Коллеги , выручайте, может быть есть какая нибудь «лазейка»
Имеется здание школы, в здании расположены 4 спортивных зала. В каждом зале имеется душевые с раздевалками и комната тренера.
У двух залов приток естественный, приток в раздевалки и комнату тренера выполнен от систем, подающих воздух в школьные кабинеты.
У двух других залов предусмотрен общий приток для залов, раздевалов и комнат тренера.
Имеем замечание ( пока не от экспертизы) по пункту 11.1.5 СП 31-112-2004 ч. 2
Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.
Расход на раздевалки 650 м3/час, в комнату тренера вообще 60-80 м3/час.
При проектировании данный пункт пропустили, расходы не большие, в школе и так сейчас уже 12 приточек, добавлять отдельные приточки на раздевалки и отдельные на комнаты тренера (???) очень не хочется