Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компенсация системы приточной противодымной вентиляции
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 18:37
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы неправильно трактуете п. 7.1, там написано:
Цитата
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции.

Т.е. Вам необходимо, к сожалению, предусматривать для коридоров подвала и 1-го этажа и помещения 2-го этажа дымоудаление, компенсацию притоком для защищаемых помещений. И всё это кроме подпоров в положенные по нормам ТШ, ЛШ или ЛК.
По тамбуру 02: если лестница неэвакуационная (по заданию АР!), а лифт обычный (не для ПП или в режиме пожара по алгоритму движения не опускается в подвал) - то на закрытые двери; а противном случае - на открытые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 5.6.2015, 9:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Хорошо, тогда вопрос, если мне необходимо выполнить ДУ из коридора подвального этажа, тогда я подразумеваю п.7.2б (но это получается что у меня в подвале есть постоянные рабочие места), и в тоже время ЛК не предназначается для эвакуации, как это все увязать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.6.2015, 10:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AVE-KV @ 5.6.2015, 9:46) *
Хорошо, тогда вопрос, если мне необходимо выполнить ДУ из коридора подвального этажа, тогда я подразумеваю п.7.2б (но это получается что у меня в подвале есть постоянные рабочие места), и в тоже время ЛК не предназначается для эвакуации, как это все увязать?

Нет, конечно, не так.
По 7.2 б Ваш подвал не подпадает под необходимость устройства ДУ из коридора в подвале.
Однако, при Ваших объёмно-планировочных решениях необходимо выполнять приточную противодымную вентиляцию, тогда по п. 7.1
Цитата
Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Необходимость устройства вытяжной противодымной вентиляции в коридоре подвала по п. 7.1 никак не переквалифицирует этот коридор подвала в коридор по п. 7.2 б).
Требования п. 7.1 и п. 7.2 б) параллельны, т.е. если Вы подпадаете под любое из них (в Вашем случае 7.1), то требуется устройство вытяжной противодымной вентиляции

Сообщение отредактировал ИОВ - 5.6.2015, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 5.6.2015, 10:28
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



И как тогда ее рассчитывать, по пожарной нагрузке помещения для персонала (гардеробная), остальные помещения, а именно фондохранилища оборудованы автоматической системой пожаротушения (газо-порошковое)?

Сообщение отредактировал AVE-KV - 5.6.2015, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.6.2015, 10:38
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AVE-KV @ 5.6.2015, 10:28) *
И как тогда ее рассчитывать, по пожарной нагрузке помещения для персонала (гардеробная), остальные помещения, а именно фондохранилища оборудованы автоматической системой пожаротушения (газо-порошковое)?

Да. Рассчитывать, как и положено для коридоров, т.е. для каждого пом-я (без устройства ДУ), имеющего выход в этот коридор (с учётом, в Вашем случае, п. 7.3 б)).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 5.6.2015, 11:54
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



чтобы не создавать еще одну тему про компенсацию, спрошу тут.
считаю приточную противодымную по массовому расходу дымоудаления, расход получается почти в 2 раза меньше, но в СП7 допускаемый дисбаланс 30%, получается надо брать бОльший расход?
ПДУ будет с естественным побуждением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 5.6.2015, 12:22
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



и еще второй вопрос: есть существующее здание с сущ. системами вентиляции, при очередной проверке пожарный вынес замечание, что в подземной стоянке нет компенсации ДУ, справедливо, надо решать.
Рядом есть лифтовой тамбур с подпором, можно ли просто поставить в стене противопожарный клапан?
не "поплывет" расход тамбур или нужно менять вентилятор ПДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 5.6.2015, 13:42
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Цитата(ОРИ @ 5.6.2015, 11:54) *
чтобы не создавать еще одну тему про компенсацию, спрошу тут.
считаю приточную противодымную по массовому расходу дымоудаления, расход получается почти в 2 раза меньше, но в СП7 допускаемый дисбаланс 30%, получается надо брать бОльший расход?
ПДУ будет с естественным побуждением



Как это так получается?
У Вас есть массовый расход для системы ДУ (G), приточный воздух для компенсации равен G-30%, далее переводите в м3/ч, если необходимо, в зависимости от плотности воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 5.6.2015, 14:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



так разница большая по объемному расходу (L)
берем массовый расход дыма делим его на плотность дыма воздуха получаем объемный расход, он же расход вентилятора потом этот же массовый расход делим на плотность воздуха и получаем объемный расход на компенсацию
и вот у этих двух объемных расходов разница 50%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.6.2015, 14:39
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ОРИ @ 5.6.2015, 14:16) *
так разница большая по объемному расходу (L)
...
и вот у этих двух объемных расходов разница 50%

Сравниваем только массовые расходы.
Дисбаланс определяем только по массовым расходам, объёмные ни при чём!
Посмотрите ф-лу 65 МР 2013 г. - там участвует только массовый расход

Цитата(ОРИ @ 5.6.2015, 12:22) *
и еще второй вопрос: есть существующее здание с сущ. системами вентиляции, при очередной проверке пожарный вынес замечание, что в подземной стоянке нет компенсации ДУ, справедливо, надо решать.
Рядом есть лифтовой тамбур с подпором, можно ли просто поставить в стене противопожарный клапан?
не "поплывет" расход тамбур или нужно менять вентилятор ПДУ?

Можно, читайте СП 7 п.8.8.
Цитата
Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости. Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная опасность". Шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не допускается.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 5.6.2015, 15:22
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Цитата(ИОВ @ 5.6.2015, 14:39) *
Сравниваем только массовые расходы.
Дисбаланс определяем только по массовым расходам, объёмные ни при чём!
Посмотрите ф-лу 65 МР 2013 г. - там участвует только массовый расход


Можно, читайте СП 7 п.8.8.

спасибо! smile.gif
8.8 читала
вопрос возник именно в расходе воздуха

кстати еще не дали данных по этому подпору и по дыму стоянки, может вообще не подойдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.6.2015, 15:30
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Расход придется принимать принимать бОльший из полученных для тамбура/для компенсации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 5.6.2015, 15:38
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Цитата(ИОВ @ 5.6.2015, 15:30) *
Расход придется принимать принимать бОльший из полученных для тамбура/для компенсации

спасибо еще раз! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 3.10.2016, 16:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Ну и я тоже, чтоб темы не плодить

Жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой. Лифт связывает автостоянку с жилой частью здания. Перед лифтом в автостоянке 2 тамбура.
Подача воздуха (подпор) выполняется в шахту лифта, тамбуры. Дымоудаление выполняется из автостоянки. ДУ из коридоров жилой части здания не требуется.

Вопрос: для систем подпора лифтовой шахты и тамбуров, является ли "соответствующей системой вытяжной противодымной вентиляции" система ДУ автостоянки?

Цитата
7.1. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.


Сообщение отредактировал dron - 3.10.2016, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных