|
  |
Подскажите, будет ли смешиваться вода при разности давлений? |
|
|
|
27.5.2015, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208070

|
Будет ли на выходе смешиваться вода или вытекать будет только та, в которой давление выше (горячая)?
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 404,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Zyn @ 27.5.2015, 11:58)  Будет ли на выходе смешиваться вода или вытекать будет только та, в которой давление выше (горячая)? Будет, хотя и не сильно много. А чего в горячей давление больше? Она ж обычно из холодного берется с последующим нагревом...
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Zyn @ 27.5.2015, 10:58)  Будет ли на выходе смешиваться вода или вытекать будет только та, в которой давление выше (горячая)? Нет конечно. Редуктор на 3 бар будет просто закрыт постоянно, если редуктор на 4 бар будет держать давление в 4. Если на излив, т.е. после редукторов будет меньше 3 бар - тогда будет смешиваться..
|
|
|
|
|
27.5.2015, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208070

|
Цитата(lovial @ 27.5.2015, 11:22)  Будет, хотя и не сильно много. А чего в горячей давление больше? Она ж обычно из холодного берется с последующим нагревом... Хочу настроить разность давления, чтобы автоматизировать процесс переключения на бойлер, при отключении горячей воды (чтобы не крутить краны). Вот только беспокоит, что будет паразитный подмес холодной воды из бойлера (выключенного из электросети) в горячую, при открытом смесителе. Схему нарисовал упрощённо, для лучшего понимания процесса. Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2015, 11:38)  Нет конечно. Редуктор на 3 бар будет просто закрыт постоянно, если редуктор на 4 бар будет держать давление в 4. Если на излив, т.е. после редукторов будет меньше 3 бар - тогда будет смешиваться.. Немного не понял ответа. Т.е. если внизу на красной трубе разместить кран и закрыть его, то понятно, что вода не будет смешиваться, в том числе и по причине того, что за редукторами стоят обратные клапаны. А если открыть этот кран, то вода пойдёт тёплая, в каком-то пропорциональном соотношении от разности давления, или же будет выходить только горячая вода? Кажется, стал догадыватся... Если перед краном давление будет более 3 бар, но менее 4 (немного приоткрыт), то пойдёт только горячая вода, а если больше открыть, то пойдёт тёплая вода, в определённой пропорции?
Сообщение отредактировал Zyn - 27.5.2015, 13:57
|
|
|
|
|
27.5.2015, 14:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Zyn @ 27.5.2015, 13:47)  Хочу настроить разность давления, чтобы автоматизировать процесс переключения на бойлер, при отключении горячей воды (чтобы не крутить краны). Вот только беспокоит, что будет паразитный подмес холодной воды из бойлера (выключенного из электросети) в горячую, при открытом смесителе. Схему нарисовал упрощённо, для лучшего понимания процесса.
Немного не понял ответа. Т.е. если внизу на красной трубе разместить кран и закрыть его, то понятно, что вода не будет смешиваться, в том числе и по причине того, что за редукторами стоят обратные клапаны. А если открыть этот кран, то вода пойдёт тёплая, в каком-то пропорциональном соотношении от разности давления, или же будет выходить только горячая вода? Кажется, стал догадыватся... Если перед краном давление будет более 3 бар, но менее 4 (немного приоткрыт), то пойдёт только горячая вода, а если больше открыть, то пойдёт тёплая вода, в определённой пропорции? Да. Но не понятно зачем Вам редукторы - достаточно обратных клапанов.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 16:45
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208070

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2015, 14:51)  Да. Но не понятно зачем Вам редукторы - достаточно обратных клапанов. Если даже поставить два клапана на вводах в квариру (на хвс и гвс) и два на бойлере (на входе и выходе), то если не крутить краны, из холодного бойлера будет подмешиваться холодная вода в систему гвс. Как-то можно автоматизировать, чтобы при отключении гвс, при переходе на бойлер не крутить краны?
|
|
|
|
|
27.5.2015, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Zyn @ 27.5.2015, 17:45)  Если даже поставить два клапана на вводах в квариру (на хвс и гвс) и два на бойлере (на входе и выходе), то если не крутить краны, из холодного бойлера будет подмешиваться холодная вода в систему гвс. Как-то можно автоматизировать, чтобы при отключении гвс, при переходе на бойлер не крутить краны? Систему опишите... как бойлер связан с ГВС, ХВС, рециркуляцией. Я так понимаю, при отключении ГВС надо еще и электропитание бойлера включать?
|
|
|
|
|
27.5.2015, 18:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Zyn @ 27.5.2015, 16:45)  Если даже поставить два клапана на вводах в квариру (на хвс и гвс) и два на бойлере (на входе и выходе), то если не крутить краны, из холодного бойлера будет подмешиваться холодная вода в систему гвс. Как-то можно автоматизировать, чтобы при отключении гвс, при переходе на бойлер не крутить краны? Один шаровой кран закрыть, а другой открыть - в чём проблема? Всё равно из розетки выдёргивать вилку руками. Всё остальное - менее надёжно.
|
|
|
|
|
27.5.2015, 19:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208070

|
Цитата(lovial @ 27.5.2015, 17:05)  Систему опишите... как бойлер связан с ГВС, ХВС, рециркуляцией. Я так понимаю, при отключении ГВС надо еще и электропитание бойлера включать? После счётчиков ХВС и ГВС стоят обратные клапана, затем фильтры тонкой очистки, редуктора и коллекторы. На входе в бойлер стоит штатный обычный предохранительный клапан (в котором находится таже клапан обратный). На выходе бойлера обратный клапан (вместо крана), который подсоединен к фильтру тонкой очистки и далее через редуктор на коллектор ГВС.
Сообщение отредактировал Zyn - 27.5.2015, 19:26
|
|
|
|
|
27.5.2015, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208070

|
Цитата(lovial @ 27.5.2015, 17:05)  Я так понимаю, при отключении ГВС надо еще и электропитание бойлера включать? Да, электропитание включается при отключении горячей воды.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|