> Вентиляция в ДОУ, кратности воздухообмена
Rim9600
сообщение 28.5.2015, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141229



Доброго времени суток! Не сталкивалась ранее с ОВ в ДОУ. Прошу разъяснить, почему так расходятся кратности воздухообмена в проектах. в СП 118.13330.2012, САнПИн2.4.3049-13 не ншла ответа
Дано: Два ДОУ. в одном городе. помещения стиральной и гладильной.
в первом проекте гладильная 4крат по притоку, 6 по вытяжке
постирочная 10-приток, 13-вытяжка.
во втором проекте по 5 крат приток и вытяжка в обоих помещениях
где истина?? по какому документу смотреть необходимую кратность??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 28.5.2015, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Берите по СанПиНу, он главнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rim9600
сообщение 28.5.2015, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141229



Цитата(Sinitschkina @ 28.5.2015, 3:14) *
Берите по СанПиНу, он главнее

по какому СанПину? в 2.4.3049-13 нет такого помещения. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=175 тут тоже разногласия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 28.5.2015, 13:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Тогда трясите технологов, пусть дают задание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.5.2015, 23:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Есть недействующее пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование детских дошкольных учреждений", в нём таблица 21 с указанием кратностей для гладильной и стиральной. Договоритесь с Технологами, чтобы они выдали Вам указанные кратности в задании на ОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.5.2015, 23:49
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Риммочка @ 28.5.2015, 10:32) *
Доброго времени суток! Не сталкивалась ранее с ОВ в ДОУ. Прошу разъяснить, почему так расходятся кратности воздухообмена в проектах. в СП 118.13330.2012, САнПИн2.4.3049-13 не ншла ответа
Дано: Два ДОУ. в одном городе. помещения стиральной и гладильной.
в первом проекте гладильная 4крат по притоку, 6 по вытяжке
постирочная 10-приток, 13-вытяжка.
во втором проекте по 5 крат приток и вытяжка в обоих помещениях
где истина?? по какому документу смотреть необходимую кратность??

А что у вас (и у них в городе в проектах) с ассимиляцией теплопритоков?
Считали?
Мы обычно ставим кондиционер - иначе вы все 30 крат получите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных