Цитата(SSA @ 7.1.2024, 17:58)

А рекомендации от кого-нибудь можете предоставить?

Десятки спасённых "жизней" контролеров.
Даже диллеры Carel иногда присылают на ремонт.
Если надо всё предоставлю

Цитата(AndyMandy @ 5.6.2015, 0:30)

Доброго дня. Проблема. Чиллер ClimaVeneta контролер Carel pCO3. На контролере смена языка выполняется копированием трех файлов из NAND - исполняемый, языковой и картинки. Естественно во время копирования доблестные электрики рубанули провода. Контролер ушел в No Link, был заново прописан в pLan, но теперь пишет "Application program corrupted or not found. Waiting for updating...". В Кареле ответили, что это чисто КлимаВенетовская мулька
Ну оно понятно, файлики то не докачались. Естественная идея заново копирнуть эти файлики через WinLoad или pCoManager a разбилась о лед невосприятия моего конвертера USB->RS 485 от "Болид".
WinLoad желает видеть только RS 232 в кaчестве модема, а pCoManager вааще его не видит. Родной покупать дорого и долго. Может кто достучался не Кареловским контролером?
У Climaveneta всё запаролено, обычные юзеры туда никак не сунутся...
Но если будут проблемы с Carel W3000 можете ко мне смело обращаться