> не типичная схема, расчеты
Азычь
сообщение 28.5.2015, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



Всем привет. столкнулся с не совсем обычной схемой, есть вопросы - жилой комплекс - 5 блок- секций (6эт.), насосная станция одна для всего здания, тепловой узел ГВС для каждой секции свой. Не могу додумать как посчитать гидравлику на участке например любой средней секции, если например веду расчет только на холодный водопровод, смущает транзитная вода посл.секции. Как принимать расход по участкам в таком случае? Свой расход ХВС расчитываемой секции + общ.расход транзитной воды? Запутался, для понимания сути вопроса скину схему.

Сообщение отредактировал Азычь - 28.5.2015, 9:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 28.5.2015, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



файл порчен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Азычь
сообщение 28.5.2015, 11:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



Цитата(PesPes @ 28.5.2015, 11:35) *
файл порчен.


скачал сам - все открылось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.5.2015, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я в таких случаях считаю такие участки, как разних потребителей:
потребитель 1 это холодная вода
потребитель 2 - гарячая вода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных