|
  |
Узел обвязки калорифера, Можно ли вести трубы калорифера на улице? |
|
|
|
29.5.2015, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508

|
Подскажите есть ли в СНиПе, ГОСТе что трубы от калорифера можно вести по улице? а узел обвязки калорифера я спрячу в помещение !
|
|
|
|
|
29.5.2015, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530

|
Уважемая anna d.! Речь идет о калорифере приточной вентиляции? При наружной прокладке труб на калорифер и низкой температуре наружного воздуха теплоноситель (вода, пар) могут замерзнуть. Разорвет сначала трубы,а потом и сам теплообменник калорифера. Надеяться, на ответственное отношение персонала эксплуатации не стоит (что при первом же похолодании они откроют циркуляцию через калорифер, потом постоянно несколько раз в сутки будут за ним присматривать).
А далее как в частушке "... там хозяин BMW вспоминает вашу мать..."
|
|
|
|
|
29.5.2015, 10:25
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Чем дальше смесительный узел от калорифера, тем хуже. Сигнал автоматики будет поступать с запаздыванием. Может замерзнуть.
|
|
|
|
|
29.5.2015, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(anna d. @ 29.5.2015, 7:34)  Подскажите есть ли в СНиПе, ГОСТе что трубы от калорифера можно вести по улице? а узел обвязки калорифера я спрячу в помещение ! Вопрос только во времени - чем дальше "спрячете", тем быстрее всё замерзнет
Сообщение отредактировал ИОВ - 29.5.2015, 10:29
|
|
|
|
|
29.5.2015, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
У нас на строящемся объекте приточные установки наружного исполнения - узел обвязки в помещении с резервным насосом - теплоноситель - вода. Изоляция труб теплоснабжения -Rockwool - c защитным кожухом.
В СНиПе запрета нет.
|
|
|
|
|
29.5.2015, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
Если будет соответствующая и правильно смонтированная теплоизоляция, то почему нет?
но это теория, а будет ли так на практике это вопрос...
Сообщение отредактировал ОРИ - 29.5.2015, 11:14
|
|
|
|
|
29.5.2015, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
если у Вас расход по подводящим трубам постоянный (трехходовой на узле приточки), можете рискнуть, хотя я не понимаю во имя чего?
|
|
|
|
|
29.5.2015, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508

|
А если в калорифер тосол залить?! у меня всего 1 метр трубы на улице (просто негде разместить приточку, в вент камере нет места, я туда смесительный узел опущу! )
|
|
|
|
|
29.5.2015, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471

|
от какого источника идет тепло? мне кажется, что от сущ. котельной (итп), где теплоноситель вода, в этом случае нужет промежуточный теплообменник вода-антифриз
|
|
|
|
|
29.5.2015, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(anna d. @ 29.5.2015, 13:33)  А если в калорифер тосол залить?! у меня всего 1 метр трубы на улице (просто негде разместить приточку, в вент камере нет места, я туда смесительный узел опущу! ) достаточно 1 см... Антифриз в Вашем случае лучшее решение, только не тосол, а что-нибудь на пропиленгликоле. Тогда и насосный узел не требуется, обычное количественное регулирование. И краников спускных чтоб поменьше, а лучше вообще без них. Воруют... PS. неправильно выразился, не насосный узел, а смесительный
Сообщение отредактировал v-david - 29.5.2015, 14:56
|
|
|
|
|
1.6.2015, 8:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 147523

|
Не совсем понял, про каие трубы речь. Если от ИТП к смес. узлу, то вполне, только не забыть про байпасную врезку между подачей и обраткой до кранов смес. узла. Если от смес. узла к приточке, то я бы не стал баловаться, вероятность разморозки от дяди Васи резко возрастает. Гликоль то же слабый плюс. Это стоимость системы , промежуточный ТО, более сложная автоматика, .... К тому же, если запитана одна приточка, при " умелой" эксплуатации можно разморозить и промежуточный ТО. По моему проще извернуться и запихать трубы внутрь, не понимаю, как может узел войти, а трубы нет. Картинки бы прикрепили какие, может кто чего подскажет.
Сообщение отредактировал kolab63 - 1.6.2015, 8:15
|
|
|
|
|
11.6.2015, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Очень опасная затея. Как говорится до поры до времени, или точнее до первого перебоя в теплоснабжении или электроснабжении. Даже если поставить спаренные насосы и подключить их по 1 категории, то банальное срабатывание газоанализатора в котельной и закрытие БГК, и все, вашей вентиляции каюк. Для наружных установок нужно делать или гликолевые контура, или внедрять умную автоматику с автоматическим сливом наружного контура, со сложной технологией зимнего заполнения. Нужен будет или электрический подогрев труб перед пуском, или технологический пар.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|