Подпор в лифтовый холл, Расчет подпора |
|
|
|
3.6.2015, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Добрый день! Мне надо сделать подпор в лифтовый холл в подвале.
______.jpg ( 1,04 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 52В рекомендациях АВОК есть расчет на закрытую дверь, и на одну открытую. А у меня несколько дверей. Как быть, подскажите пожалуйста. Считать на одну открытую дверь и принимать, что все остальные закрыты. Какую выбрать, если они будут разные? Ту, что побольше? Или считать на несколько открытых дверей - все возможные комбинации ( например: 1 закрыта, 2 открыты; 2 закрыты, 1 открыта и т.д.) Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
3.6.2015, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
|
|
|
|
|
3.6.2015, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Почитала тему. там приведены примеры при одной двери в холл, а у меня несколько. мне предусматривать подпор при различных комбинациях открывания дверей? или только на одну? мне думается надо делать на различные комбинации, не будет это лишним? расход на 3 открытые двери получится ого-го какой.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
методичка к сп 7 п4.5 Защита приточной противодымной вентиляцией помещений зон безопасности должна осуществляться посредством подачи наружного воздуха непосредственно в эти помещения для создания в них избыточного давления при закрытых дверях и обеспечения минимально допустимой скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Спасибо большое!!!
|
|
|
|
|
3.6.2015, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sinitschkina @ 3.6.2015, 12:18)  Мне надо сделать подпор в лифтовый холл в подвале. Цитата(Composter @ 3.6.2015, 14:32)  Защита приточной противодымной вентиляцией помещений зон безопасности ... А почему все решили, что этот лифтовый холл является зоной безопасности? Это по заданию АР или сами придумали? Вообще-то, этот холл не только проходной, но и ещё с выходом из какого-то помещения. И где же там могут размещаться МГН, не мешая эвакуации остальных людей?
|
|
|
|
|
4.6.2015, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Нет-нет, там нет МГН. Это просто холл в подвале перед лифтами и лесенкой. По заданию АР это тамбур-шлюз, куда надо сделать подпор.
|
|
|
|
|
4.6.2015, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sinitschkina @ 4.6.2015, 8:43)  Нет-нет, там нет МГН. Это просто холл в подвале перед лифтами и лесенкой. По заданию АР это тамбур-шлюз, куда надо сделать подпор. Тогда причём здесь советы Composterа по зонам МГН? У Вас общий ТШ для ЛК и лифтов. Не знаю, насколько это соответствует нормам АР и ПБ. Схема эвакуации для приведенной Вами картинки: люди эвакуируются из разных частей коридора в эту ЛК, т.е возможно открывание сразу 2-х дверей разными людьми, + кто-то эвакуируется из пом-я, имеющего выход только в ТШ. В итоге: 3 открытые двери+2 закрытые в лифты (если оба лифта обычные)
|
|
|
|
|
4.6.2015, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Вот у меня и закрались сомнения... Мои соображения: 1) приток греть не надо, т.к. все сразу убегут на лесенку. 2) будет 3 режима работы вентилятора: - на 3 откр. двери - на 2 откр. двери - на 1 откр. дверь Правильно так будет? или как поступить?
|
|
|
|
|
4.6.2015, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sinitschkina @ 4.6.2015, 9:25)  Вот у меня и закрались сомнения... Мои соображения: 1) приток греть не надо, т.к. все сразу убегут на лесенку.? 2) будет 3 режима работы вентилятора: - на 3 откр. двери - на 2 откр. двери - на 1 откр. дверь Правильно так будет? или как поступить? Требования по подогреву притока ( при том, только на закрытые двери) существует только для зон безопасности МГН. Так что при чём здесь "убегут/не убегут" Нет неправильно, двери будут открываться/закрываться быстро и хаотично, автоматика не будет успевать адекватно реагировать. Надо рассчитывать только на худший бОльший вариант. При расчёте ДУ из коридоров обеспечивать: Цитата Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна превышать 150 Па.
|
|
|
|
|
4.6.2015, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Про то, что двери могут быть закрыты, я и думать забыла)) 1) малый расход при закрытых дверях грею до +16 2) больший на 3 открытые двери - вентилятор включается при открывании любой из них - без подогрева. И еще, может попросить развернуть дверь из нижнего помещения, чтобы открывалась в тамбур-шлюз?
Сообщение отредактировал Sinitschkina - 4.6.2015, 10:10
|
|
|
|
|
4.6.2015, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sinitschkina @ 4.6.2015, 10:09)  Про то, что двери могут быть закрыты, я и думать забыла)) 1) малый расход при закрытых дверях грею до +16 Это по каким нормам для ТШ?
|
|
|
|
|
4.6.2015, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Да! греть не надо)) Спасибо огромное!!!
|
|
|
|
|
4.6.2015, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
был не прав, увидел про режимы вентиляторов, подумал сразу про зоны ммгн. на счет тамбур шлюзов, учитываются все двери. в методичке к сп 7 в формуле есть n - количество дверей.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|