Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в пожарный лифт
frits
сообщение 5.6.2015, 10:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, по проектрированию подпора в Казахстане.

Согласно "СНИП РК 2.02-05-2009 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
Приложение 4. Требования к лифтам для транспортирования пожарных подразделений"
Системы приточной противодымной вентиляции шахт пожарных лифтов, как правило,
должны действовать с подачей наружного воздуха автономными вентиляторами наземного
размещения с уровня основного посадочного этажа.

Обязательно ли его ставить на земле? Может есть норматив с другим требованием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 16.7.2015, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Похоже, слишком сложный вопрос.
Нереально сложный ))))

Сообщение отредактировал frits - 16.7.2015, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 16.7.2015, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(frits @ 5.6.2015, 10:14) *
Обязательно ли его ставить на земле?

Ответ:
Цитата(frits @ 5.6.2015, 10:14) *
...как правило...
, т.е. допускается исключение (для случаев, когда при верхнем расположении вентилятора и таком же заборе воздуха будет исключаться захват дыма, образующегося при пожаре).

Кстати, было бы неплохо, чтобы и российские проектировщики имели ввиду это правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2015, 17:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 16.7.2015, 15:44) *
Кстати, было бы неплохо, чтобы и российские проектировщики имели ввиду это правило.

Так мы все соблюдаем СП 7 по расстоянию не менее 5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.7.2015, 17:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Так мы все соблюдаем СП 7 по расстоянию не менее 5 м.

Это само собой.
Но, гарантирует ли это утверждение, что "будет исключаться захват дыма" честно говоря не известно.
А если направление ветра в этот момент будет направлено в сторону воздухозабора вентилятора подпора.
Даже если вентилятор ДУ крышного исполнения с выхлопом строго вверх. Фиг знает что там будет твориться на крыше.
Возможно данное расстояние дано из чьего-то житейского опыта и является минимальным по рассеиванию продуктов горения до какого-то ПДК и не более того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 16.7.2015, 17:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Все верно. СП 7.13130.2013, пункт 7.11 г).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 16.7.2015, 22:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 16.7.2015, 17:07) *
Так мы все соблюдаем СП 7 по расстоянию не менее 5 м.
Дело не в этом. Дым может распространятся по фасаду, особенно к моменту прибытия пожарных подразделений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2015, 22:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 16.7.2015, 22:13) *
Дело не в этом. Дым может распространятся по фасаду, особенно к моменту прибытия пожарных подразделений.

Да, когда остекление вскроется, так и будет, скорее всего. Но с трудом представляю жилые и общественные здания, "украшенные" по фасадам наземным размещением вентиляторов приточной противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.7.2015, 0:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



"Наземное расположение вентилятора" или неудачное выражение, или явный перебор, никак не связанный с физикой процесса. Определяющим является забор воздуха снизу и только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2015, 8:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 0:16) *
"Наземное расположение вентилятора" или неудачное выражение, или явный перебор, никак не связанный с физикой процесса. Определяющим является забор воздуха снизу и только.

Конструктивно забор воздуха снизу тоже представляет серьёзные сложности - потребуется место для устройства воздухозабора на нижнем этаже и дополнительная шахта/воздуховод до вентилятора - все Заказчики стремятся к уменьшению "непродажных" площадей. А отсутствие в нормах РФ такого указания практически не даёт шансов на реализацию такого решения в проектах.

Ув. NOVIK_N, а как Вы прокомментируете указание этого СНИП РК 2.02-05-2009?
Цитата
Системы приточной противодымной вентиляции шахт пожарных лифтов, как правило,
должны действовать с подачей наружного воздуха ... с уровня основного посадочного этажа.

Мы, как правило, подаём в верхнюю часть ЛШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.7.2015, 9:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



EN 12101-6:2005 не запрещает выполнять забор воздуха сверху, однако руководство союза немецких производителей VDMA 24188: 2011-6 категорически не рекомендует это делать. Думаю истина лежит где-то по середине.

Я знаком с целым рядом избыточных, на мой взгляд, требований инженерных немецких подходов. Например, применять 15 % запас по установочной мощности общепромышленных двигателей вытяжных противодымных вентиляторов, или обдув при пожаре таких двигателей воздухом с температурой не выше + 40 гр. С.

Но отсутствие у нас какого-либо нормативного ограничения по использованию забора воздуха сверху приводит к тому, что лестничные клетки Н2 многоярусных открытых автостоянок оборудуются крышными приточными установками. А куда же деваться при пожаре дыму, выходящему с яруса через открытые фасады?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2015, 10:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 9:49) *
Но отсутствие у нас какого-либо нормативного ограничения по использованию забора воздуха сверху приводит к тому, что лестничные клетки Н2 многоярусных открытых автостоянок оборудуются крышными приточными установками. А куда же деваться при пожаре дыму, выходящему с яруса через открытые фасады?

Извините за назойливость, но хочу для себя прояснить ситуацию.
Вы приводите в качестве примера открытую многоярусную парковку. Тут, вроде, и без требования норм очевидно, что на покрытии такой ЛК будет серьёзное задымление. Да и устройство воздухозабора внизу, вероятно, не очень проблематично. А, главное, всё более-менее очевидно, в т.ч. и Заказчику.
Меня же больше интересует этот вопрос для многоэтажных жилых и общественных зданий. Тем более, что лифты для пожарных обычно приближены к наружным выходам, т.е. фасадам.

По открытой парковке у меня тоже есть вопрос: возможно ли устройство общей воздухозаборной шахты (при заборе воздуха снизу) одновременно для систем подпора в ЛК типа Н2 и в ЛШ для пожарных, которая обычно примыкает к ЛК (в свете требований об автономных системах)? Я полагаю, что возможно, только не могу решить, нужно ли при этом устанавливать ПП-клапаны в местах подключения к каждому вентилятору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.7.2015, 11:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 10:32) *
Вы приводите в качестве примера открытую многоярусную парковку. Тут, вроде, и без требования норм очевидно, что на покрытии такой ЛК будет серьёзное задымление.

Тем не менее, постоянно проезжаю мимо одной из таких стоянок, на проспекте Андропова.

Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 10:32) *
Меня же больше интересует этот вопрос для многоэтажных жилых и общественных зданий.

Мне кажется, что проверить немцев и выработать какие-то собственные рекомендации можно только на основе CFD-моделирования пожаров в таких зданиях.

Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 10:32) *
возможно ли устройство общей воздухозаборной шахты (при заборе воздуха снизу) одновременно для систем подпора в ЛК типа Н2 и в ЛШ для пожарных, которая обычно примыкает к ЛК (в свете требований об автономных системах)? Я полагаю, что возможно, только не могу решить, нужно ли при этом устанавливать ПП-клапаны в местах подключения к каждому вентилятору.

Автономность систем - это независимость их друг от друга.
Если вентиляторы меняют режимы работы в процессе пожара (например, в зависимости от положения дверей), то при общем заборном коллекторе и параллельном соединении они будут оказывать влияние друг на друга и автономность не будет соблюдаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2015, 11:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 11:11) *
Автономность систем - это независимость их друг от друга.
Если вентиляторы меняют режимы работы в процессе пожара (например, в зависимости от положения дверей), то при общем заборном коллекторе и параллельном соединении они будут оказывать влияние друг на друга и автономность не будет соблюдаться.

Возможно и ошибаюсь, но:
1. Размещение в общей венткамере нескольких вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции не противоречит СП 7.
2. Устройство общих приёмных устройств для этих систем тоже соответствует СП 7.
3. Тогда можно предусмотреть общую форкамеру, в которую и заводить воздухозаборную шахту снизу.
Но не могу решить вопрос о необходимости ПП-клапанов. По нормам, вроде, не требуется, по моей логике - нужно.
Покритикуете?

Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 11:11) *
Тем не менее, постоянно проезжаю мимо одной из таких стоянок, на проспекте Андропова.

Конкретные серьёзные ошибки одновременно проектировщиков и принимающих пожарных только лишний раз свидетельствуют о непраработанности норм и незафиксированном (для широкого круга заинтересованных лиц) в теории процессе распространения дыма при пожаре. Часто, читая здесь вопросы проектировщиков, понимаю, что жертв при пожарах будет не меньше, чем раньше, а, возможно, и больше, когда мы, кто во что горазд, запроектируем СПЗ по действующим нормам - каждый читает и понимает по-своему, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.7.2015, 12:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 11:43) *
Возможно и ошибаюсь, но: ...не противоречит СП 7. ... Тогда можно предусмотреть общую форкамеру

Свою точку зрения о неправильности такого решения я уже изложил.
Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 11:43) *
... свидетельствуют о ...не зафиксированном ...в теории процессе распространения дыма при пожаре.

В цивилизованных обществах (например, ASHRAE, NFPA), но увы не у нас, для таких случаев предусмотрена система грандов, спонсируемая комерческими организациями, которая позволяет подбирать высококвалифицированных исполнителей для проведения соответствующих исследований и выработки рекомендаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2015, 12:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 12:07) *
Свою точку зрения о неправильности такого решения я уже изложил.

Понятно, спасибо!
Очень прошу, если есть возможность, высказаться по этому вопросу, посты 1804, 1805, 1808 - только по методике расчёта, по клапанам у меня мнение, отличное от автора вопроса.

Сообщение отредактировал ИОВ - 17.7.2015, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных