> Вентиляция гостиниц
MaDoW
сообщение 4.6.2015, 11:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192559



Столкнулся с такой проблемой.
Имеется гостиница с длинным коридором, в котором тянется воздуховод с отводами в с/у.
По СП 7.13130.2013, п. 6.10.:
пункт А не подходит, пункт Б подходит.
Получается по коридору нельзя тянуть воздуховод, так? Обязательно на тех этаж с воздушными затворами?

И дальше в этом же пункте:
Цитата
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:

- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;



Т.е. и воздушные затворы нужны и клапаны? Оо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Похоже, только Вам понятен Ваш вопрос, поэтому вряд ли будет внятный ответ. Вообще-то, грамотно и понятно зАданный вопрос - уже надежда на грамотный ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaDoW
сообщение 4.6.2015, 15:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192559



Вроде понятно написал..



Можно ли делать так вытяжку? Как будет действовать СП 7.13130.2013, п. 6.10?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 16:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если бы понятно, Вам бы уже давно ответил кто-нибудь
Конечно можно. Вы просто, оказывается, не понимаете, что такое "горизонтальный коллектор"!
СП 60, п.3.17
Цитата
коллектор: Участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных