Дайте ссылку на Winload32!!!!!!11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 25.9.2024, 11:20
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



И не только Carel_TechDoc
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kondec
сообщение 25.9.2024, 11:48
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.1.2024
Пользователь №: 426515



Цитата(Дима1973 @ 25.9.2024, 11:20) *
И не только Carel_TechDoc

Кто ты, воин?! Как отблагодарить?!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mypr
сообщение 6.1.2025, 12:19
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136930



Цитата(SSA @ 7.1.2024, 17:58) *
А рекомендации от кого-нибудь можете предоставить? biggrin.gif


Десятки спасённых "жизней" контролеров.
Даже диллеры Carel иногда присылают на ремонт.
Если надо всё предоставлю rolleyes.gif

Цитата(AndyMandy @ 5.6.2015, 0:30) *
Доброго дня. Проблема. Чиллер ClimaVeneta контролер Carel pCO3. На контролере смена языка выполняется копированием трех файлов из NAND - исполняемый, языковой и картинки. Естественно во время копирования доблестные электрики рубанули провода. Контролер ушел в No Link, был заново прописан в pLan, но теперь пишет "Application program corrupted or not found. Waiting for updating...". В Кареле ответили, что это чисто КлимаВенетовская мулька
Ну оно понятно, файлики то не докачались. Естественная идея заново копирнуть эти файлики через WinLoad или pCoManager a разбилась о лед невосприятия моего конвертера USB->RS 485 от "Болид".
WinLoad желает видеть только RS 232 в кaчестве модема, а pCoManager вааще его не видит. Родной покупать дорого и долго. Может кто достучался не Кареловским контролером?


У Climaveneta всё запаролено, обычные юзеры туда никак не сунутся...
Но если будут проблемы с Carel W3000 можете ко мне смело обращаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных