|
  |
С/у административной части и жилья, Возможно ли объединение |
|
|
|
8.6.2015, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Добрый день Есть многоквартирный жилой дом, где на первом этаже предусмотрены офисы. Можно ли объединить С/у офиса со стояком вентиляции с/у для жилья? Всю жизнь делал отдельно. Сейчас встал вопрос где это написано, и тут я не нашел точной информации. Куда посмотреть, в поиске не нашел может забил не корректно. Прошу написать подпункт и норматив который это запрещает.
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 8.6.2015, 16:15
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А пропускной способности достаточно? Если да, то в чём проблема? Если нет, то в чём вопрос?
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Skaramush, да пропускной способности достаточно. Делал из соображения для жилья свои системы для общественных и административных другие. Почему то был верен, что какой то норматив запрещает, а начал копаться не могу найти прямого запрета)
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А с чего появляться запрету? При однотипности помещений. Но. Не совсем понятно, что означает "объединять". Один стояк на все этажи?
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 546
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(skilfulrostov @ 8.6.2015, 16:13)  Добрый день Есть многоквартирный жилой дом, где на первом этаже предусмотрены офисы. Можно ли объединить С/у офиса со стояком вентиляции с/у для жилья? Всю жизнь делал отдельно. Сейчас встал вопрос где это написано, и тут я не нашел точной информации. Куда посмотреть, в поиске не нашел может забил не корректно. Прошу написать подпункт и норматив который это запрещает. Нет запрета для санузлов при соблюдении п.п. 9.7 и 9.8 СНиП 31-01-2003 или СП 54.13330.2011 (документ обязателен к исполнению с 01.07.2015 вместо СНиП 31-01-2003). Естественно, с учётом требуемого для офисного с/у расхода воздуха.
Сообщение отредактировал aas3 - 8.6.2015, 16:35
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
СП 54.13330.2011, п. 9.8 Вам в помощь
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Skaramush Объединить значит Один общий сборный вертикальный стояк для санузлов находящихся в жилой части здания (от 2- го этажа до 19) и к нему подключить санузел для офиса на 1-м этаже
aas3 Нет запрета для санузлов при соблюдении п.п. 9.7 и 9.8 СНиП 31-01-2003 или СП 54.13330.2011 (документ обязателен к исполнению с 01.07.2015 вместо СНиП 31-01-2003). Естественно, с учётом требуемого для офисного с/у расхода воздуха.
Так пункт 9.8 гласит Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной. Я понимаю слово Автономной как самостоятельной . А так получается она не самостоятельна а совмещена с вентиляцией для жилья.
Что то я запутался. Может не всю информацию дал . Удаление воздуха из санузлов механическое , на конце ветки стоит вентилятор .
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 546
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(skilfulrostov @ 8.6.2015, 16:44)  Что то я запутался. Может не всю информацию дал . Удаление воздуха из санузлов механическое , на конце ветки стоит вентилятор . Вот в этом случае - точно отдельно, т.к. может нарушить п.9.7
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
На конце какой ветки? Поэтажной в офисе? Вообще говоря, если офисные помещения не " Цитата кабинеты приема на одного или двух врачей (по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы); кабинет массажа на одного специалиста. Допускается предусматривать дополнительные помещения для семейного детского сада на группу не более 10 чел. в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях не ниже II степени огнестойкости, при обеспечении этих квартир аварийным выходом согласно требованиям Технического регламента о пожарной безопасности и при наличии возможности устройства игровых площадок на придомовой территории. то ответ вообще однозначен. А при механической вытяжке, "встраиваемой" в стояк ВЕ от квартир - категорический. Нет.
|
|
|
|
|
8.6.2015, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Прошу прощения , правда не корректно предоставил информацию В жилом доме предусмотрена механическая вытяжная вентиляция для кухон своя и своя для санузлов. К этому общему стояку подключается офисный туалет .
|
|
|
|
|
8.6.2015, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а офисы и жилье это 1 пожарный отсек или 2 ? если 2 то нельзя
|
|
|
|
|
8.6.2015, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Толковый словарь ОжеговаАвтономный - Самостоятельный, осуществляющийся независимо от кого-чего-н. (спец.) Малый академический словарь`автономный - Существующий или действующий независимо по отношению к кому-, чему-л.; самостоятельный СП 54Цитата 9.8 Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной. В п. 4.14 говорится об общественных встроенных помещениях, размещаемых в габаритах квартир. В старом СНиП 2.08.01-89* формулировка была более понятной, но смысл тот же, что сегодня по п. 9.8 и 4.14: Цитата 3.7. Вентиляция встраиваемых объектов должна быть автономной. Вытяжную вентиляцию помещений, размещаемых в габаритах одной квартиры, - нотариальных контор, юридических консультаций, детских комнат, контор жилищно-эксплуатационных организаций, сбербанков, киосков союзпечати и других встроенных помещений, где отсутствуют пожаровзрывоопасные вещества и вредные выделения не превышают нормируемых значений, допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания. Цитата(Composter @ 8.6.2015, 17:08)  а офисы и жилье это 1 пожарный отсек или 2 ? если 2 то нельзя Крайне редко встраиваемые на 1-2-ом этажах офисы, являются другим пож. отсеком. Но, безусловно, надо уточнять у АР.
Сообщение отредактировал ИОВ - 8.6.2015, 17:10
|
|
|
|
|
8.6.2015, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
если помещения встраиваемые то 1 пож отсек, а если целиком 1 этаж под офисы , то обычно это 2 пож отсека. даже если бы 1 пож отсек то я бы не стал объединять 1) неизвестно что бвредет в голову арендатору, он может захотеть подключить еще пару помещений к этой вытяжке и чтобы наверняка дуло подключить туда дополлнительный вентилятор, тогда жителям первых этажей будет несладко 2)у вас же разные потребители, как вы предлагаете делить плату за эксплуатацию системы/вентиятора ?
Сообщение отредактировал Composter - 8.6.2015, 17:45
|
|
|
|
|
8.6.2015, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 8.6.2015, 17:39)  если помещения встраиваемые то 1 пож отсек, а если целиком 1 этаж под офисы , то обычно это 2 пож отсека. Нет, конечно, почему Вы так решили? По нормам совсем не так! СП 2п. 5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа. Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические этажи, отделенные от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-го типа от основной оси. СП 4п. 5.2.7 Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.13130.
|
|
|
|
|
8.6.2015, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Большое всем спасибо! Вы мне помогли, но теперь появился другой вопрос: в данном проекте механическая вытяжка из квартир, и есть такой момент, как проход транзитом воздуховода одной квартиры в другую. Файл с эскизом данной ситуацией прилагаю. Вроде по нормам можно, транзитный воздуховод обслуживающий жилые помещения проходить через жилое помещение. НО мне бы как собственнику первой квартиры этот воздуховод даром не сдался. А вопрос такой, каким нормативом можно переиграть данную ситуацию.
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 8.6.2015, 23:24
|
|
|
|
|
9.6.2015, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А почему именно так? Вентшахта ведь примыкает к стене 2-ой квартиры, почему воздуховод из шахты не входит сразу в обслуживаемую 2-ю квартиру?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
ИОВ Вот сам не пойму зачем так сделали ,но в проекте так. Вроде не запрещено , но коряво как то получается
|
|
|
|
|
9.6.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Я считаю решение плохим, может вызывать конфликты в дальнейшем. Владелец 1-ой квартиры может и срезать, заглушить воздуховод, не имеющий никакого отношения к его квартире. Вопрос: на Вашей картинке показан спутник или вертикальный коллектор? Если это спутник, то почему шахта не проходит по обслуживаемым квартирам? Если это коллектор, то где ПП, неужели в чужой квартире??
|
|
|
|
|
9.6.2015, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
ИОВ Полностью с вами согласен на счет: решение плохим, может вызывать конфликты в дальнейшем. Владелец 1-ой квартиры может и срезать, заглушить воздуховод, не имеющий никакого отношения к его квартире. В шахте на картинке показан вертикальный стояк. К сожалению не понял термина "ПП"
Вот хочу нормативно объяснить , что данное техническое решение мягко говоря является не корректным.
|
|
|
|
|
9.6.2015, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Потерялось слово, д.б. "ПП клапаны", т.е противопожарные. Должно выполняться требование СП 7 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г; б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Если на Вашей картинке показан вертикальный коллектор, то надо устанавливать клапаны по п. 6.10 а)
|
|
|
|
|
9.6.2015, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
ИОВ 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Спасибо за разъяснение .Снова я не правильно разъяснил. Идет по этажный вертикальный сборный коллектор.От него идут спутники ( воздушные затворы) . НО спутник опускается в шахте и уходит с начало в первую квартиру , а затем во вторую куда и должен был идти изначально. Между квартирами вроде ПП клапаны ставить не надо, так как стены между квартирами не нормируются на огнестойкость
|
|
|
|
|
9.6.2015, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(skilfulrostov @ 9.6.2015, 10:10)  В шахте на картинке показан вертикальный стояк. Цитата(skilfulrostov @ 9.6.2015, 10:46)  ... Снова я не правильно разъяснил. Идет по этажный вертикальный сборный коллектор.От него идут спутники ( воздушные затворы) . НО спутник опускается в шахте и уходит с начало в первую квартиру , а затем во вторую куда и должен был идти изначально. Между квартирами вроде ПП клапаны ставить не надо, так как стены между квартирами не нормируются на огнестойкость Извините, но Вы очень непонятно и непрофессионально поясняете. Вы даёте обрывки информации и эскизов, а информацию о Вашей схеме приходится вытягивать клещами - рассчитывать при этом на чей-либо профессиональный совет бессмысленно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|