|
  |
Подпор в пожарный лифт |
|
|
|
5.6.2015, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по проектрированию подпора в Казахстане.
Согласно "СНИП РК 2.02-05-2009 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, Приложение 4. Требования к лифтам для транспортирования пожарных подразделений" Системы приточной противодымной вентиляции шахт пожарных лифтов, как правило, должны действовать с подачей наружного воздуха автономными вентиляторами наземного размещения с уровня основного посадочного этажа.
Обязательно ли его ставить на земле? Может есть норматив с другим требованием?
|
|
|
|
|
16.7.2015, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Похоже, слишком сложный вопрос. Нереально сложный ))))
Сообщение отредактировал frits - 16.7.2015, 13:11
|
|
|
|
|
16.7.2015, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(frits @ 5.6.2015, 10:14)  Обязательно ли его ставить на земле? Ответ: Цитата(frits @ 5.6.2015, 10:14)  ...как правило... , т.е. допускается исключение (для случаев, когда при верхнем расположении вентилятора и таком же заборе воздуха будет исключаться захват дыма, образующегося при пожаре). Кстати, было бы неплохо, чтобы и российские проектировщики имели ввиду это правило.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 16.7.2015, 15:44)  Кстати, было бы неплохо, чтобы и российские проектировщики имели ввиду это правило. Так мы все соблюдаем СП 7 по расстоянию не менее 5 м.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Так мы все соблюдаем СП 7 по расстоянию не менее 5 м. Это само собой. Но, гарантирует ли это утверждение, что "будет исключаться захват дыма" честно говоря не известно. А если направление ветра в этот момент будет направлено в сторону воздухозабора вентилятора подпора. Даже если вентилятор ДУ крышного исполнения с выхлопом строго вверх. Фиг знает что там будет твориться на крыше. Возможно данное расстояние дано из чьего-то житейского опыта и является минимальным по рассеиванию продуктов горения до какого-то ПДК и не более того.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Все верно. СП 7.13130.2013, пункт 7.11 г).
|
|
|
|
|
16.7.2015, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 16.7.2015, 17:07)  Так мы все соблюдаем СП 7 по расстоянию не менее 5 м. Дело не в этом. Дым может распространятся по фасаду, особенно к моменту прибытия пожарных подразделений.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 16.7.2015, 22:13)  Дело не в этом. Дым может распространятся по фасаду, особенно к моменту прибытия пожарных подразделений. Да, когда остекление вскроется, так и будет, скорее всего. Но с трудом представляю жилые и общественные здания, "украшенные" по фасадам наземным размещением вентиляторов приточной противодымной вентиляции.
|
|
|
|
|
17.7.2015, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
"Наземное расположение вентилятора" или неудачное выражение, или явный перебор, никак не связанный с физикой процесса. Определяющим является забор воздуха снизу и только.
|
|
|
|
|
17.7.2015, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 0:16)  "Наземное расположение вентилятора" или неудачное выражение, или явный перебор, никак не связанный с физикой процесса. Определяющим является забор воздуха снизу и только. Конструктивно забор воздуха снизу тоже представляет серьёзные сложности - потребуется место для устройства воздухозабора на нижнем этаже и дополнительная шахта/воздуховод до вентилятора - все Заказчики стремятся к уменьшению "непродажных" площадей. А отсутствие в нормах РФ такого указания практически не даёт шансов на реализацию такого решения в проектах. Ув. NOVIK_N, а как Вы прокомментируете указание этого СНИП РК 2.02-05-2009? Цитата Системы приточной противодымной вентиляции шахт пожарных лифтов, как правило, должны действовать с подачей наружного воздуха ... с уровня основного посадочного этажа. Мы, как правило, подаём в верхнюю часть ЛШ.
|
|
|
|
|
17.7.2015, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
EN 12101-6:2005 не запрещает выполнять забор воздуха сверху, однако руководство союза немецких производителей VDMA 24188: 2011-6 категорически не рекомендует это делать. Думаю истина лежит где-то по середине.
Я знаком с целым рядом избыточных, на мой взгляд, требований инженерных немецких подходов. Например, применять 15 % запас по установочной мощности общепромышленных двигателей вытяжных противодымных вентиляторов, или обдув при пожаре таких двигателей воздухом с температурой не выше + 40 гр. С.
Но отсутствие у нас какого-либо нормативного ограничения по использованию забора воздуха сверху приводит к тому, что лестничные клетки Н2 многоярусных открытых автостоянок оборудуются крышными приточными установками. А куда же деваться при пожаре дыму, выходящему с яруса через открытые фасады?
|
|
|
|
|
17.7.2015, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 9:49)  Но отсутствие у нас какого-либо нормативного ограничения по использованию забора воздуха сверху приводит к тому, что лестничные клетки Н2 многоярусных открытых автостоянок оборудуются крышными приточными установками. А куда же деваться при пожаре дыму, выходящему с яруса через открытые фасады?
Извините за назойливость, но хочу для себя прояснить ситуацию. Вы приводите в качестве примера открытую многоярусную парковку. Тут, вроде, и без требования норм очевидно, что на покрытии такой ЛК будет серьёзное задымление. Да и устройство воздухозабора внизу, вероятно, не очень проблематично. А, главное, всё более-менее очевидно, в т.ч. и Заказчику. Меня же больше интересует этот вопрос для многоэтажных жилых и общественных зданий. Тем более, что лифты для пожарных обычно приближены к наружным выходам, т.е. фасадам. По открытой парковке у меня тоже есть вопрос: возможно ли устройство общей воздухозаборной шахты (при заборе воздуха снизу) одновременно для систем подпора в ЛК типа Н2 и в ЛШ для пожарных, которая обычно примыкает к ЛК (в свете требований об автономных системах)? Я полагаю, что возможно, только не могу решить, нужно ли при этом устанавливать ПП-клапаны в местах подключения к каждому вентилятору.
|
|
|
|
|
17.7.2015, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 10:32)  Вы приводите в качестве примера открытую многоярусную парковку. Тут, вроде, и без требования норм очевидно, что на покрытии такой ЛК будет серьёзное задымление. Тем не менее, постоянно проезжаю мимо одной из таких стоянок, на проспекте Андропова. Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 10:32)  Меня же больше интересует этот вопрос для многоэтажных жилых и общественных зданий. Мне кажется, что проверить немцев и выработать какие-то собственные рекомендации можно только на основе CFD-моделирования пожаров в таких зданиях. Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 10:32)  возможно ли устройство общей воздухозаборной шахты (при заборе воздуха снизу) одновременно для систем подпора в ЛК типа Н2 и в ЛШ для пожарных, которая обычно примыкает к ЛК (в свете требований об автономных системах)? Я полагаю, что возможно, только не могу решить, нужно ли при этом устанавливать ПП-клапаны в местах подключения к каждому вентилятору. Автономность систем - это независимость их друг от друга. Если вентиляторы меняют режимы работы в процессе пожара (например, в зависимости от положения дверей), то при общем заборном коллекторе и параллельном соединении они будут оказывать влияние друг на друга и автономность не будет соблюдаться.
|
|
|
|
|
17.7.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 11:11)  Автономность систем - это независимость их друг от друга. Если вентиляторы меняют режимы работы в процессе пожара (например, в зависимости от положения дверей), то при общем заборном коллекторе и параллельном соединении они будут оказывать влияние друг на друга и автономность не будет соблюдаться. Возможно и ошибаюсь, но: 1. Размещение в общей венткамере нескольких вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции не противоречит СП 7. 2. Устройство общих приёмных устройств для этих систем тоже соответствует СП 7. 3. Тогда можно предусмотреть общую форкамеру, в которую и заводить воздухозаборную шахту снизу. Но не могу решить вопрос о необходимости ПП-клапанов. По нормам, вроде, не требуется, по моей логике - нужно. Покритикуете? Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 11:11)  Тем не менее, постоянно проезжаю мимо одной из таких стоянок, на проспекте Андропова. Конкретные серьёзные ошибки одновременно проектировщиков и принимающих пожарных только лишний раз свидетельствуют о непраработанности норм и незафиксированном (для широкого круга заинтересованных лиц) в теории процессе распространения дыма при пожаре. Часто, читая здесь вопросы проектировщиков, понимаю, что жертв при пожарах будет не меньше, чем раньше, а, возможно, и больше, когда мы, кто во что горазд, запроектируем СПЗ по действующим нормам - каждый читает и понимает по-своему, к сожалению.
|
|
|
|
|
17.7.2015, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 11:43)  Возможно и ошибаюсь, но: ...не противоречит СП 7. ... Тогда можно предусмотреть общую форкамеру Свою точку зрения о неправильности такого решения я уже изложил. Цитата(ИОВ @ 17.7.2015, 11:43)  ... свидетельствуют о ...не зафиксированном ...в теории процессе распространения дыма при пожаре. В цивилизованных обществах (например, ASHRAE, NFPA), но увы не у нас, для таких случаев предусмотрена система грандов, спонсируемая комерческими организациями, которая позволяет подбирать высококвалифицированных исполнителей для проведения соответствующих исследований и выработки рекомендаций.
|
|
|
|
|
17.7.2015, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 17.7.2015, 12:07)  Свою точку зрения о неправильности такого решения я уже изложил. Понятно, спасибо! Очень прошу, если есть возможность, высказаться по этому вопросу, посты 1804, 1805, 1808 - только по методике расчёта, по клапанам у меня мнение, отличное от автора вопроса.
Сообщение отредактировал ИОВ - 17.7.2015, 12:42
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|