Мария 52
сообщение 5.6.2015, 11:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.8.2014
Пользователь №: 241935



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать Дымоудаление естественным через открытые гаражные ворота, по СП 7.13330.2013 так можно, расчеты количества воздуха и площади сечения отверстия есть. Не придерется ли экспертиза и пожарники? Если делать открывающиеся фрамуги, то все, что с этм связано заказчик повесит на нас. Хотелось бы обойтись воротами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____Model.pdf ( 200,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.6.2015, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



читайте соседнюю тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104391
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.6.2015, 14:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Мария 52 @ 5.6.2015, 11:24) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать Дымоудаление естественным через открытые гаражные ворота, по СП 7.13330.2013 так можно, расчеты количества воздуха и площади сечения отверстия есть. Не придерется ли экспертиза и пожарники? Если делать открывающиеся фрамуги, то все, что с этм связано заказчик повесит на нас. Хотелось бы обойтись воротами.

А почему Вы решили, что можно?
Цитата
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.

Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпункту "е" пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций.

А ещё, как предусматриваете компенсацию ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 9.6.2015, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Ох уж эти "господа заказчики" Им бы все повесить на кого то а самим только бабосы отгребать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274