридора с помощью техпомещений в том числе скажем помещение для диспетчера или кого нибудь эдаково-слова АР т.к. ППМщик явно слив. Т.е. из-за Вашего горячего желания предусмотреть ДУ в этом подвале, придётся ещё отапливать и вентилировать пом-е диспетчера? При том, это будет пом-е без ест проветривания со всеми вытекающими для вентиляции последствиями. А Вы представляете, в какие деньги для Заказчика выльется это Ваше горячее желание в комплексе?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|