Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Специалист на газовом узле здания
stavr_496
сообщение 8.6.2015, 11:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211850



Уважаемые коллеги, доброго времени суток.

У меня такой вопрос. Наша компания берет на обслуживание инженерные системы объекта. В данном здании установлены два котла по 100 кВт (тепло и горячая вода в здании от этих котлов) и подающий газовый узел на эти котлы. Мы по договору данное оборудование не обслуживаем, но наши специалисты круглосуточно будут дежурить на данном объекте. У заказчика заключены договоры с лицензированными компаниями на техобслуживание котлов и газового узла. При неисправности, наш специалист сообщает в компанию обслуживающую данные узлы. Вопрос, необходимо ли в нашей компании кого-то обучать на Б7.1 или в этом нет необходимости. Если в помещении загазованность, то срабатывает НЗК (клапан) и перекрывает подачу газа. У котлов свои защиты.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versus
сообщение 8.6.2015, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.3.2012
Пользователь №: 143148



Если договор заключен на тех обслуживание, а не на эксплуатацию, то заказчик должен соответствовать лицензионным требованиям, в т.ч. быть обучен А и Б7.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stavr_496
сообщение 8.6.2015, 17:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211850



Цитата(Versus @ 8.6.2015, 15:47) *
Если договор заключен на тех обслуживание, а не на эксплуатацию, то заказчик должен соответствовать лицензионным требованиям, в т.ч. быть обучен А и Б7.1


У нас договор на эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.6.2015, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(stavr_496 @ 8.6.2015, 17:25) *
У нас договор на эксплуатацию.

Тогда котельная должна быть предназначена для работы "без постоянного присутствия обслуживающего персонала" с выводом аварийных сигналов на пульт (например: охраны).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stavr_496
сообщение 10.6.2015, 16:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211850



меня больше интересует следующее

придет дядя из ростехнадзора с проверкой, и тут возникает вопрос
достаточно ли ему будет что котлы обслуживает специализированная компания и газовый узел тоже или есть еще какие-нибудь требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versus
сообщение 11.6.2015, 10:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.3.2012
Пользователь №: 143148



В соответствии со статьей 9 фз 116 (помимо всего прочего)
"Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана :
....
обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; (штат работников в соответствии с проектом штата на данные объекты)
....
обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;"

дядя с ростехнадзора будет требовать аттестацию работников организации ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ, а не обслуживающей опо. Эксплуатация включает в себя техническое обслуживание. Поэтому договор должен быть на эксплуатацию и уже та организация, которая эксплуатирует в соответствии с договором опо и должна иметь штат аттестованных работников (руководители, итр и рабочие) в соответствии с проектом штата, которые должны быть аттестованы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных