> Наружное пожаротушение, не хватает давления
armalex
сообщение 27.5.2015, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175126



приветствую.
2 вопроса не могу решить никак.
объект в москве 15м3, по ТУ берем воду из 400мм (10м. вд. с.). Для гидранта нужно мин 10м, т.е. нужен насос.
1 вопрос: можно насосы ставить в здании и вывести обратно во двор к гидрантам(5 метров от здания), или может выводить пожарные патрубки снаружи здания?
2 вопрос: обсуждался уже но так до конца не понял от ответов - по ТУ естественно 110л/с, но по таблице 3 по категории 15л/с. так какой брать?
и самое интересное во всем этом это давление, как может быть в сети 10 (геодезическая отметка верх трубы, т.е. еще меньше 10-и), когда на нем стоят гидранты у которых мин 10м (уровень земля)?
Спасибо заранее за потраченное время.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2015, 8:57
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не путайте пьезометр и напор в точке врезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
armalex
сообщение 17.6.2015, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175126



Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2015, 9:57) *
Не путайте пьезометр и напор в точке врезки.


Все решил уже, съездил к ним, поднял вопрос, что по ТУ вы даете 10м.в.ст., как нам быть, ведь только в колонке и гидранте мы теряем 10м, + еще шланг, отметки и т.д.
по ТУ было 2 гидранта на территории один покрывал другой пол здания (нужен был еще один)
в итоге походили по месту, влезли в колодцы(по другим вопросам) и нашли еще 2 гидранта (которых не было в ТУ).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2015, 12:57
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(armalex @ 17.6.2015, 9:13) *
Все решил уже, съездил к ним, поднял вопрос, что по ТУ вы даете 10м.в.ст., как нам быть, ведь только в колонке и гидранте мы теряем 10м, + еще шланг, отметки и т.д.
по ТУ было 2 гидранта на территории один покрывал другой пол здания (нужен был еще один)
в итоге походили по месту, влезли в колодцы(по другим вопросам) и нашли еще 2 гидранта (которых не было в ТУ).

Как всё запущено.. Повезло Вам, а то насмешили бы в проекте. Почитайте учебник Абрамова что ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 22:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных