Имеются несколько одинаковых ЧП. Нужно ими одновременно управлять одним и тем же сигналом. Управление сухой контакт - пуск, 0-10В - скорость.
Поскольку подать нужно одинаковые сигналы, есть мысль входы запараллелить. Какого производителя буду частотники - неизвестно. У некоторых дискретные входы для подачи команды сажаются на COM, у некоторых на +24В выходящие из этого же ЧП.
Думаю, если ЧП будут управляться от COM и их объединить, то всё будет ок. Сомнения вызывают объединения +24В, не будет ли выравнивающих токов из одного ЧП в другой. Может взять +24 только с одного ЧП и раздать остальным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 28.5.2015, 21:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Аналоговые входы соединить параллельно, а на дискретные входы, если часть работает с общим 0, а часть с общим +, поставить реле с нужным количеством контактов. А вообще во многих ЧП есть переключатель для выбора общего вывода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 28.5.2015, 21:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



лучше розвяжитесь релюшками + 2 аналоговыми выходами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PA3JluBHOE
сообщение 28.5.2015, 23:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



Цитата(WRybkin @ 28.5.2015, 21:32) *
Аналоговые входы соединить параллельно, а на дискретные входы, если часть работает с общим 0, а часть с общим +, поставить реле с нужным количеством контактов. А вообще во многих ЧП есть переключатель для выбора общего вывода.


Т.е. если все ЧП с общим +, то их + объединить можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 28.5.2015, 23:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



шлейфом их - AI-AO-AI-AO...
ну или по сетке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 28.5.2015, 23:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Минус общий.
А потом хоть минусом, хоть плюсом управляйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.5.2015, 1:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



не все источники AO могут "снабжать" больше одного AI (имея ввиду его сопротивление внутреннее). Нужно проверять .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PA3JluBHOE
сообщение 29.5.2015, 2:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



Цитата(vladun @ 29.5.2015, 1:14) *
не все источники AO могут "снабжать" больше одного AI (имея ввиду его сопротивление внутреннее). Нужно проверять .


Входное сопротивление аналоговых входов ЧП обычно >100кОм. Перегрузить ими АО трудно.
Вопрос скорее про DI и их общую точку. Они бывают по +24В управляются, который выходит из самого частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.5.2015, 4:33
Сообщение #9


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Что (какой контроллер) управляет частотниками?
Может Модбас сделать?
И управление и инфу снимите.
Модбас сейчас даже в самых простых частотниках есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 29.5.2015, 5:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(PA3JluBHOE @ 29.5.2015, 0:22) *
Сомнения вызывают объединения +24В, не будет ли выравнивающих токов из одного ЧП в другой. Может взять +24 только с одного ЧП и раздать остальным?

Сомнение верное, не надо так делать. То есть используйте один из ПЧ в качестве источника напряжения 24 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.5.2015, 11:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Михайло @ 29.5.2015, 5:05) *
Сомнение верное, не надо так делать. То есть используйте один из ПЧ в качестве источника напряжения 24 В.


Так тоже делать не надо! Есть правило (аксиома, если хотите) - РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАВСТВУЙ.
Разделители
Разделение цифровых я бы вообще делал на оптронах с внешним питанием. Брать 24 вольта с одного ПЧ - может дорого обернуться в общей надежности системы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.5.2015, 12:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(PA3JluBHOE @ 29.5.2015, 3:35) *
Входное сопротивление аналоговых входов ЧП обычно >100кОм. Перегрузить ими АО трудно.
Вопрос скорее про DI и их общую точку. Они бывают по +24В управляются, который выходит из самого частотника.

это не так...

Прикрепленный файл  Ainput.jpg ( 43,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51



т.е. на порядок меньше...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.5.2015, 14:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



решений мильён

блок искрозащиты, ПЛК и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.5.2015, 19:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



+10
Шестой год в работе станция на два насоса, в которой сигнал датчика идет сквозняком из одного ЧП в другой, а из "другого" в контроллер (китаец ARRAY) - долго я не заморачивался надо сказать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 29.5.2015, 21:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



думаю можно все запараллелить, дискретные по тому что в любых частотниках подразумевается использование внешних активных сигналов, и от параллельного включения источников питания вроде то же еще никто не умирал, а аналоговые сколько раз пробовал - нихига страшно, максимум канал просядет вместо 0-10В выдаст 0-9В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 29.5.2015, 22:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(PA3JluBHOE @ 28.5.2015, 23:00) *
Т.е. если все ЧП с общим +, то их + объединить можно?

ВЫ соединили аналоговые входы по -. + можно объединять, если у дискретных и аналоговых входов гальванически развязанные питания. Но это врядли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko_0808
сообщение 30.5.2015, 11:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154937



Моё мнение.
Поставить в Щит столько релюх сколько будет частотников, каждый частотник запускать со своей рехюхи, а уж с релюхами в щите делать всё что вздумается. 0-10 В на каждый частотник с отдельного выхода контроллера =), и технология может поменяться и желание заказчика.
С ModBus на частотниках опыт был, мне не понравилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 30.5.2015, 11:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Niko_0808 @ 30.5.2015, 11:32) *
С ModBus на частотниках опыт был, мне не понравилось.
А мне понравилось. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 30.5.2015, 16:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



+100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PA3JluBHOE
сообщение 9.8.2015, 22:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



При объединении по "-" всё работало хорошо с одинаковыми частотниками. При объединении разных ЧП LS IC5 и IDC серии E: IDC пуск вентилятора отрабатывал нормально, а LS не воспринимал команду. Но, если после пуска отсоединить проводок DI (P1) от LS и прикрутить обратно на клемму - он запускал вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 10.8.2015, 17:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Если использовать внутреннее питание для дискретных входов, достаточно развязать диодами, т.е. и без релюх нормально.
Если один внешний источник питания, то вообще без проблем. Сейчас наверно уже все частотники так могут.
Прикрепленный файл  1.PNG ( 57,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79


Многие частотники могут транслировать задание частоты на свой аналоговый выход. Хотя запараллелить 0-10В на несколько входов, тоже полне рабочее решение.

Сообщение отредактировал Олег_ - 10.8.2015, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovka165
сообщение 3.9.2015, 13:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Не раз так делал, с одного аналогового выхода контроллера управлял тремя частотниками и просадки почти не было, ну а если будет, то можно кривую подстроить чуток.
Что касается цифровых входов, нужно смотреть схему подключения конкретной модели, а там уже видно будет, с какой общей клеммой их делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 18:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных