> Пожарная подставка, ПЭ/Сталь?
Setvk
сообщение 27.5.2015, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Здравствуйте, уважаемые Спецы! Проектирую Наружный водопровод из ПЭ и сразу же встал в ступор с вопросом об установке пожарных гидрантов =\
Существуют и применяются ли ПП из ПЭ либо устанавливать стальные? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.5.2015, 15:54
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да как угодно. Можете ПЭ поставить - у Икапласта есть тройник неравнопроходной с установленной на заводе втулкой и фланцем под гидрант. Можете перейти в колодце на сталь и к стальному тройнику приварить патрубок с фланцем под гидрант. Можно чугунную подставку по ГОСТ 5525 поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных