Объединение входов нескольких ЧП, Поделитесь опытом, мыслями. |
|
|
|
28.5.2015, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
Имеются несколько одинаковых ЧП. Нужно ими одновременно управлять одним и тем же сигналом. Управление сухой контакт - пуск, 0-10В - скорость. Поскольку подать нужно одинаковые сигналы, есть мысль входы запараллелить. Какого производителя буду частотники - неизвестно. У некоторых дискретные входы для подачи команды сажаются на COM, у некоторых на +24В выходящие из этого же ЧП. Думаю, если ЧП будут управляться от COM и их объединить, то всё будет ок. Сомнения вызывают объединения +24В, не будет ли выравнивающих токов из одного ЧП в другой. Может взять +24 только с одного ЧП и раздать остальным?
|
|
|
|
|
28.5.2015, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Аналоговые входы соединить параллельно, а на дискретные входы, если часть работает с общим 0, а часть с общим +, поставить реле с нужным количеством контактов. А вообще во многих ЧП есть переключатель для выбора общего вывода.
|
|
|
|
|
28.5.2015, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
лучше розвяжитесь релюшками + 2 аналоговыми выходами.
|
|
|
|
|
28.5.2015, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
Цитата(WRybkin @ 28.5.2015, 21:32)  Аналоговые входы соединить параллельно, а на дискретные входы, если часть работает с общим 0, а часть с общим +, поставить реле с нужным количеством контактов. А вообще во многих ЧП есть переключатель для выбора общего вывода. Т.е. если все ЧП с общим +, то их + объединить можно?
|
|
|
|
|
28.5.2015, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
шлейфом их - AI-AO-AI-AO... ну или по сетке...
|
|
|
|
|
28.5.2015, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Минус общий. А потом хоть минусом, хоть плюсом управляйте.
|
|
|
|
|
29.5.2015, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
не все источники AO могут "снабжать" больше одного AI (имея ввиду его сопротивление внутреннее). Нужно проверять .
|
|
|
|
|
29.5.2015, 2:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
Цитата(vladun @ 29.5.2015, 1:14)  не все источники AO могут "снабжать" больше одного AI (имея ввиду его сопротивление внутреннее). Нужно проверять . Входное сопротивление аналоговых входов ЧП обычно >100кОм. Перегрузить ими АО трудно. Вопрос скорее про DI и их общую точку. Они бывают по +24В управляются, который выходит из самого частотника.
|
|
|
|
|
29.5.2015, 4:33
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Что (какой контроллер) управляет частотниками? Может Модбас сделать? И управление и инфу снимите. Модбас сейчас даже в самых простых частотниках есть.
|
|
|
|
|
29.5.2015, 5:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(PA3JluBHOE @ 29.5.2015, 0:22)  Сомнения вызывают объединения +24В, не будет ли выравнивающих токов из одного ЧП в другой. Может взять +24 только с одного ЧП и раздать остальным? Сомнение верное, не надо так делать. То есть используйте один из ПЧ в качестве источника напряжения 24 В.
|
|
|
|
|
29.5.2015, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Михайло @ 29.5.2015, 5:05)  Сомнение верное, не надо так делать. То есть используйте один из ПЧ в качестве источника напряжения 24 В. Так тоже делать не надо! Есть правило (аксиома, если хотите) - РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАВСТВУЙ. РазделителиРазделение цифровых я бы вообще делал на оптронах с внешним питанием. Брать 24 вольта с одного ПЧ - может дорого обернуться в общей надежности системы!
|
|
|
|
|
29.5.2015, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(PA3JluBHOE @ 29.5.2015, 3:35)  Входное сопротивление аналоговых входов ЧП обычно >100кОм. Перегрузить ими АО трудно. Вопрос скорее про DI и их общую точку. Они бывают по +24В управляются, который выходит из самого частотника. это не так...
Ainput.jpg ( 43,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51т.е. на порядок меньше...
|
|
|
|
|
29.5.2015, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
решений мильён
блок искрозащиты, ПЛК и т.д.
|
|
|
|
|
29.5.2015, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
+10 Шестой год в работе станция на два насоса, в которой сигнал датчика идет сквозняком из одного ЧП в другой, а из "другого" в контроллер (китаец ARRAY) - долго я не заморачивался надо сказать...
|
|
|
|
|
29.5.2015, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
думаю можно все запараллелить, дискретные по тому что в любых частотниках подразумевается использование внешних активных сигналов, и от параллельного включения источников питания вроде то же еще никто не умирал, а аналоговые сколько раз пробовал - нихига страшно, максимум канал просядет вместо 0-10В выдаст 0-9В
|
|
|
|
|
29.5.2015, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(PA3JluBHOE @ 28.5.2015, 23:00)  Т.е. если все ЧП с общим +, то их + объединить можно? ВЫ соединили аналоговые входы по -. + можно объединять, если у дискретных и аналоговых входов гальванически развязанные питания. Но это врядли.
|
|
|
|
|
30.5.2015, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154937

|
Моё мнение. Поставить в Щит столько релюх сколько будет частотников, каждый частотник запускать со своей рехюхи, а уж с релюхами в щите делать всё что вздумается. 0-10 В на каждый частотник с отдельного выхода контроллера =), и технология может поменяться и желание заказчика. С ModBus на частотниках опыт был, мне не понравилось.
|
|
|
|
|
30.5.2015, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Niko_0808 @ 30.5.2015, 11:32)  С ModBus на частотниках опыт был, мне не понравилось. А мне понравилось.
|
|
|
|
|
30.5.2015, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
+100
|
|
|
|
|
9.8.2015, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634

|
При объединении по "-" всё работало хорошо с одинаковыми частотниками. При объединении разных ЧП LS IC5 и IDC серии E: IDC пуск вентилятора отрабатывал нормально, а LS не воспринимал команду. Но, если после пуска отсоединить проводок DI (P1) от LS и прикрутить обратно на клемму - он запускал вентилятор.
|
|
|
|
|
10.8.2015, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Если использовать внутреннее питание для дискретных входов, достаточно развязать диодами, т.е. и без релюх нормально. Если один внешний источник питания, то вообще без проблем. Сейчас наверно уже все частотники так могут.
1.PNG ( 57,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79Многие частотники могут транслировать задание частоты на свой аналоговый выход. Хотя запараллелить 0-10В на несколько входов, тоже полне рабочее решение.
Сообщение отредактировал Олег_ - 10.8.2015, 17:27
|
|
|
|
|
3.9.2015, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499

|
Не раз так делал, с одного аналогового выхода контроллера управлял тремя частотниками и просадки почти не было, ну а если будет, то можно кривую подстроить чуток. Что касается цифровых входов, нужно смотреть схему подключения конкретной модели, а там уже видно будет, с какой общей клеммой их делать.
|
|
|
|
|
  |