nina22rus
сообщение 8.6.2015, 9:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 235039



Здравствуйте!
Учусь в институте, делаю курсач. По заданию нужно спроектировать отопление двухэтажного коттеджа с подключением от теплосети с t = 105 C. Вопрос вот в чем: могу ли я для снижения t в системе (трубы будут металлопластик) с помощью "подмеса" охлажденного теплоносителя на входе поставить трехходовой смесительный клапан (а именно Herz DN 32) вместо элеватора?

Буду благодарна за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 8.6.2015, 10:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Трехходовые клапаны "плохо" работают на больших перепадах, условно более 3 м.в.ст., поэтому для смесительных узлов пи подкл. к теплосети лучше применять двухходовой клапан. Кроме того есть индивидуальные небольшие тепловые пункты полной заводской готовности для поквартирного теплоснабжения и ИЖД.

Сообщение отредактировал shadow - 8.6.2015, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 9.6.2015, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Без циркуляционного насоса не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nina22rus
сообщение 9.6.2015, 12:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 235039



Спасибо!

насос будет
вот такая схема получиласьПрикрепленный файл  11.png ( 29,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 9.6.2015, 15:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(shadow @ 8.6.2015, 10:16) *
... Кроме того есть индивидуальные небольшие тепловые пункты полной заводской готовности для поквартирного теплоснабжения и ИЖД.

+1. "Квартирные" станции, понимаю, имеются ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 10.6.2015, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



коллектор теплого пола надо посадить на обратку от отопления.
на вводе регулятор перепада и 2х ходовой с приводом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nina22rus
сообщение 11.6.2015, 8:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 235039



регулятор перепада температуры?
на схеме двухходовой клапан (поз 15).

А почему нельзя трехходовой использовать? Нашла трехходовые клапаны ESBE серии 3F с температурой рабочей среды в диапазоне от -10°С до +110°С. Применяются в котельных, а также внутренних системах теплоснабжения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 11.6.2015, 9:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



скачайте на сайте Danfoss альбом Автоматизированные узлы управления (АУУ) и будет вам счастье. как молодому специалисту такая литература пригодится и не раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 11.6.2015, 10:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(nina22rus @ 11.6.2015, 10:09) *
регулятор перепада температуры?
на схеме двухходовой клапан (поз 15).

А почему нельзя трехходовой использовать? Нашла трехходовые клапаны ESBE серии 3F с температурой рабочей среды в диапазоне от -10°С до +110°С. Применяются в котельных, а также внутренних системах теплоснабжения.



Во-первых у них ограничен максимальный перепад в пределах 3-5 м.в.ст. в зависимости от диаметра, а если перепад на вводе 10 м.вод.ст.
Во-вторых авторитет "а" двух и трехходового клапана с "активной" (перепадом давления между Т1 и Т2) первичной сетью определяется по разному,
см. здесь для трехходового http://ldmvalves.ru/Proektirovschikam/Regu..._armaturoj.html
здесь для двухходового http://ldmvalves.ru/Proektirovschikam/Regu..._armaturoj.html

у трехходового при равных Kvs он меньше получается. Из-за этого при большом перепаде на вводе сложно добиться качественного регулирования трехходовым клапаном без доп средств (например установки РПД)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных