> Дымовые клапаны, Требуемое количество дымовых клапанов
serginhoo
сообщение 6.6.2015, 17:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Здравствуйте ув. специалисты. Подскажите пожалуйста кол-во дымовых клапанов, в зависимости от площади помещения, принимается в соответствии с СП 7.13130 п. 7.9? Т.е. допустим у нас есть торг. центр S=1200 м2 - принимаем 2 клапана дымоудаления, и есть тоже самое только 1900 м2 - также принимаем не более 2 кллапанов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.6.2015, 21:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если система обслуживает одно помещение до 3000 м2 ,то лучше ставить 1 клапан , а колчиесвто дымоприемных устройств 1 штука на 1000 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 7.6.2015, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



а если обслуживает более 1 помещения ( к примеру 2 этажа) то на каждое дымоприемное отверстие необходимо ставить клапан? или можно клапан на ответвлении , а далее отверстия, на этом ответвлении затянуть сеткой. - так нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.6.2015, 11:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



клапан должен быть как минимум 1шт. на 1 помещение. если требуется сделать 2 дымоприемных устройства в помещении, то можно сделать 1 клапан в магистрали и поставить 2 решетки, а можно в магистрали не делать, а поставить 2 клапана. Первый вариант экономичнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 7.6.2015, 14:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Целесообразно, научится ставить задачу однозначно. Допустим..., если и т.п. - это никуда не годится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.6.2015, 17:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Злой @ 7.6.2015, 14:48) *
Целесообразно, научится ставить задачу однозначно. Допустим..., если и т.п. - это никуда не годится.

Вы совершенно не правы! В отличие от однозначных результатов в таблице умножения, в инженерной практике сплошь и рядом, как раз "если, то ...". Инженерные решения существенно зависят от объёмно-планировочных решений, возможностей пропуска воздуховодов/шахт, необходимостью применения конкретных типоразмеров оборудования и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.6.2015, 17:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Злой @ 7.6.2015, 14:48) *
Целесообразно, научится ставить задачу однозначно. Допустим..., если и т.п. - это никуда не годится.

если у Вас при проектировании все однозначно - то я Вам очень завидую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.6.2015, 17:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 7.6.2015, 17:25) *
если у Вас при проектировании все однозначно - то я Вам очень завидую

Не стОит завидовать, это от недостатка творческой фантазии biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 7.6.2015, 19:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



У меня все однозначно, т.к. составляю понятное ТЗ на комплекс, если есть нюансы, то тогда СТУ.
Иногда, очень редко, фантазии архитекторов ставят в тупик, но на то и нормы.
Если бы в аттаче были АС планы + знание норм (или стремление вникнуть), вопросов было бы меньше.
Своих проектантов именно этому и учу постоянно.
Если кого-то задел, извините, но у меня за плечами огромный опыт.
Предпочитаю фантазии применять в других моментах)

Сообщение отредактировал Злой - 7.6.2015, 19:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.6.2015, 19:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Злой @ 7.6.2015, 19:21) *
У меня все однозначно, т.к. составляю понятное ТЗ на комплекс, если есть нюансы, то тогда СТУ.
Иногда, очень редко, фантазии архитекторов ставят в тупик, но на то и нормы.
Если бы в аттаче были АС планы + знание норм (или стремление вникнуть), вопросов было бы меньше.
Своих проектантов именно этому и учу постоянно.
Если кого-то задел, извините, но у меня за плечами огромный опыт.

Одно и то же "понятное ТЗ" у нескольких разных проектировщиков выльется в очень разные нормативные проектные решения.
Если руководитель уже на стадии ТЗ видит только одно единственное правильное решение (разумеется, своё собственное), то его подчинённые никогда не научатся искать и находить правильные решения самостоятельно - тоже многолетняя практика к такому выводу привела.
Возможно, Вам никогда не приходилась видеть конкурсных проектов - там бывают совершенно разные изящные варианты, и все в пределах норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 8.6.2015, 10:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Приходилось видеть: дизайн-проекты, АС-проекты и т.п. - такие изящные решения, что без смеха не взглянешь)
Зачем искать решения в очевидном: нужно зарабатывать деньги и кормить свои семьи.
А не мусолить решения. + конечно сроки, а у Клиентов они совсем однозначные).
В т.ч. это качество позволило создать свою компанию и двигаться дальше.

Сообщение отредактировал Злой - 8.6.2015, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.6.2015, 11:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1488
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Злой @ 7.6.2015, 14:48) *
Целесообразно, научится ставить задачу однозначно. Допустим..., если и т.п. - это никуда не годится.

Цитата(Злой @ 7.6.2015, 19:21) *
У меня все однозначно, ... у меня за плечами огромный опыт.
Уважаемый "Злой", не поделитесь, как должна выглядеть однозначно поставленная задача по вопросу топикстартера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.6.2015, 12:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 8.6.2015, 11:25) *
Уважаемый "Злой", не поделитесь, как должна выглядеть однозначно поставленная задача по вопросу топикстартера?

Полагаю, иронизируете? Вероятно, мимо цели, т.к. у Злой
Цитата(Злой @ 7.6.2015, 19:21) *
У меня все однозначно, т.к. составляю понятное ТЗ на комплекс, если есть нюансы, то тогда СТУ.
... у меня за плечами огромный опыт.
Предпочитаю фантазии применять в других моментах)

Похоже, ему невдомёк, что СТУ выполняется не для нюансов, а потому, что конкретный объект по посадке на генплане, объёмно-планировочным решениям и т.п. не вписывается в действуюшие нормы ПБ. Его
Цитата
Иногда, очень редко, фантазии архитекторов ставят в тупик

А современные многофункциональные здания почти все реализуются с СТУ, и вовсе не из-за нюансов.

Была когда-то у А.Райкина миниатюра о пожарнике в театре, который утверждал, что театральное платье зрительницы д.б. из непромокаемого и несгораемого брезента - в целях пож. безопасности, разумеется biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных