Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Danfoss Hex, Расчет теплообменников
Баха
сообщение 4.6.2015, 15:24
Сообщение #1


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Добрый день!
Кто нибудь работал программой подбора теплообменников Hex Danfoss?
Скачал, вроде работать можно, но есть непонятные места.
Отзовитесь, люди добрые!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 8.6.2015, 10:07
Сообщение #2


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Раз никто не отвечает, значит вопрос был неверно поставлен. Попытаюсь более внятно обьясниться.
Итак, очень известной миру фирмой был спроектирован тепловой узел для моего проекта, то есть для жилого комплекса. Присылают расчетный файл с принципиальной схемой ИТП, где можно посмотреть расчет и файлы подбора теплообменников. Открываю данные теплообменников по ГВС, (а оно у меня 2-х ступенчатое) и вижу температурные графики нагреваемой стороны для первой ступени 37-5С и для второй стороны ступени 60-5С.
По факту на расчетном файле температурный график нагреваемой стороны для второй ступени 60-37С.
Если на обратке Т4= 37С, то и по этой температуре должен же быть расчитан теплообменник 2-ой ступени ГВС?
Или я что то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.6.2015, 10:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



ТО 2 ступени считаются на летний период когда Т1=60*С, а обратки из отопления на 1 ступень нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 8.6.2015, 11:04
Сообщение #4


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(jota @ 8.6.2015, 1:41) *
ТО 2 ступени считаются на летний период когда Т1=60*С, а обратки из отопления на 1 ступень нету


ВК-шник дал график на подаче 55С, а на обратке 5С.

Про отопление ни слова не было.

Теплоноситель из водопровода с температурой 5С заходит в ТО ГВС 1-ой ступени и нагревается до 37С. Далее вода с этой температурой идет на вторую ступень, где попути смешивается с водой Т4 из ГВС (тоже 37С) и заходит в ТО 2-ой ступени ГВС. Оттуда уже выходит с температурой 55С. Если так, то почему подбор ТО 2-ой ступени ГВС сделан по графику 55С-5С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.6.2015, 9:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1 ступень греется обраткой от отопления. Летом отопления нет. Подмес Т4 во 2 ступень не считается - это та же вода.
5/55*С - В1/Т3 это водопровод. 60/35*С-Т1/Т2 - термофикационная вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных